编辑: 元素吧里的召唤 话题热度:599 2019-12-13
关键词: 锅炉,水冷壁,锅炉水冷壁,焊条,什么,焊丝,哪些,水冷,哪,壁 添加资源
资源与摘要 编辑
元素吧里的召唤
   锅炉水冷壁用什么焊丝

  1、水冷壁危险性产生的原因

  水冷壁实质是完成一个热交换的过程,锅炉水经水冷壁管吸收管外炉膛辐射热和对流热的传热过程,若管内水不能及时将炉膛火焰传给管壁的热量吸收并带走,则出现管壁过热损坏。

  因此,水冷壁危险性产生的原因可以总结为以下几点:

  1.1 水循环问题:管道污垢堵塞、除垢不及时, 燃烧中心偏移严重;

  1.2 水位问题:缺水造成壁温超标;

  1.3 材质问题:管子材质使用不合理不能满足设计和工作要求;

  1.4 质检人员未及时发现安全隐患:焊接质量、焊条的使用以及外观检查、无损理化检验等未达到指定要求;

  1.5 受热面磨损、结构故障等引起的应力集中导致危险。

  在电站锅炉安装过程中,水冷壁的安装需要在建造现场进行。现场组对焊接也就成了安装工作的重点。因此,为保证水冷壁的安全运行,现场焊接质量的保证以及质检人员的及时监控显得尤为重要。

  2、水冷壁焊接危害性缺陷的产生原因及预防措施

  焊接缺陷对锅炉压力容器安全的影响主要表现在三个方面。

  一是由于缺陷的存在,减少了焊缝的承载截面积,削弱了静力拉伸强度。

  二是由于缺陷形成缺口,缺口尖端会发生应力集中和脆化现象,容易产生裂纹并扩展。三是缺陷可能穿透管壁,发生泄漏,影响致密性。

  电站锅炉的水冷壁部件一般选用能满足性能要求的低合金钢,选择GTAW或者GTAW+SMAW 来完成焊接。根据水冷壁焊接特点以及对射线检验底片的观察,发现其产生的主要焊接缺陷有气孔、未熔合、裂纹。

  针对体积性缺陷,无损检测方法中的射线检测能很清晰的反映出其缺陷的大体形状和大小。其他检测方法检测效果不如射线检测。

  针对面积性缺陷,无损检测方法中一般应用超声和射线检测方法。超声检测的检出率要比射线检测高,但是超声检测的直观显示能力明显不如射线检测,而且超声检测在薄壁管检测方面也不如射线检测。

  针对水冷壁,磁粉检测对裂纹检出能力比较强,但其在检测空间和检测对象的表面状态方面,影响了磁粉检测的效果。位置困难, 让检验员容易疲劳;光线不好,容易漏检;

  鳍片和管子相拼的位置因磁力线较弱而容易漏检;超声波检测对于垂直于焊缝方向的裂纹较难发现且由于水冷壁管件规格与形状位置等的限制,使得超声检测可操作范围小。

  所以,在对水冷壁安装焊缝裂纹缺陷检测时,一般必须在焊接鳍片之前选用射线检测,其对缺陷的检出率有一定的保证, 厚壁管射线探伤时要严格限制椭圆开口宽度,必要时辅以超声检测和渗透检测。
捷安特680
为了使锅炉水冷受热均匀,防止热偏差,应将下锅筒放水 1~2 次,使受热 均匀。 当蒸汽从空气阀中冒出时,即可关闭锅筒上的空气阀,适当加强通风和火力,进 行升温。 为了... ---摘自《苏州巨联环保有限公司》
ok2015
(蛇形管、水冷、联箱、重容、辅机生产车间、轻容等车间)。 东方锅炉研制的350... 5 焊丝 t/a 445.8 445.8 0 6 乳化液 t/a 15.5 17.5 2.0 / 7 设备润滑油(机油) t/a 5.0 6.0 1. ---摘自《建设项目基本情况 (表一)》
hyszqmzc
锅炉水冷和省煤器,优质碳素钢管和低合金钢管。 改扩建工程:活动式地锚。 碳素钢... 熔化极气体保护焊时:(实芯焊丝和药芯焊丝互换)需重新做焊接工艺评定。 . 由(应用... ---摘自《ض丬?》
kieth
水冷锅炉最重要的传热单元,防止水冷传热恶化、超温和传热偏差是水冷设计和... (5)首创无缝药芯铝焊丝。采用 复合铸锭、等温层流变速挤压、辊模拉拔等成型工艺,首... 以确定发动机是否停机,压缩机是否工作以及工作在什么状态下,不仅能够保证车内温度... ---摘自《国审玉米杂交种安玉13选育及应用》
黑豆奇酷
锅炉现场用水冷弧压反馈式多轴数控熔敷机 哈尔滨科能熔敷科技有限公司 产业化环境... 年产2.5万吨抗气孔药芯焊丝 山东聚力焊接材料有限公司 1222 2015GH030664 壳聚糖生... ---摘自《附件2》
没心没肺DR
","钎焊工艺的改进(免氧化焊丝)","武进区" "19","江苏金鼎电动工具集... "36","常州市长江热能有限公司","锅炉返料改造","高新区" "37","江... ---摘自《新能源49项》
鱼饵虫
主要用于450℃以下的锅炉水冷管、沸腾水管、过热蒸汽管、机车锅炉用管。高压管:... (4)铝薄板、铝卷板不宜储存过久,做到先进先出。 金属材料专业知识 焊条、焊剂保管保... 通性:导电、导热、可锻性等称为金属的通性。 金属材料专业知识 什么是金属?它有... ---摘自《金属材料专业知识》
捷安特680
#1炉水冷管更换位置约在炉膛燃烧器标高处,前墙中间部位分别为36根管子(焊口72... 火力发电厂锅炉受热面管监督检验技术导则 DL_T_869-2004 火力发电厂焊接技术规程 ... 3.5 在施工过程中,无论什么原因产生的密封焊缝均由投标人负责。 4技术标准 投标人在... ---摘自《鹤淇2X300MW #1炉水冷管更换》
向日葵8AS
【参考解析】锅炉水冷和省煤器使用的无缝钢管一般采用优质碳索钢管或低合金钢管,但过热器和再热器使用的无缝钢管根据不同温,通常采用15CrMo或12CrlMoV等钢材。 ... ---摘自《无标题》
645135144
",5,"件","电站锅炉辅助设备配件",,,,,, "水冷管φ76*4 20G GB... "焊丝ER316L φ2.5mm",30,"千克","其他焊接材料",,,,,, "焊丝φ2.4... ---摘自《采购清单1》
f19970615123fa
220t/h水冷方形分离器循环流化床锅炉的设计及运行 0 - 2 0 4 0 2 2 0 t / h 水冷方形分 离器 循环 流化床 锅炉的设计及运行 吕俊复 1 ,刘青·,张建胜 ,岳光溪 ,沈解忠 2 唐 国勇 2 ... ---摘自《/h 水冷方形分离器 循环 流化床》
QQ215851406
例如,锅炉水冷和省煤器使用的无缝钢管一般采用优质碳素钢管或低合金钢管。 知识点... 原材料检查包括对母材、焊条焊丝)、焊剂、保护气体、电极等进行检查,是否与合格... 案例模块: 1、对可行性研究工作有什么要求?工作内容主要包括?P251 可行性研... ---摘自《培训目的是:统一思想、统一认识、解释大纲,以考试大纲...》
被控制998
对散件出厂的锅炉,还应再锅筒、过热器集箱、再热气集箱、水冷集箱、省煤器集箱以... 焊条焊丝的牌号和直径,焊剂的牌号和类型,钨极的类型、牌号和直径,保护气体的名... ---摘自《中质协质量保证中心福州审核中心 www.fqac.org》
赵志强
9、水冷—是布置在炉膛四周的辐射受热面,它是锅炉的主要受热面。 10、水管锅炉—烟气在受热管子外部流动,水在管子内流动的锅炉。 五、问答题: 1、省煤器和空气预热器... ③降低锅炉出水;④降低锅炉使用寿命。 3、烘炉和煮炉的目的是什么? 答:烘炉的目的... ---摘自《司炉工考试复习题(含答案)》
捷安特680
能够对包括膜式水冷、 炉内大屏等辐射受热面以及 屏和对流受热面在内的任意锅炉受热面进行温校核计算, 为锅炉设计和运行提 供指导。 1 锅炉辐射受热面温校核计算软件... ---摘自锅炉受热面温校核计算软件介绍》
匕趟臃39
","双段加热的弓形水管锅炉","实用新型","400" "49","大唐黑龙江电力... "20130625","利用MIG、药芯焊丝焊堆焊水冷耐磨层的装置及方法","发明",... ---摘自《哈尔滨》
王子梦丶
2锅炉防磨防爆检查中的重点部位与处理方法 2.1 水冷 重点检查部位有: 吹灰器、火焰... 角焊缝进行着色检查,发现问题及时处理。 3、加强金属监督,焊接前对管材、焊条进行... ---摘自锅炉受热面防磨防爆检查及处理》
sunny爹
上锅筒与水冷集箱连接,并接有上升、下降管。需要联接的部件较多,它的位置正确,... 管材必须符合国家标准GB3087《低中压锅炉用无缝钢管》的规定,焊接材料(焊条、焊... 对自已使用的胀管器性能,心中是否有数,操作时应注意些什么等等(二).焊接 1.对焊... ---摘自《目录》
达达恰西瓜
膜式水冷结构是郑锅独立独创设计,将用于电站锅炉的膜式水冷 结构应用于组装锅炉,其优点在于传热系数大,传热效果好,热 损失低,气密性好,炉墙不变形、不漏灰。 ... ---摘自《郑锅股份》
kieth
#1锅炉膜式水冷管屏制作技术要求 工作内容和范围 鸭河口电厂锅炉采用法国STEIN公司技术,西班牙Babcock—Wilcox公司制造,型式为亚临界参数、一次中间再热、控制循环、... ---摘自《#1锅炉膜式水冷管屏制作技术要求》