编辑: 此身滑稽 话题热度:398 2019-12-24
关键词: 锅炉,补水,庆东 添加资源
资源与摘要 编辑
此身滑稽
   庆东锅炉fr51怎么补水

  FR-51是单采暖的,直接把室内温控的电源关闭就可以

  补水的时候,打开补水旋钮,就是你画圈的哪里,应该是个黑色的阀门,打开以后,自来水就会进入锅炉的采暖系统,压力表的读数会增长,涨到0.05-0.15MPa的时候,就要关闭补水阀。

  庆东锅炉具体的补水方法:

  第一、打开燃气阀门

  向下按阀门手柄逆时针旋转至止档位置手柄与流向一致时,阀门处于打开状态。

  第二、打开壁挂炉水路阀门

  用螺丝刀将水路阀门的凹槽旋至与水流方向一直,凹槽垂直于水流方向表示关闭。

  第三、检查供暖系统的压力

  压力表的指针应指在1bar和2bar之间,当压力表的指针低于1bar时(系统温度比较低时),给系统注水直至指针指在1bar和2bar之间。


  庆东真空热水锅炉的特点

  01非压力容器,安全可靠

  运行时锅炉内部处于真空的负压状态,不存在膨胀、爆炸和破裂的危险。机体内部,热媒水闭式循环,没有空烧的危险。

  02高效、节能低成本

  负压蒸汽介质下,换热效率高;炉体真空密封,辐射散热小;炉内热媒水量少,对流热损失小。

  炉体不采用耐火绝热材料,全部利用燃烧热能,额定输出率在93%以上;部分负荷效率时可达94%。与一殷热水锅炉不同,内部没有水垢或烟灰附着。效率永不衰减,运转成本持久低廉。在人工费用和可靠性方面比殷热水锅炉优势明显。

  03占地少,加强环保

  采用高强度燃烧方式,燃烧室长度合适,炉体体积优化,产品易于搬运安装。

  机体模块化设计,可方便的进行并联设置,极大节约机房空间。

  用低氮燃烧器有效降低排烟温度,使热效率提高,大幅降低烟气CO2,NOx排放,实现新节能环保。

  04一机多用,用户尽可能自由选用

  炉体内设有多种热交换器,可以用于采暖(空调、散热器)和供应卫生热水,并可构成供暖、浴室、桑拿、游泳池或恒温养殖池等多种回路系统。

  可放置在建筑物的地下室,半地下室或第一层以及楼顶,充分满足用户不同场合的需要。

  05耐腐蚀、长寿命,给水水质要求低

  锅炉内与大气隔绝,不会发生腐蚀,不会结垢;炉体温度均匀受热,不会受热应力破坏。燃烧室内几乎没有由于结露引起的低温腐蚀。

  热交换器采用耐腐蚀的不锈钢,特殊情况下还可提供钛管,给水水质要求低。

  热交换器与温水配管间采用镀膜加工处理,避免电化腐蚀。整机寿命20年以上。

  06高度自动化

  全面采用微电脑控制系统。可任意设定开机停机时刻,可自动进行防冻结运转、抽气运转。自动检查预报机组性能,诊断故障。智能化运转,随负荷变化自动调整燃烧量,供热量。没有联锁控制,可多台联合使用,可以遥控预约启停。
赵志强
锅炉补水控制和泄压阀压力区间控制,控制值任意设定; 10.具有超压、低水位、传感器断线、变频器故障等报警控制功能; 11.变频器出现故障后,可选择自动转入工频运行(压力... ---摘自《使用说明书》
阿拉蕾
设置补水装置 定期清理水封中的灰渣 发现水封水位不足时应及时补水 穿防静电服、安全... 20 余热锅炉 1 预热锅炉炉体及管路 设备完整无泄漏,管路无腐蚀、堵塞 3 黄色 容器爆炸 ... ---摘自《ICS 81.040.01》
gracecats
热水壁挂锅炉,让中国用户开始充分感受德国威能产品的设计、环保、服务及为生活创造... ・膨胀水箱接口 ・补水阀接口 注意:此图仅为系统工作示意图,实际施工图纸可能不同... ---摘自《Why Vaillant?》
我不是阿L
落地式燃气锅炉 VK 324/1-C VK 404/1-C VK 484/1-C VK 564/1-C 2 atmoVIT classic 使用... 12 6.5 供热系统补水 12 6.6 烟囱清扫及测试(由威能售后服务人员负责)12 7 威能保证 ... ---摘自《供用户使用》
苹果的酸
锅炉本体采用优质高效保温材料做保温,散热损耗小,节能降耗。 8、锅炉外包装采用名... 12、具有自动补水、缺水、超温、超压、自动断电并报警、漏电保护等安全保护系统。... ---摘自《卧式电加热热水锅炉
枪械砖家
因为锅炉管道水中含有很多粘泥、杂质、锈渣等微小颗粒,水质混浊,而地暖管网的内径... 补水量为 36T/天 采暖系统问题,急待解决!供水管热,回水管不热 应该是回水管堵塞造... ---摘自《www.bjht.com.cn 红塔地暖》
ok2015
当海水用于反应器冷却时,需向系统补水以供锅炉及其它用途,如生活用水和消防用水。Diablo 河是主要补水水源,但却不能长年供应。同时,PG&E 选择了海水反渗透脱盐装置作... ---摘自《反渗透膜在锅炉补给水和冷却水处理中应用有哪些? 》
哎呦为公主坟
快燃煤锅炉清洁能源改造。 ③扬尘污染控制:督促施工单位严格执行“施工控尘十项强制... 生产过 程中部分水份蒸发及工件带走,因此生产定期对清洗池进行补水,根据建设单位提... ---摘自《重庆金满隆机械有限公司》
ok2015
韩国庆东 雅克菲 沈阳大元 都啦咪 上海申花 双菱 德国瑞德 雅克斯 乐天 家富 亿盛 中山健泰 嘉禾 瑞帝安 迪森家用锅炉制造地暖有限公司 广东万和新电气股份地暖有限公司 喜德瑞热... ---摘自《迪森家用锅炉制造地暖有限公司 广东万和新电气股份地暖有限...》
ACcyL
它能在锅炉缺水或无水时自动补水,在水泵的后面 有两只止回阀,主要是控制锅炉水回流,发生锅炉热水回流的主要原因是止回阀 失灵,应及时更换止回阀,否则沸腾的水把水泵... ---摘自《全自动电加热蒸汽锅炉使用说明书》
学冬欧巴么么哒
机电设备安装工程,锅炉安装与维修工程,水暖管道安装与维修;建筑工程劳务承包、分... " "47","甘肃庆东建设工程有限公司","620602200094179","91620602MA74... ---摘自《第一页》
无理的喜欢
取缔2*130t/h循环流化床锅炉。关闭该厂后削减污染物排放量烟尘79.75吨/年、二氧化硫... 本项目用水主要为循环冷却水,补水量为3.4万m3/a,灵石县地下水可开发量为3409万m3... ---摘自《灵石县沃兴通泰耐火材料有限责任公司》
颜大大i2
锅炉补给水 工艺用水 直接冷却水 间接冷却水 pH 6.5~9.0 6.5~9.0 6.5~9.0 6.5~8.5 6.5~8.5... 6.5外循环冷却系统的补水水源可直接选用地表水源或地下水源,需定期加入阻垢剂、缓... ---摘自《ICS 73.060.01》
LinDa_学友
锅炉炉体热力损失需补水和全自动软水处 理系统膜反冲洗用水。锅炉蒸汽用新鲜水量为 0.3m3 /h,其中锅炉热力损失补水按蒸汽 水量的 3%计,则补充汽水损失量为 0.009m3 /h,... ---摘自《0.053952 0.053952 (万t)》
笨蛋爱傻瓜悦
井丛泥浆循环系统补水量为 250m3 ,固井用水 8 量为 1620m3 ,压裂完井水量为 6696m... 应立即停钻机、机房柴油机、锅炉,切断井架、 钻台、机泵房等处全部照明灯和用电设备... ---摘自《LJHP[2018]151LXT》
王子梦丶
火药爆炸、瓦斯爆炸、锅炉爆炸、容器爆炸、其他爆炸、中毒和窒息、其他伤害。 风险评... 便携式可燃气体检测仪,合成炉撤热采用夹套自动补水系统 。 员工培训合格后方可上岗 ... ---摘自《ICS 71.010》
贾雷坪皮
水池(罐)的补水时间,不宜超过48h; 3 当消防水池(罐)与生活或生产水池(罐)合建... 锅炉和压力容器用钢板 GB 3531 低温压力容器用钢板 GB 4962 氢气使用安全技术规程 ... ---摘自《ICS 13.100》
ZCYTheFirst
锅炉、灭菌锅等压力容器,应通过相关部门检验合格后使用,并定期检查、维护和校验。 ... 补水后继续养菌,养菌时日以菌棒恢复到易于出菇的硬度和弹性为准。 病虫害防控 参见... ---摘自《DB510121》
迷音桑
不恰当的注水及补水会加速出现水垢和腐蚀, 并且可能会损坏供暖锅炉。 n 注水之前要彻底冲洗供暖系统 n 只可加注具有饮用水水质的水 n 硬度大于 3.0 mol/m³ 的水建议进... ---摘自《VITODENS 100-W VITODENS 111-W》
牛牛小龙人
基于水/蒸汽工质的储热型太阳能蒸饭锅炉热性能测试方法 1 范围 本标准规定了基于水/蒸... 7—补水电磁阀;8—储热器;9—液位计;10—混水泵;11—循环泵;12—电磁阀;13 ... ---摘自《GRLM》