编辑: 牛牛小龙人 话题热度:1419 2017-12-09
关键词: 控制,重要,炉水,ph值,水的,ph,酸碱度,值,需要,左右,的酸碱度,管理,炉水的ph值,重要控制,需要控制,水的ph值,掌握,的ph,的ph值,的 添加资源
资源与摘要 编辑
此身滑稽
从严控制燃煤电厂氮氧化物排放已成为必要[1 ]。 某电厂共建有2台 3 0 0M W 燃煤机组,... 分别为水温、pH、溶解氧、高锰酸盐指数、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、总... ---摘自《2卷第1》
霜天盈月祭
影响评价因子 总量控制因子 大气 环境 NO2、SO2、PM10、NH3、H2S、臭气浓 度NH3... pH7.5~8。承压水水头一般在标高 19~22.5m。 (3)新第三系第二承压含水层(组): 本项... ---摘自《1 概述》
向日葵8AS
pH、BOD5、CODCr、氨氮、总氮、总磷 影响评价 CODCr、BOD5、NH3-N、SS 地下... ②列入总量控制污染物( SO2、NOX)排放源列为管理重点; ③如实向环保管理部... ---摘自《无标题》
huangshuowei01
总量控制区。 三、环境影响评价过程 (1)第一阶段 根据《中华人民共和国环境保护法... j pH ----j点pH; su pH ----地表水水质标准中规定pH上限; sd 3.4.2.4 评价结果 ... ---摘自《一、项目由来》
飞鸟
§9.2《建设项目环境保护管理条例》第二十二条第二款 三、未经环评审批建设项目需要... 特别控制区以外 区域 - 无监测 10 仅PH超标 2<pH<5或10<pH<11 15 pH≤2或pH≥11 20 ... ---摘自《附件1:》
颜大大i2
控制固体废物污染技术政策·13-1 第三节 工艺技术先进性及合理性分析·13-2 第四节 ... 水pH、CODCr、BOD5、SS、NH3-N、总磷、粪大肠菌群 数、总汞、总铬、六价铬、总... ---摘自《内部资料 注意保存》
hyszqmzc
建设多层和小高 层住宅,主要目控制 4 个村当前需要新增居住需求,保持原村庄... pH、COD、悬浮物、NH3-N、五日生化需 氧量、石油类、Cr6+ 、Pb COD、NH3-N 地下... ---摘自《第1章 前言》
645135144
g/kg(pH除外) 级别 一级二级三级土壤pH 自然背景 <6.5 6.5~7.5 >7.5 >6.5 Cd ≤ 0.20 0.... 同时使进水与出浓度梯度尽可能达到最小,处理难度最 低。溶解氧浓度稳定控制在... ---摘自《第1章 概述 1》
ACcyL
A.a点pH=1 B.b点时,c (CH3COO—)=0.05 mol∙L-1 C.c点时,V(NaOH)=20mL D.反应... T2应控制在_ 35.【化学——选修3:物质结构与性质】(15分) 元素周期表中,除了22种非... ---摘自《福建省福州市2018届质量检测(5月)》
木头飞艇
pH宜为6.8~7.4。 挥发性脂肪酸与总碱度VFA/ALK应小于0.3。 高温厌氧消化 高... 石灰稳定要维持较高pH水平并达到足够长时间以控制微生物活性,从而阻止或充... ---摘自《中华人民共和国行业标准》
ddzhikoi
总量控制.141  10.污染防治措施及其可行性分析 143  10.1 废水治理措施.143  10.2 ... 单位:mg/l,pH无量纲 序号污染物名称 (GB8978-1996) 一 级标准 (GB8978-1996... ---摘自《项目由来.》
于世美
同时在实验中需要控制反应条件,以减少副反应发生。 ③根据产品与杂质性质特点,... (4)用pH试纸(测得整数)或pH计(精确到0.01)直接测出溶液pH,经过计算可以得到溶液... ---摘自《化学实验综合》
过于眷恋
为了保护公众免受伤害,给出在事故源周围以及下风向需要控制距离和区域。 初始隔离... 溶于水后使pH急剧上升,对水生生物产生极强毒性作用;对水禽也有很强毒性作... ---摘自《序》
笔墨随风
车间建筑面积约928m2,包括控制室、化验室 - 拟建 预处理间 - 建筑面积为429m2,利用... 项目 Ⅲ类 标准来源 pH6.5~8.5 GB/T14848-2017 氨氮 ≤0.5 硝酸盐氮 ≤20 亚硝酸盐氮 ≤1... ---摘自《概述》
lonven
个人经营投资人(包括实际控制人)应依法保证用于配备劳动防护用品经费","《... 至少应每月对井下空气成分、温度、湿度和pH测定一次,以掌握内因火灾特点... ---摘自《Sheet2》
阿拉蕾
某小组设计电解饱和食盐装置如图,通电后两极均有气泡 产生且溶液不变蓝,下列叙... 可以控制 pH 不至于过 低,否则会产生浑浊和气体,请写出该反应化学方程式 ③取相... ---摘自《洛阳市 2016 届高三 12 月统一考试 化学试题》
霜天盈月祭
最大限度提高复用率,减少外排量或实现零排放” 。 本项目生产工艺、主要设备、... 由于洗碳废水中pH较低,因此首先需要进行调整pH,即采用氢氧化钠溶 液进行调整。... ---摘自《1 概述》
liubingb
大型仪器一般都使用计算机进行控制。计算机与仪器之间数据传输线一般在何种情况下... C.pH中性即意味着液体是水,自行清理即可 D.不慎将化学试剂弄到衣物和身体上,立... ---摘自《实验室安全管理知识测试》
旋风
PH 计DELTA-320 0 1 1 气相色谱 Agilent6890N Agilent6890N 0 1 1 空气发生器 HGA-5L ... 功能为:湿地生态系统 金鸡湖重要湿地 西8400 总面积 6.77km施控制事故和避免事故扩 ... ---摘自《建设单位基本情况》
摇摆白勺白芍
氮氧化物排放量采用锅炉生产商提供氮氧化物控制保证浓度或类比同类锅炉氮 氧化物... pH 调节、 混合、 澄清、 最终中和 pH 6~9 连续性排水, 煤场喷洒、输煤皮带冲 洗、厂... ---摘自《中华人民共和国国家环境保护标准》
star薰衣草
纯水和锅炉水pH 支持测试结果储存、删除、查阅、打印,最多可贮存200套实验数据... 可控硅控制, 加热温度:表面温度最高380℃ 沸腾:水10—25分钟 炉丝:Cr20Ni80 绝缘... ---摘自《便携式酸度计》
LinDa_学友
控制污染与保护环境目标 14 1.6 评价时段 17 2. 建设项目概况 18 2.1 现有工程回顾性评... 项目土壤pH铜砷铅镉镍铬二级标准限 <6.5 50 30 250 0.30 40 250 6.5-7.5 100 25 300... ---摘自《江西天宇化工有限公司》
笔墨随风
需要控制场地温度、pH、营养元素量等使之符合微生物生存环境条件。生物降解... 厂区设备设施地面采取硬化防渗措施,可防止污水对地下影响。 2、废气治理 本项目... ---摘自《概述》
向日葵8AS
总量控制.138 11 环境管理及监测计划.139 11.1 环境管理.139 11.1.1 环境管理机构与职责... 单位:mg/L 污染物 排放标准及等级 pH (无纲量) COD BOD5 SS 氨氮 动植物油 大... ---摘自《无标题》
NaluLee
监测期间,监测点上游未建成大型排放污废工业企业, 且根据《重庆市大足工业园区... pH和酸碱投药装置,可以根据反应池内废水中和情况,自动控制投加药 剂。经中和... ---摘自《C39 计算机、通信和其他电》
ddzhikoi
总量控制指标 56 8 验收监测内容 57 8.1 废水监测.57 8.2 废气监测.57 8.3 厂界噪声监测 ... 维持 pH 连云港市亚晖医药化工有限公司年产 30 吨吡虫隆、30 吨地昔尼尔、30 吨烯虫酯... ---摘自《2015100199U》
被控制998
也是提高除尘效率一个重要控制点和延长电除尘器设备使用寿命重要手段,保证电场... 3.15 蒸汽吹洗质量监督 给水pH(25℃)控制在8.8~9.3,炉水pH为9~10。 ---摘自《1 工程概况》
梦三石
按年生产日数按 300 日计算 ·设备清洗废水 本项目为日班制,每日生产技术后,需要进... pH控制在9.0以上时,确定锅炉大气污染物处理效率如下: 除尘效率:98% 脱硫率:90... ---摘自《一、建设项目基本情况》
gracecats
达标排放和总量控制分析结论, 确定污染防治措施有效性,说明项目对环境造成影... / 1 检测 33 PH 计/1检测 34 原料储罐 200m3 2 罐区 2 35 成品储罐 200m3 2 罐区 2 36 混... ---摘自《Microso》
AA003
自动控制系统及警报系统是否正常。 5、打开供水考克,向热水井加入充足水,并检查锅炉给品质(包括炉水PH、酚酞碱度、硬度、含盐量、磷酸根等),根据需要加... ---摘自《武汉理工大学》
lonven
(四)总量控制 39 九、结论与建议.40 (一)结论 40 (二)环评总结论 41 (三)建议... pH、BOD5、 COD、氨氮、总磷 、溶解氧 连续采样三天 每天监测一次 2016 年12 月... ---摘自《一、建设项目基本情况.》
252276522
pH 经检测为4;2.主硫化机安装了废气收集系统经静电除尘后直排,但无 VOCs 治理设... 可通过修改工控机量程控制 SO2浓度。 49 长治市 屯留县 长治麟源煤业有限责任公司 现... ---摘自《2017—2018秋冬季大气污染综合治理攻坚行动》
摇摆白勺白芍
传统净水剂性能更优,可应用于多种废净化处理,产品在国内将具有较好 市场竞争... PH(10g/L水溶液) 3.5-5.0 3.5-5.0 砷质量分数/%≤ 0.0002 ≤0.0002 铅质量分数/%... ---摘自《1. 总论.》
XR30273052
需要办理城区通行手续工程运输车范围严格控制、严格程序,严格跟踪管理。制定了... 监测结果显示:PH7.91,氟化物2.22mg/L,湘乡市环保局执法人员月5月2日对其下达... ---摘自《新增34件》
霜天盈月祭
9.3 总量控制分析.100 10 环境经济损益分析.102 10.1 环保投资估算.102 10.2 效益分析.... 工艺参数: 结晶温度:70度,pH=8.9,含钴液与氢氧化钠溶液体积比1:1.5。经过循... ---摘自《湖南金源新材料股份有限公司废锂电池及钨》
阿拉蕾
《国务院办公厅关于印发控制污染物排放许可制实 施方案通知》(国办发〔2016〕81 ... pH 、悬浮物、化学需氧量、五日生 化需氧量、氨氮、总氮、总磷 直接回用、排入循环... ---摘自《HJ 860.1—2017》
qksr
周边有5个存放循环用渗坑,现场测试pH为14,呈强碱性,其中一家企业未断电,... ","1.原辅材料露天堆放,无控制扬尘措施,生产过程中有无组织排放现场;2.加料口... ---摘自《唐山1-23批》
迷音桑
pH023601 2018年3~8月NILPT-1527-2 土壤pH测定(国际比对) pH023601 ... 控制菌检查法(大肠埃希菌、耐胆盐革兰阴性菌) 大肠埃希菌、耐胆盐革兰阴性菌 ... ---摘自《认办实〔2018〕5号附件3》
AA003
责令立即停止向水库直接排污行为,建好粪污处理设施,控制清洗鹅舍用水,做好鹅... pH为8.05,氨氮为7.67mg/L,化学需氧量76.0mg/L,未发现超标问题。5.在检查中还发... ---摘自《新增案件25》
无理的喜欢
若选用二甲酚橙作指示剂,则应控制pH= 5 。 3.测定总硬度时用三乙醇胺 掩蔽Fe3+...    答:各种金属离子与滴定剂生成络合物时都应有允许最低pH,否则就不能被准确... ---摘自《分析化学试卷一答案》
wtshxd
15m*7.5m*12m,布置控制设备 1 座 灰库 R=6m,h=16m 1 座/化学水处理站 48m*20m*9... 浆液pH4.5-6.5 4.5-5.0 一致 石灰石细度 250-325目300目 一致 石灰石纯度 >90% >90% ... ---摘自《建设项目基本情况》
木头飞艇
余热锅炉采用湿法保养时,停炉前一天,调节炉水pH 应至上限。 4. 2 维护保养4.2.1 ... 7.1.5 热工测量及自动调节、控制、保护系统中电气仪表与继电器运行 ---摘自《中华人民共和国行业标准》
迷音桑
粘度(cp) ≥20 4 PH 7.0~9.5 5 游离甲醛含量 ≤0.1%~ 0.2% 根据业主提供资料,平... 理厂,处理后排入史河 噪声控制 基础减振、厂房隔声,距离衰减 新建 固废处置 生产过程... ---摘自《金寨金运装饰新材料有限公司》
865397499
控制PH=7左右,用带空气过滤 膜塑料纸密封瓶口,置于25-30℃环境下光照培养,... 实验室主要进行粗蛋白检测、杂菌 检测、PH检测等,故,基本不会有其它废气产生,... ---摘自《第一章 概述.》
向日葵8AS
经热处理把 半导体特性作均一化处理后即作成阵列玻璃基板。 在阵列过程中需要多次进... 将pH控制调整至2.5± 0.5,提高对氨处理效果。同时提高对喷淋pH准确性和可靠... ---摘自《无标题》
人间点评
控制区 是☑否所在地是否属于总磷 总氮控制区 否 是否位于工业园区 否 所属工业园区... pH , 色度,悬 浮物,五 日生化 需氧量, 化学需 氧量,氨氮(NH3-N ),总氮 (以N... ---摘自《(》
雷昨昀
","1.除尘脱硫设施运行不正常,脱硫循环液进塔口PH为6-7,加碱装置停用;2.燃... 二是提高循环水监测频次,加强对除尘循环监管力度,根据除尘循环水酸碱度随时调... ---摘自《1-21批》
戴静菡
并可能引起因直流炉水汽系统流动总阻力增加导致给水泵电耗增加,当流动阻力超过给水... pH控制在9.5~10.0。 蒸汽系统冲洗 锅炉点火产生蒸汽后,通过高、低压二级串联旁... 对化学危险品渗漏与化学废排放应进行严格控制。 水汽质量监督原则与检测 水汽... ---摘自《目次》
飞鸟
炉水控制指标应符合表 1 和表 2 规定。 表1汽包锅炉氢氧化钠处理炉水质量标准 电导率 氢电导率 氢氧化钠 a 氯离子 b 汽包压力 MPa pH (25℃) μS/cm(25℃) mg/L 5.9~12.6 9.2~9.... 凝结水有硬度 或氢电导率超标 有污染给 可能 补充水超标 补充合格除盐水 给水有... ---摘自《1 范围》
star薰衣草
    当炉水pH低于表8控制范围下限时,应查明原因,采取措施。若添加中 和剂,炉水不得超过表8控制范围上限。 6.2.1 用卤水作为补给锅炉,其炉水氯离子... ---摘自《中华人民共和国国家标准》
发帖评论
发布一个新话题