编辑: Cerise银子 话题热度:433 2018-08-27
关键词: 高了锅炉,水位,锅炉,水位高,锅炉低,高了,液位,高锅炉,液位高 添加资源
资源与摘要 编辑
匕趟臃39
50L(为设计正常水位水容积,下同); (2)热水锅炉,<3.8MPa,且<120℃; (3)气相有机热载体锅炉,0.1MW≤≤0.7MW;液相有机热载体锅炉,0.1MW≤≤4.2MW。 1.4.4 D级锅... ---摘自《TSG特种设备安全技术规范 TSG 11-201X》
梦里红妆
锅炉控制系统 可切换手动 熄火保护装置 低水位报警,极低水位停炉,满水报警并停泵,压力超高报警并停炉,温度超高报警并停炉,配有各种故障显示器。 12 运行排烟温度 <170... ---摘自《新昌县城西小学等学校锅炉设备采购项目采购要素》
被控制998
进行有关的联锁和顺控动作,以保证锅炉的安全。当出现以下情况时,燃烧系统停止。 a.燃烧用供风故障; b.引风机故障或烟气通道阻塞; c.炉膛压力过高或过低; d.汽包水位低于... ---摘自《75T/H循环硫化床锅炉控制方案》
紫甘兰
引起地下水流场或地下水水位变化,也不会因此 导致环境水文地质问题。所在地规划为三... 的锅炉采用燃煤,该燃煤为低硫煤,含硫量 0.6%~1%,主要来,是保护环境、实现经济... ---摘自《国环评证乙字》
hyszqmzc
7)配备汽包水位自动报警、超压自动排汽装置,排汽消音器; 8)锅炉上锅筒至少应装设2只全启弹簧式安全阀,1只板式水位计,1只双色水位计(或两只双色水位计); 9)配套... ---摘自《紫金矿业集团股份有限公司》
旋风
区境内历年长江最高洪水位 197.16m,已建的三峡电站水库工程的常年蓄水位为 175m,... (碎)石场、烧结砖瓦窑以及燃煤锅炉等项目。 5、主城区以外的各区县城区及其主导上... ---摘自《随着我国经济持续发展、人民生活水平日益提高、城市化进...》
梦里红妆
施工期间测得各钻孔内地下水位埋深在2.3~2.7m之间,属浅层孔隙潜水,水 量较小,本... 气锅炉燃烧处理。 绍兴华彬石化有限公司(原绍兴远东石化有限公司)地块场地环境初步... ---摘自《绍兴华彬石化有限公司》
木头飞艇
热电厂(火电厂)燃煤锅炉协同焚烧,应符合下列规定: 宜在75 t/h以上规模的热电厂(... 采用掩埋方式填埋时应符合下列要求: 应在地下水位较高或土层较薄的场地。 污泥含固... ---摘自《中华人民共和国行业标准》
贾雷坪皮
嘉陵江北碚水文站处多年平均水位为 195.97m, 干流总长 1120km, 流域面积 15.79 万... 加快燃煤锅炉清洁能源改造。 ③扬尘污染控制:督促施工单位严格执行“施工控尘十项强... ---摘自《重庆市建设项目》
xiaoshou
锅炉房、浴厕:1 处,砖混结构,建筑面积约 144m2 废气、废水 发电机房、水泵房、水... 月,地下水位升高,年变化幅 度位 1.3~5.9m。 红层区裂隙水可分为低山区基岩裂隙水和... ---摘自《年产 20 万吨饲料项目》
hyszqmzc
锅炉、中央空调机组、电梯、水泵等,避免设备故障; 当限电时,确保消防设施、安全... 水箱水位达标、燃油系统、油位达标、排烟温度正常;确保输出电压、频率正常;确保启... ---摘自《Q/JGSW》
笔墨随风
地下水位持续下降,降落漏斗逐年扩大,造成大批浅井报废,深井产水量减少,太原市兰... 而且锅炉炉龄长、设备老化,脱硫设施未升级改造,达不到大气污染物特别排放限值要求... ---摘自《可持续发展的核心要义是践行创新、协调、绿色、开放、共...》
棉鞋
"A.电磁阀坏B.水嘴结垢C.停电D.水位继电器失灵" "第四章燃气燃烧器具的种类","... 下列哪一项不是卧式火管燃气锅炉的特点(B)","A.高宽尺寸较小,适合组装化的要求... ---摘自《燃气基础知识》
笔墨随风
不凝气燃烧废气排放满足《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)表2排放限值... h——裂口之上液位高度,m。 经计算,在设定事故条件下污水的泄漏速率见表5-10。按... ---摘自《概述》
hyszqmzc
主要产品为优质钢坯、高强度船用钢板、高级管线钢板、锅炉及压 力容器钢板、桥梁用钢... 地下水位高的地方采用注水 法使水位上升,收集从地表溢出的水;让土壤保持休闲或通过... ---摘自《南京钢铁股份有限公司》
AA003
范围,且项目仅有燃气锅炉和三聚氰胺包装过程排放少量烟尘和颗粒物,项目 符合《自治... 地下水水位的历年变化从总 体上来讲呈逐年下降趋势,造成其变化趋势的主要原因是干、... ---摘自《20 万吨新型保温防火材料项目》
夸张的诗人
度3煤1550t 生产用煤和采暖锅炉用煤 2.3 硫酸钾项目组成 本项目主要包括硫酸钾生产主... 本项目场地地下水初见水位为自然地面以下 2.0~2.6m,富水层岩性主要为 粉细砂层, 埋... ---摘自《一、项目基本情况》
霜天盈月祭
土壤肥沃,水源丰富,地下水位高,盐、碱化 较重。 项目区所在地地形较为平坦,微地貌变化不大。 裕民县集中供热锅炉房扩建项目环境影响报告书 45 4.1.3 气候、气象 裕民县位... ---摘自《1 概述》
匕趟臃39
水位过低 则引起锅炉干烧, 造成水冷壁爆裂。采用以汽包水 位、 给水流量和蒸汽流量构成三冲量控制系统与以 汽包水位进行单冲量调节结合的控制方案, 两种方 案可手动切换, ... ---摘自《DCS 集散控制系统在锅炉热电行业的应用》
怪只怪这光太美
无疑提高了锅炉补给水温度。400 C-700 C 的 蒸汽冷凝水中含有 40-70 大卡 / 公斤的热量... (注意 : 冷凝 水回收管道一定要插入水箱水位线以下, 以保证空气不进入 管道内) , ... ---摘自锅炉蒸汽冷凝水回收利用方法》
xiong447385
锅炉给水 (80 度, 加蒸汽凝结水) 的焓约为 335.45 kJ/kg 甲烷的低热值为 35900 kJ/m3... 52 公里。长江靖江段水位深、潮差小,建港条件好,靖江境内 河网密布, 水陆交通便捷... ---摘自《表一 建设项目基本情况》
hgtbkwd
分析原因是由于冬季雾霾、居民分散采暖使用小土锅炉造成。 本项目建成后运营期正常工... 禁止选在江河、湖泊、水库最高水位线以下的滩地和洪泛区,禁止选在自然保护区、风景... ---摘自《-》
252276522
为了提高锅炉安装工程的施工水平,促进技术进步,确保工程质量和安全,提高经济效益... 且应在无漏水或变形等异常现象时关闭就地水位计,继续升到试验压力。锅炉在试验压力... ---摘自《UDC》
人间点评
锅炉房的设计容量宜根据热负荷曲线或热平衡系统图,并计入管道热损失、锅炉房自 用热... 二、高位膨胀水箱的最低水位,应高于热水系统最高点 1m 以上,并宜使循环水泵停止运... ---摘自《第一章 总则》
木头飞艇
水位同时受锅炉侧和轮机侧的影响,因此当锅炉负荷变化或用汽量变化时,给水控制系统都应能限制汽包水位只在给 定的范围内变化。 以上控制系统一般由PLC或其它硬件系统完... ---摘自《浅谈蒸汽锅炉汽包液位自动控制》
yyy888555
高清水位计|双色水位计|锅炉水位计 HAD/DSJ-6 该产品水位显示清晰,色泽鲜艳,观察角度打,可视距离远,适用于各种中低压锅炉,不受水质影响。性能稳定使用寿命长,高低水... ---摘自《高清水位计|双色水位计|锅炉水位计 HAD/DSJ-6》
ACcyL
运转对蒸汽发生器补水,直至炉内水位高于低水位时停止,达到高水位时水泵停止补水。 ... 锅炉在 断电 15 分钟之后进行排污,否则容易损坏电热管,排污时应注意安全,防止烫伤... ---摘自《全自动电加热蒸汽锅炉使用说明书》
qksr
生物质锅炉加料口烟尘较大,生产车间无组织排放严重;2.废机油桶存放不规范,无台账... 2水洗碱性废气未收集处理,3喷漆废气喷淋塔循环水位低于运行水位。","是","否... ---摘自《唐山1-23批》
向日葵8AS
蒸汽锅炉应装设指示仪表监测下列安全运行参数: 1 锅筒蒸汽压力; 2 锅筒水位; 3 锅筒... 多热源供热, 热源之间可互为备用,不仅提高了供热可靠性,热源间还可进行经济调度,... ---摘自《城乡供热工程项目规范》
hyszqmzc
否则,上水至正常 水位。 5 . 1 . 2 热 水锅炉及管网系 统 热水锅炉充水前应关闭 所有的排水及疏水阀, 打开所有空 气阀, 同 时开启管网末端的连 接供水与回 水管的旁通阀。 充水... ---摘自《工业锅炉运行规程》
XR30273052
煤气炉区域、造气吹风气锅炉区域的积尘已清理。4.废水:2017年4月以来,湘乡市环保... 高排渠雨污水在湘江水位高时,关闭湘江大堤处闸门,通过低排渠经木鱼湖排渍泵站提升... ---摘自《第一批》
学冬欧巴么么哒
不会引起地下水流场或地下水水位变化;项目建成投产后,外排废水主要 为生活污水,接... 锅炉,由于区域内用热单位较 少,目前只运行 1 台75t/h 锅炉。区域集中供热管网已基本... ---摘自《镇江市绿发再生资源利用有限公司》
You—灰機
挥发酚、铜、镍 地下水 水位、K+ +Na+ 、Ca2+ 、Mg2+ 、Cl- 、SO4 2- 、pH、氨氮、硝... 友联电厂规模为2x100t/h锅炉和两台15MW抽凝式发电机组,供汽能力约 120t/h。 新吴区... ---摘自《无锡中天固废处置有限公司》
ok2015
一期锅炉供汽管线由安徽文王酿酒股份有限公司投资建设,二期管线未进行规划,因此本 ... 地下水位高,且含量丰富,可提取水量达 3.6 亿 立方米,而且无色、无味、透明、属中性... ---摘自《建设项目环境影响报告表》
AA003
检查锅炉水位计通汽阀、通水阀及冲洗阀各阀的通断是否正常:检查各手孔门、本体地脚螺栓是否上紧。 2、检查燃油系统,给水系统,蒸汽系统,通风设备,燃烧设备等是否正常... ---摘自《武汉理工大学》
黎文定
产生的废气污染物主要为燃气锅炉废气(颗粒物、NOX、 SO2)、硫化氢、氨气为主,... 地下水位埋深 2~12m。 水温 15~17℃。 单井出水量一般为 60~100 吨/时,局部地方小于 ... ---摘自《1、项目由来》
戴静菡
锅炉化学清洗选择清洗泵的技术参数(扬程、功率)相应增大。 水汽质量监督原则 应根... 停运时设备各容器应保持高水位,如无法长时间保持,需定时充水;长时间停运,需对补... ---摘自《目次》
霜天盈月祭
该公司锅炉、热风炉处理设施总排口烟尘排放折算浓度为238mg/m3,超标2倍,二氧化硫... 高排渠雨污水在湘江水位高时,关闭湘江大堤处闸门,通过低排渠经木鱼湖排渍泵站提升... ---摘自《新增案件17》
没心没肺DR
锅炉房的设计容量宜根据热负荷曲线或热平衡系统图,并计入管道 热损失、锅炉房自用热... 二、高位膨胀水箱的最低水位,应高于热水系统最高点 1m 以上,并宜使循环水 泵停止运... ---摘自锅炉房设计规范》
ZCYTheFirst
锅炉在运行时,当水位表指示的水位低于最低水位线时,叫锅炉缺水。 锅炉事故中,发生最多的是缺水事故,缺水事故分为两种情况: ①轻微缺水,锅炉轻微缺水是指当锅炉水位... ---摘自《桂林市七星区》
哎呦为公主坟
锅炉水位高于+60mm 时,高水位警灯闪烁,喇叭发出警笛声的高水位警报。 4、低水位报警:当锅炉水位低于-60mm 时,低水位警灯闪烁,喇叭发出救护车声的低水位警报。 依... ---摘自锅炉自动显控仪/电子水位计 DN-4》
lonven
(h) r 值锅炉班 保持正确的水位和蒸汽压力 表A-Ⅲ/4.2 值班机工 全任务轮机模拟器 2 s 对电气、电子和控制系统运行的 监控 表A-Ⅲ/6.1 电子电气员 全任务轮机模拟器 6 t 推进装置... ---摘自《ICS XXX.XX.XXX》
笔墨随风
锅炉水位过高会引起满水事故,长时间高水位运行使压力管口垢而堵塞,使压力表失灵而导致锅炉超压事故。 4)水质管理不善:锅炉水垢太厚,以未定期排污,会使受热面水侧积... ---摘自《江西正邦生物化工有限责任公司》
静看花开花落
应将锅炉附件如水位计等隔绝。 2.3.2.6 在水压试验时必须具备快速泄压的措施,以防超压。 2.3.3 水压试验上水的要求应符合本规程2.5.2之规定。水温应按制造厂规定的数 值... ---摘自《200MW机组锅炉运行规程》
glay
点式水位调节器将信号送给锅炉控制箱,箱内 元件将所得信号转换成相应的显示并动作。 A 水位高报警 B 给水泵它附件由需方自理。 (6) 热水井 1 容量:≥1.0m³ 2 换热面积:≥8²... ---摘自《广东交通职业技术学院》
紫甘兰
4.3.2.5 锅炉水位保护; 4.3.2.6 燃烧机风机过载保护; 4.3.2.7 燃烧机故障保护; 4.3.2.8 燃烧机熄火故障报警; 4.3.2.9 燃烧机风机运行异常报警; 4.3.2.10 燃气压力故障报警;... ---摘自《此项目为预采购,可能因意外情况终止。》
lonven
1、余热锅炉系统:有可能出现锅炉水位高或者水位低现象,主要原因是指示系统故障、给水系统故障、四合一出现波动,几种原因中给水系统如P-832、P-210、给水仪表控制系统... ---摘自《天津石化公司》
飞鸟
f)锅炉水位保护; g)燃烧器风机运行保护; h)燃烧器故障保护; i)燃烧器熄火故障报警,自动停炉,人工复位; j)燃烧器风机运行异常报警,自动停炉,人工复位; k)燃... ---摘自《条件提升建设项目-锅炉采购》
无理的喜欢
锅炉压火时应保持较高料位,首先停止给煤,并监视炉膛出口处的氧量,一旦氧量开始上... 汽包水位高III值(200mm) 汽包水位低III值(-280mm)://doc.xuehai.net/b11856e9f4a953... ---摘自《鳢缠跏?》
lonven
大大提高了锅炉运行的安全性和可靠性。 该锅炉安装需办理安装告知、检验、使用登记证... 实现高低水位指示,超压指示、调节,保证水位在正常范围内波动,蒸汽压力在允许压力... ---摘自《概述:》
发帖评论