编辑: 霜天盈月祭 话题热度:454 2019-07-16
关键词: 锅炉,变形,原因,锅炉变形,因素,是什么,由头,由来,boiler 添加资源
资源与摘要 编辑
过于眷恋
天然气锅炉、低氮燃烧 器等设备,项目建成后,具备年中转 5000 吨废电子电器,年处理 ... 80℃,热变形温度 98℃(1.82MPa),分解温度 353℃。 耐化学性好,溶于甲酚、浓硫酸... ---摘自《1.1 项目由来.》
戴静菡
可能造成外墙装修层脱落、表面开裂的原因有( )。 A.结构发生变形 B.黏结不好 C.结构... 瓦斯爆炸、火药爆炸、锅炉爆炸、锅炉爆炸、容器爆炸 E.中毒、窒息、触电、淹溺 45. ... ---摘自《《施工员》试卷十》
鱼饵虫
不能不说与相当一部分锅炉使用了有效的消烟除尘装置有关 33.多个人住在一起,每天公... 部位因长期代谢障碍而引起组织变形或功能改变,只有这样才能彻底康复。 根据这段话,... ---摘自《联创世华·内部资料 2018 年山东选调村官直播课讲义》
霜天盈月祭
冬季采暖由家用燃煤小锅炉供给 燃煤小锅炉不符合环保要求 依托 工程 本项目爆破工程外... 包括监视监测、变形监测、渗流监测、压力监测、水文、气象监测等。设置专人对排土场... ---摘自《1 概述》
被控制998
从事商务活动等非公务原因出国的,由本人向户籍所在地的县级以上地方人民政府公安机... 第三十八条锅炉、压力容器、电梯、起重机械、客运索道、大型游乐设施、场(厂)内专... ---摘自《区政府部门》
贾雷坪皮
锅炉废气执行《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)表1燃气锅炉 排放标准... 法兰盘面平行度不良、变形或出现破裂是导致法兰盘泄漏的原因。 ③ 密封部位 密封部位... ---摘自《国环评证乙字第 2706 号》
xiong447385
锅炉给水 (80 度, 加蒸汽凝结水) 的焓约为 335.45 kJ/kg 甲烷的低热值为 35900 kJ/m3... 不易变形。 全自动软化水设备采用微电脑控制器控制,配以信号分配器、液动隔膜阀、 ... ---摘自《表一 建设项目基本情况》
我不是阿L
在审核沟通过程中了解到,既有产品因锅炉爆管影响锅炉寿命,原因较为复 杂,存在客户... 炉寿命,重则引发胀管、变形和爆管事故。腐蚀直接影响材料强度,轻则缩短锅 炉寿命,... ---摘自《系统改进 确保锅炉水质要求》
霜天盈月祭
参照《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014) 表3标准,确定具体限值见表 2.4.2... 其中一、二、四层压缩变形 条件较差。 4.1.3.土壤地质 常熟市位于扬子准地台的下扬子—... ---摘自《1 概述》
摇摆白勺白芍
","8","包括气、电锅炉供暖",, ,"1108","8.空调降温费"1、降温起止时间... "含红细胞取向、变形、脆性、松驰等。","","" "H","250203071","全血粘... ---摘自《1综合医疗服务》
霜天盈月祭
发生原因 排放 特性 mg/m3 kg/a mg/m3 kg/a 配料粉尘 G1 塑炼废气 G2 混炼废气 G3 硫化... 8 不得建设含有燃煤锅炉及利用煤作燃料的各种工业炉窑项目。 本项目不建设燃煤 锅炉... ---摘自《1 项目由来.》
qksr
不同意,原因说明 。 26项目联系人:27 项目联系人电话: 说明:1.项目代码共18位:1... 指用冷、热塑性变形方法如挤压、锻造、轧制或拉伸等工艺生产出的板材、带材、箔材、... ---摘自《www.ha.stats.gov.cn。》
yn灬不离不弃灬
本标准主要起草单位:河南省锅炉压力容器安全检测研究院。 本标准主要起草人: 本标... 弯曲变形,螺母、垫片、缓冲垫是否齐全、完好。 安全附件检查 压力表应符合以下要求... ---摘自《ICS      》
丶蓶一
燃气锅炉 WNS4-1.0-Y(Q) 1 1 +0 -- 17 柴油发电机 AMP-SD250 1 1 +0 -- 18 中水回用设施 ... 冷却时工件变形和开裂倾向小。 3.7 污染源分析 3.7.1 现有已批环评固体废物 现有已批环... ---摘自《1.项目由来
梦三石
包括燃煤、燃油、燃气的锅炉和工业炉窑、石油化工、冶金、建材、餐饮源、车库等生产... 标志牌、立柱无明显变形; (2)标志牌表面无气泡,膜或搪瓷无脱落; (3)图案清晰... ---摘自《ICS XX. XXX》
颜大大i2
锅炉房内设置的储油间,其总储存量≤1m³,且储油间采用耐火极限不低于 3.00h 的防火... 观察管网 泄露和变形。故C正确。 选项 D, 水压严密性试验, 安装在水压强度试验后进... ---摘自《综合能力模拟卷 答案及解析》
霜天盈月祭
石场、烧结砖瓦窑以及燃煤锅炉等项目。 不属于。 符合 饮用水水源保护区、 自然保护区... 冲击、透光性、电性能、热性能、热变形等参数检 测。 储运工程原料堆放区 位于厂区厂... ---摘自《1 概述》
于世美
事故原因排查 这台引风机 1 是安装在锅炉房二楼平台上的。引风 机传动轴 3 左端与风机... 生塑性变形, 钢圈磨碎, 导致失效。 随着引风机支座轴承的破损失效, 靠皮带带动的引 ... ---摘自《引风机支座轴承连续烧坏事故原因分析》
You—灰機
B、可燃气体 C、蒸汽锅炉 D、气体钢瓶 49、按照爆炸的变化传播速度,( A )不属于... B、建筑结构的抗变形能力 C、建筑结构的抗烧能力 D、建筑结构的抗震能力 30、决定建... ---摘自《灭火救援》
You—灰機
2、铜带轧制过程辊系变形规律研究;3、铜带轧机有载辊缝研究;4、轧制工艺与控制模... "国家工业锅炉质量监督检验中心(广东)的锅炉检测平台月","1"," 针对目前盗... ---摘自《项目总表》
xiaoshou
山西省锅炉压力容器监督检验所 袁素霞 天华化工机械及自动化研究设计院 桑临春 特种设... 根据变形原因分析,不能满足强度 和安全要求的,可以定为 4 级或者 5 级; (二)机械... ---摘自《TSG》
梦三石
原辅材料(包括名称、用量)及主要设施规格、数量(包括锅炉、发电机等) 1、 原辅材... 板安装夹持的治具,可以限制基板受热变形的程度,防 止冒锡现象的发生,从而确保浸锡... ---摘自《一、建设项目基本情况》
哎呦为公主坟
和槽壳受力变形等问题,相续开发出 160 kA、200 kA、240 kA、300 kA、350 kA、400 ... 对于回用水质有特殊要求(如回用于电解工序补充水、锅炉用水、循环 冷却水等) 或地... ---摘自《1 项目背景.》
梦里红妆
以上几项造成锅炉严重结垢甚至变形、泄漏等问题的主要原因,也是存在事故隐患最多的主要原因之一。 3 锅炉水处理存在问题的原因分析 1)锅炉安全监察和检验单位由于人员少... ---摘自《在用锅炉水处理与节能-发表论文网》
sunny爹
框架结构电锅炉房(含配电室),建筑面积 234.90m2 砖混结构门卫,建筑面积 39.04m2... 氟化物超标的主要原因是当地水文地质条件造成的。 托里县铁厂沟镇工业固废垃圾填埋场... ---摘自《1 概述.》
戴静菡
防弹、防爆、中空、夹层、变形、超厚、超薄等某一种特殊功能或特殊工艺的玻璃制造 ... 锅炉及原动设备制造 3411 锅炉及辅助设备制造 指各种蒸汽锅炉、汽化锅炉,以及除同位... ---摘自《目次》
liubingb
(由于磨 损、发热 变形造 成) 不能 启动 2.1 8.4 不能 关闭 机械故障 1、测量 接触电 阻2... 锅炉单元 换热器单元 管式加热炉单元 塔设备 精馏塔单元 吸收解吸单元 新单元 催化剂萃... ---摘自《www.bzfxw.com》
liubingb
下列原因造成的损失、费用,保险人不负责赔偿: (一)被保险人或其代表、保险标的承... 被保险锅炉任何部 分的逐渐的变形或扭曲、破裂、断al value, then the limits of indemnity ... ---摘自《信达财产保险股份有限公司》
NaluLee
受压部件部位是否变形、渗漏。 c) 锅炉人孔、手孔、汽水管道、阀门有无渗漏。 d) 水位、汽压、汽温(水温)、负压是否正常,安全法、压力表、水位表、温度表、热工仪表及... ---摘自《1.目的》
笔墨随风
锅炉压力容器爆炸事故专项应急预案 60 危险化学品泄漏及中毒窒息事故现场处置方案 67 ... 如基础不牢造成设备变形,玻璃液位计损坏等原因,腐蚀性物料泄漏,造成人员化学灼伤... ---摘自《江西正邦生物化工有限责任公司》
颜大大i2
管道各处无渗漏,无变形为合格。 E.1.3 当水压强度试验条件不具备时,可采用气压强度... 锅炉房位于甲醇储罐区西南侧,两者之间的防火间距为 55m B.甲醇储罐之间的防火间距... ---摘自《2017 年一级消防《综合能力》真题及解析》
sunny爹
生活污水及锅炉废水排入园区下水管网,最终由头 屯河区西站污水处理厂处理;生产废水... 等的变形铝合金、产生于离合器壳、变速箱壳、后桥壳、转 向器壳、摇臂盖、等处的铝合... ---摘自《1 概述.》
被控制998
锅炉尾部在炉后钢架K5排与K7排之间配备有两台容克式三分仓空气预热器,空气预热器... 各结构件焊接时应注意其由于种种原因引起焊接变形,必要时采取间断退步施焊法或相应... ---摘自《1 工程概况》
会说话的鱼
如果政策效果不明显,主要原因是什么?(可多选,最多选3项。) ①政策执行力度不够 ... 电站锅炉 蒸发量吨 指输出介质压力>3.9MP的锅炉,蒸发量在900t/h及以上的发电用锅炉 ... ---摘自《⑨其他(请注明)》
ok2015
余热锅炉受热面检查发现有变形、鼓包、胀粗等情况的受热管应立即更换;对因冲 刷、磨... 的NH3等,此外运行中由于各种原因,局部会因为出现厌氧状态而产生臭气。为防止气态 ... ---摘自《生活垃圾处理处置工程项目规范》
会说话的鱼
(降低变形抗力),(以便于轧制)。 55、热连轧不锈钢轧制过程中主要控制的温度参... 主要原因是在不锈钢表面析出了(ε-Cu相)。 93、不锈钢管主要应用于:锅炉、石油石... ---摘自《不锈钢知识100题》
sunny爹
本项目不涉及燃煤锅炉,不使用煤作为能源;本项目已取得如东 县行政审批局备案批文,... 从 而受到剪切破碎,被拉伸变形的橡胶包围,稳定在破碎状态。同时,转子上的凸棱 使... ---摘自《1 概述.》
hyszqmzc
经过拉伸、变形、网络、上油、卷曲、热定型等物理14 装置应设置紧急情况下能全部接... 体锅炉; 2 聚酰胺 6 聚合装置的预聚合反应器、后聚合反应器、热媒蒸发器、回收裂解反... ---摘自《UD C》
元素吧里的召唤
尤其是变形工艺的研究、主机设计、控制系统设计。 前景预测: 可以稳步扩大中小型机... 武汉锅炉集团阀门成套设备制造有限公司 地址:武汉市汉南区纱帽街汉南大道898号 邮编... ---摘自《编制说明》
牛牛小龙人
原因是早点定量供给,不够吃。2、2011年9月收了270元的饭费,未说明原因3、每年扣... 现今锅炉已拆掉,但房屋还在,现进行外租。 ","公众举报的问题现已受理。... ---摘自《问题列表》
xwl西瓜xym
在操作过程中发现事故隐患或者其它不安全因素, 应立即采取紧急措施, 并且按照规定... 锅炉承压部件在运行中是否出现裂纹、过热、变形、泄漏、等影响安全的缺陷; l) 辅机... ---摘自《DB46》
黑豆奇酷
锅炉结焦原因措施一结焦现象及原因循环流化床 锅炉在运行 时出 现结 焦 的现 象 主要 ... 整体 温度低于灰渣变形 温度而由于 局部超温或低 温烧结而 引起 的 结焦 称低温结焦,低 ... ---摘自《商业斛投》
lonven
锅炉钢板内外有无腐蚀、起槽、变形等现象。 ③受热管有无变形,管端与封头、胆体、焊缝处有无裂纹。 ④给水管、排污管和锅筒扳边连接处有无疑点。 ⑶如腐蚀严重,应做水... ---摘自《概述:》
QQ215851406
由于各种原因(如:钢带带宽、刀弯影响,设备自身影响)造成分齿量的不稳,要解决就... 锅炉的匹配一般都是按照实际应用的最大当量进行设计,一般用能需求简单的客户,只需... ---摘自《应标80条》
You—灰機
9、循环流化床锅炉磨损机理及对策:a.CFB 锅炉炉内过程与 磨损,b.CFB 锅炉磨损的影响因素与预防,c.CFB 锅炉防磨结构设 计,d.CFB 锅炉主流防磨技术的应用及效果;西安... ---摘自《中国能源学会》
笔墨随风
易受腐蚀,损坏,不易更换,清灰困难,管板易发生变形,漏风较小,运行方便,应用较... 锅炉尾部受热面烟气侧的积灰和磨损 一、腐蚀的原因SO3在200C以下与烟气中的水蒸汽... ---摘自《...空气预热器第四节 低温受热面的布置第五节 锅炉尾部受热面...》
喜太狼911
锅炉胀口泄漏事故的原因 1 9 228 3 6 2 3 锅炉变形事故的现象 1 9 229 3 6 2 4 锅炉变形事故的原因 1 9 230 3 6 2 5 炉膛爆炸的原因 1 9 231 3 6 2 6 锅炉缺水事故的现象 1 9 232 3 6 ... ---摘自《《热力司炉工》(四级) 理论知识鉴定要素细目表》
木头飞艇
h循环流化床锅炉屏式再热器变形爆管 原因分析[ J ] . 内蒙古电力技术, 2 0 0 9 ( 6 ) : 4 9 ز 5 0 . [ 2 ] 蔡斌. 6 7 0t / h锅炉后屏过热器固定穿屏管结构改造 [ J ] . 内蒙古电力技 ---摘自《拉伸试样断头原因分析》
丑伊
热电厂锅炉屏式再热器管开裂原因分析 孙明成1 , 李宏强1 , 张艳红1 , 张国玲2 ( 1 . 辽... 变形的“ L” 型管屏竖直段 管子对“ L” 型管屏水平段管子施加向下的弯曲应 力, 并使... ---摘自《热电厂锅炉屏式再热器管开裂原因分析》
笨蛋爱傻瓜悦
锅炉公司解决焊接变形问题本报讯渊李芬雪冤野作为中国电建 员工袁 要展现央企 员工风范袁 站有站 姿袁坐有坐态袁与业 主交谈要注意语气语调噎噎冶日 前袁为提高职工的个人素... ---摘自《综合新闻》