16 备案号:27899-2010 DB11 北京市地方标准DB11/ 065―2010 代替 DB11/ 065―2000 电气防火检测技术规范 Code for inspection and test on electrical fire prevention
2010 -
04 -
28 发布
2010 -
11 -
01 实施 北京 市质量技 术 监督 局发布DB11/ 065―2010 I 目次前言.II
1 范围.1
2 规范性引用文件.1
3 基本要求.1
4 变配电装置.1
5 低压配电线路.7
6 照明装置和一般低压用电设备.16
7 接地和等电位联结.20
8 电气火灾隐患检测和判断方法.22
9 检测及其结果处理.24 附录 A(规范性附录) IP 防护等级划分.26 附录 B(规范性附录) 剩余电流动作保护器的接线方法
27 附录 C(规范性附录) 接地系统的类型
28 附录 D(规范性附录) 检测仪器基本配置
31 附录 E(资料性附录) 常用材料发射率的参考值
32 附录 F(规范性附录) 特殊场所
33 参考文献.38 DB11/ 065―2010 II 前言本标准按照GB/T 1.1―2009给出的规定起草. 本标准代替并废止DB11/065―2000《北京市电气防火检测技术规范》. 本标准第4.1.1条、第4.1.3 e)条、4.3.1条、第4.3.5.1条、第4.3.5.3 b)条、第4.4.1条、第4.4.3 c) 3)条、第5.1条、第5.5.1条、第5.6.1条、第5.6.6.1条、第6.1.1条、第6.1.2.6条、第6.2.1条、 第6.3.1条、第7.1条、第8章为推荐性的,其余为强制性的. 本标准与DB11/ 065―2000相比主要变化如下: ――根据本标准正文中实际引用情况修订了规范性引用文件的内容,其它参考文献列于附录之后 (见2,2000 年版的 2);
――第4章标题 变配电所 修订为 变配电装置 ,内容以
2000 年版为基础,重新分类、调整为 对油浸式变压器、干式变压器、开关和断路器、高压熔断器、互感器、高压电容器以及低压配 电装置的一般要求、直观检查和仪器检测(见4,2000 年版的 4);
――删除变配电所与民用建筑的防火间距表(2000 年版表 1);
――增加变压器接地检测和谐波检测(见4.1.1.3,4.1.3 e),4.3.5.3 b),4.4.3 c) 3));
――删除电气设备检测(查)项目表和各种配线与管道间最小距离表(见2000 年版表
5 和表 8);
――将腐蚀性场所配线要求合并入 5.2.1.1(见5.2.1.1,2000 年版 5.1.7);
――将建筑物电源进线处防火要求合并入 5.5.2.6(见5.5.2.6,2000 年版 5.1.12);
――将TN-S、TN-C-S 系统线路防火要求合并入 5.2.1.7(见5.2.1.7,2000 年版 5.1.14);
――将低压电器接线端子防火要求合并入 5.3.2(见5.3.2,2000 年版 5.6.1.3,5.6.1.4);
――将电烘箱、电炉防火要求合并入 6.4(见6.4,2000 年版 6.4.1.1,6.4.1.2);
――增加检测抽样原则(见8.2);
――增加检测仪器的基本配置(见附录 D);
――修订表面温度判断法中表面温度理论值的计算公式(见8.5.1,2000 年版 9.3.3.1);
――将特殊场所的电气防火一般要求、直观检查和仪器检测从正文中删除,列入附录(见附录 F,
2000 年版的 8). 本标准由北京市公安局提出并归口. 本标准由北京市公安局组织实施. 本标准起草单位:北京消防协会. 本标准主要起草人:李伟、张田莉、王丽虹、杨在塘、陈国良、胡锐、刘鸿国、王厚余、温德智、 嘉永存、叶增禄. 本标准所代替标准的历次版本发布情况为:DB11/ 065―2000. DB11/ 065―2010
1 电气防火检测技术规范
1 范围 本标准规定了变配电装置、低压配电线路、照明装置和一般低压用电设备、接地和等电位联结电气 防火检测的一般要求、直观检查、仪器检测以及电气火灾隐患判断方法和结果处理. 本标准适用于10kV及以下电力用户的电气防火检测. 本标准不适用于矿井地下、爆炸危险场所以及防静电、防雷和消防设施的电气防火检测.
2 规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的. 凡是注日期的引用文件, 仅所注日期的版本适用于本文 件.凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件. GB/T
14549 电能质量 公用电网谐波 GB/T 18379―2001 建筑物电气装置的电压区段[IEC 60449] GB 4706.17 家用和类似用途电器的安全 电动机-压缩机的特殊要求[IEC 60335-2-34] GB 50303―2002 建筑电气工程施工质量验收规范
3 基本要求 3.1 电气装置和设备必须符合国家现行技术标准的要求,应具有合格证和检验(测)证书. 3.2 实行生产许可或安全认证的产品还应具有生产许可证或安全认证标志. 3.3 电气防火检测应在电气设备和线路经过 1h 以上时间的有载运行, 进入正常热稳定工作状态, 其温 度变化率小于 1℃/h 后进行. 3.4 电气防火检测除应符合本标准外,尚应符合国家现行有关法律法规及相关标准的规定.
4 变配电装置 4.1 油浸式变压器 4.1.1 一般要求 4.1.1.1 室内安装可燃油浸式变压器,应符合下列防火规定: a) 变压器室通往其他配电装置的电缆贯穿的隔墙、 孔洞及电缆构筑物的开孔部位, 均应实施防火 封堵;
b) 变压器室、配电装置室、高压电容器室应设置防止鸟、蛇、鼠类等小动物从采光窗、通风窗、 门、电缆沟道等进入室内的设施. 4.1.1.2 变压器室内不应堆放可燃物及杂物. 4.1.1.3 接地电阻测量规定: DB11/ 065―2010
2 a) 当建筑物内设有变电所, 电气装置的系统接地和保护接地应通过总等电位联结而共同接地, 当 建筑物内采用 TN-S 系统,可不检测接地电阻值;
b) 当10kV 网络为不接地系统时,变电所的接地电阻不应大于 4Ω;
c) 当变电所以 TT 系统给其他建筑物供电时,变压器高压侧为经小电阻接地系统,10kV 系统在变 电所内的接地故障电流 d I 和变电所接地电阻的 B R 的乘积应符合下式要求: d B I R ≤1200V d) 当不能满足 c)项要求时, 可将变电所设备外壳的保护接地和低压中性点的系统接地分开设置. 保护接地电阻不宜大于 10Ω,低压中性点系统接地电阻不宜大于 4Ω. 4.1.2 直观检查 油浸式变压器应符合下列要求: a) 各部位无渗、漏油现象;
b) 储油柜的油位与温度相对应;
c) 变压器引线接头、电缆、母线应无过热痕迹;
d) 套管、绝缘子无火花放电痕迹,无破损、裂纹、积污现象;
e) 吸湿器完好,吸附剂干燥无变色现象;
f) 声响正常. 4.1.3 仪器检测 油浸式变压器仪器检测要求如下: a) 测试环境温度,油浸式变压器室温不宜超过 45℃;
b) 测试各部位电气连接点(含端子)、引线接点、电缆终端头温度.高压部分不应超过表
1 中规 定数值;
低压部分不应超过表
2 或表
3 中的数值;
c) 测量变压器顶层油温,一般不宜超过 85℃;
d) 探测各种电气连接点、绝缘子、套管、电缆终端头、箱体等处的火花放电及其他异常声音;
e) 测量变压器低压侧各相电流和中性线电流. 如果中性线电流等于或大于相线电流, 应测量相线 谐波电流和中性线谐波电流, 最高测量到
9 次谐波, 电流总谐波畸变率(THDi)参照 GB/T
14549 规定;
f) 测量次级电压;
g) 在TN、TT 系统中,当三相变压器为 Y,yn0 结线组别时,中性线电流不得超过低压绕组额定电 流真有效值的 25%,且一相电流在满载时不得超过额定电流值;
h) 当三相变压器为 D,yn11 结线组别时,中性线电流真有效值应不大于低压绕组额定电流. 表1 交流高压电触头及导体连接端子在空气中最高允许温度及允许温升值 部位最高允许温度 (℃) 周围空气温度为 40℃的允许 温升(K) 触头 裸铜、裸铜合金
75 35 镀锡
90 50 镀银或镀镍
105 65 DB11/ 065―2010
3 表1(续) 部位最高允许温度 (℃) 周围空气温度为 40℃的允许 温升(K) 外部导体连接的端子和 导体连接的结合部分 裸铜、裸铜合金
90 50 裸铝、裸铝合金
90 50 镀(搪)锡或镀银
105 65 表2 油浸式或干式电压互感器的允许温度及允许温升值 类别 项目 最高允许温度(℃) 环境温度 40℃时的温升极限(K) 绕组 油浸式
95 55 油浸式全封闭
105 60 干式绝缘耐热等级 A 级105
55 E 级120
75 B 级130
85 F 级155
110 H 级180
135 油浸式 油顶 一般情况
90 50 油面上充有惰性气体 或封闭式
95 55 铁及其它金属结构零件表面 ―― 不得超过接触或邻近 绝缘材料的温升极限 表3 低压电器与外部连接的连接端子的允许温升值 接线端子材料 周围空气温度为 40℃的允许温升(K) 裸铜
60 裸黄铜
65 铜(或黄铜)镀锡
65 铜(或黄铜)镀银或镀锡
70 注:低压配电室的最高温度不应超过40℃. 4.2 干式变压器 4.2.1 直观检查 干式变压器应符合下列要求: a) 变压器室内不应堆放可燃物及杂物;
b) 变压器与低压配电柜并列安装时其外壳的防护等级应不低于 IP3X, 分列安装时应不低于 IP2X, IP 防护等级划分按照附录 A 执行;
c) 套管、绝缘子外部无破损、裂纹及严重积污;
d) 铁芯、套管表面无火花放电痕迹;
e) 变压器引线接头、电缆、母线应无过热及火花放电痕迹;
f) 变压器声响正常;
DB11/ 065―2010
4 g) 冷却装置运行应正常. 4.2.2 仪器检测 仪器检测要求如下: a) 干式变压器仪器检测参照 4.1.3 除c)款以外的有关规定;
b) 干式变压器的最高允许温度不应超过表
4 中规定的最高允许温度值. 表4 干式电力变压器最高允许温度值 绝缘耐温等级(℃) 105(A) 120(E) 130(B) 155(F) 180(H) 220(C) 额定电流下绕组平均温升限值 (K)
60 75
80 100
125 150 参考温度(℃)
80 95
100 120
145 170 绕组热点温度 (℃) 额定值
95 110
120 145
175 210 最高允许值
140 155
165 190
220 250 4.3 高压电器 4.3.1 一般要求 配电装置内的高压电器,应符合国家现行的技术标准,并满足下列要求: a) 额定电压与所在回路标称电压相适应;
b) 额定电流不应小于所在回路的实际负载电流;
c) 额定频率应与所在回路的频率相适应;
d) 应适应所在场所的环境条件;
e) 周围不应放置可燃物或其他杂物. 4.3.2 高压开关和断路器 4.3.2.1 直观检查 高压开关和断路器应符合下列要求: a) 在同一变电所内,当配电变压器为干式、气体绝缘式或非可燃性液体绝缘的变压器时,不应采 用少油断路器保护;
b) 绝缘子、套管应无损伤和裂纹;
c) 动静触头........