编辑: ok2015 2019-11-17
1 建设项目环境影响报告表 (试行) ` 项目名称:天津建城基业管桩有限公司锅炉改造及配套设施项目 建设单位: 天津建城基业管桩有限公司 编制日期:2017 年9月国家环境保护总局制

2 《建设项目环境影响报告表》编制说明 《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制.

1、项目名称――指项目立项批复时的名称,应不超过

30 个字(两个英文字段作 一个汉字) .

2、建设地点――指项目所在地详细地址,公路、铁路应填写起止地点.

3、行业类别――按国标填写.

4、总投资――指项目投资总额.

5、主要环境保护目标――指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等,应尽可能给出保护目标、性质、 规模和距厂界距离等.

6、结论与建议――给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论,确 定污染防治措施的有效性,说明本项目对环境造成的影响,给出建设项目环境可行性 的明确结论.同时提出减少环境影响的其他建议.

7、预审意见――由行业主管部门填写答复意见,无主管部门项目,可不填.

8、审批意见――由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复.

1 建设项目基本情况 项目名称 天津建城基业管桩有限公司锅炉改造及配套设施项目 建设单位 天津建城基业管桩有限公司 法人代表 崔凤岐 联系人 李会君 通讯地址 天津市滨海新区津汉公路茶淀工业园区

159 号 联系电话

15022122096 传真 邮政编码 建设地点 天津市滨海新区津汉公路茶淀工业园区159号院内 立项审批部门 天津市滨海新区行政 审批局 批准文号 备案号:津滨审批投准 [2017]749 号 建设性质 技术改造 行业类别及代 码 热力生产和供应 D4430 占地面积(m2 )

1215 绿化面积 (m2 ) 总投资(万元)

312 其中:环保投 资(万元) 44.5 环保投资占 总投资比例 14.3% 评价经费 (万元) 预期投产日期

2017 年10 月 工程内容及规模:

1、工程由来 天津建城基业管桩有限公司锅炉房占地面积1215平方米,建筑面积1215平方米. 现有1台20吨(DHL20-1.25-AII)的燃煤锅炉配备水膜脱硫除尘塔等设备,为场内生 产及生活供热.为了贯彻国家发改委《关于印发节能减排全民行动实施方案》,深入 贯彻落实天津市委十届三次全会精神,进一步推进美丽天津建设,加快实施美丽天津 "一号工程",即"四清一绿" 五项行动,即清新空气行动、清水河道行动、清洁村庄行 动、清洁社区行动和绿化美化行动.天津建城基业管桩有限公司拟进行锅炉改造,拆 除现有燃煤锅炉及附属设施.在原锅炉房内建设1台10t/h(WNS10-1.25-YQ(L) )的 燃气锅炉及相关配套设施,为生产提供热源.由于企业未来生产调整,建成后锅炉可 满足生产热需求.本项目建成后,企业不新增员工,项目总投资约312万元. 根据《中华人民共和国环境影响评价法》及《建设项目环境影响评价分类管理名 录》的有关规定,项目应编制报告表.受建设单位天津建城基业管桩有限公司委托,

2 北京国寰环境技术有限责任公司承担了该项目环境影响评价工作,接到委托后,我单 位经现场踏勘,收集相关资料的基础上,编制完成了该项目环境影响报告表,现报送 滨海新区行政审批局.

2、建设内容和规模 本项目位于天津市滨海新区津汉公路茶淀工业园区

159 号天津建城基业管桩有限 公司厂区内,不新增用地.锅炉房生产使用锅炉为 20t/h 燃煤锅炉.本项目主要工程 内容包括:拆除现有

1 台20t/h 燃煤锅炉及其附属设施;

在原锅炉房内安装

1 台10t/h 的燃气锅炉及配套设施;

在锅炉房北侧新建 LNG 供气站.项目主要建设规模及设备 情况如下: 表1项目改造前后建设内容及规模情况 序号 名称 建设规模 改造前 改造后

1 建筑面积 1215m2

1215 m2

2 锅炉台数 一台 一台

3 锅炉类型及吨位 20t/h 的燃煤锅炉 10t/h 燃气锅炉

4 排气筒参数

1 座H=27m 出口内径 Φ1200mm

1 座H=17m 出口内径 Φ600mm

5 燃料使用量 3000t/a 煤337.5 万m3 天然气/a

6 运行时间 15h/d;

300d/a 15h/d;

300d/a 项目运营后主要设备详见表 2. 表2项目主要设备情况 序号 名称 规格及型号 数量 燃气锅炉

1 锅炉主机 WNS10-1.25-YQ(L)

1 台 节能器 锅炉配套

1 套 冷凝器 锅炉配套

1 套 一次仪表阀门 锅炉配套

1 套2燃烧器 EK EV09.10400GE BT330+FGR

1 套3控制箱 WNS 型PLC 控制

1 套4循环水泵 ISG40-125(I)

2 套LNG 供气站

1 LNG 燃气储罐 20m3

1 座2加热调压计量撬 1000Nm3 /h;

0.4~0.6MPa

1 套3LNG 空温式气化撬 1000Nm3 /h

1 套4卸车增压气化器 300Nm3 /h

1 台5储罐增压气化器 300Nm3 /h

1 台

3、项目定员及工作制度

3 全部由厂区现有员工进行调剂;

锅炉年运行天数约

300 天,每天运转

15 小时.本 项目建成后,员工人数及工作制度不变.

4、投资规模及资金筹措 项目投资合计

312 万元,由实施单位自筹资金解决.

5、公用工程及水、能源消耗 1. 给水 本项目营运期间用水依托现有工程供水设施,天津建城基业管桩有限公司用水由 厂区内自备水井供给,项目无新增员工,无新增生活用水,所以项目用水仅为锅炉用 水,年用水量为 1080m3 . 2. 排水 本项目不设食堂、宿舍,本项目职工依托公司现有锅炉房管理人员共

5 人,日常 生活污水依托天津建城基业管桩有限公司现有设施,排入厂区现有化粪池处理. 本项目锅炉供水依托现有软水设备.锅炉房废水包括软水设备排水及锅炉定期排 水,年产生量约为 360m3 .废水收集后用于洗石、厂区地面浇洒降尘等用水. 3. 用电 本项目依托天津建城基业管桩有限公司现有供电设施.

4、供气 根据锅炉燃气量计算,预计本项目燃气锅炉年用天然气量 337.5 万m3 /a.本项目 天然气由本项目所建的加气站提供.能够满足项目天然气需要.本工程用气为 LNG 液化气,LNG 通过专用汽车槽车运至厂区加气站卸车至 20m3 LNG 天然气储罐,通过 气化装置供气.根据建设单位提供资料,天然气气质成份如下表.检测报告见附件. 表3天然气组成表 项目 CH4 (%) C2H6 (%) CO2 (%) N2+H2 (%) H2S 总硫 数值 99.89 0.01 0.00 0.1 未检出 未检出 低热值:49.94MJ/m3 .

6、建设进度 项目的建设工期为

1 个月.

7、产业政策符合性 本项目不属于《产业结构调整指导目录(2011 本) 》 (2013 修正版)中鼓励类、 限制类和淘汰类所列条目,且符合国家、天津市有关法律、法规和政策规定,属于允

4 许类. 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题: 天津建城基业管桩有限公司位于天津市滨海新区津汉公路茶淀工业园区159号院 内,公司经营范围是:预制砼构件生产、销售,年产PHC管桩和PC管桩180万米.该 公司现有项目已履行环评手续,并于2012年通过环保验收,详见附件. 与本项目有关原有污染问题主要是燃煤锅炉废水、废气、灰渣及噪声等.原有污 染源情况如下:

1、废水 根据建设单位提供资料,原有项目废水包括生活污水和生产废水,经处理后全部 在厂区内利用,不外排. (1)生活污水 原有锅炉房设职守人员5人,年工作日300天,工作人员生活用水按每人40L/d计, 则工作人员生活用水量为60m3 /a.生活废水产生量按照用水量的80%计,则生活废水 产生量为48t/a.目前厂区生活废水进入现有化粪池进行处理,废水处理后排入厂区 400m3 沉淀池,用于洗石.沉淀污泥定期委托清抽. (2)生产废水 根据建设单位提供资料,锅炉系统不排水.废水主要为软化系统产生的尾水和反 冲洗排水,产生排水为清净下水,锅炉排水量约4.8t/d,1440t/a(年运行300d).经厂 区沉淀池进行收集处理,全部回用洗石、绿化降尘,厂区全部废水不外排.

2、废气 项目现有工程排放废气主要来自现有锅炉房燃煤产生的锅炉废气,锅炉采取了布 袋除尘及双碱法脱硫措施, 废气处理后经27米烟囱高空排放. 主要污染物为烟尘、 SO

2、 NOX.建设单位于2016年12月委托山东元通监测有限公司对该燃煤锅炉进行了监测, 根据《监测报告》 ,具体排放情况如下表所示. 表4现有项目锅炉废气排放情况一览表 车间 名称 排放源名称 排放方式 主要 污染物 排放浓度 mg/m3 排放量 t/a 锅炉房 20t/h 燃煤锅炉 排气筒 27m 高烟囱 烟尘 13.4 1.26 SO2