编辑: 无理的喜欢 2022-11-21
SN:BS-FI-WhiteBook-V1.

0 H9000 计算机监控系统 现场安装调试白皮书 北京中水科水电科技开发有限公司 监控事业部 中国水利水电科学研究院 自动化研究所

2006 年8月H9000 计算机监控系统现场安装调试白皮书

1 北京中水科水电科技开发有限公司 声明本白皮书是为中水科技公司监控事业部员工在水电工程中投运、调试 H9000 计算机监控系统而编制的,目的是指导、规范现场服务人员的现场 服务.本白皮书是从一般意义上水电站角度编写的,可以用于水电站、水泵 站、辅机、闸门等水电工程自动化的现场安装指导,不会完全涵盖每一个水 电工程的各个方面, 也不会与具体的一个工程项目情况完全吻合, 去现场服 务的人员应参考本白皮书, 根据工程的合同要求, 结合实际情况进行现场调 试工作. 使用者发现本白皮书有任何不足、 错误或建议, 向监控事业部提出, 以便进一步修改完善. 本白皮书会根据需要进行适当修改,恕不另行通知. 本白皮书的版权由北京中水科水电科技开发有限公司所有,任何人、任 何组织不经书面授权,不得全部地或部分地复制、拷贝本白皮书内容. 北京中水科水电科技开发有限公司

2005 年8月目录H9000 计算机监控系统现场安装调试白皮书

2 北京中水科水电科技开发有限公司

0 言语与形象.3

1 目的、内容与适用范围.4

2 H9000 计算机监控系统现场投运与试验概述

5 3 去现场服务前的准备.6 4.到现场的工作准备.10 5.现场设备开箱验货及现场设备的保管.11 6.现场设备回装.12 6.1 电源系统及 UPS.12 6.2 网络系统铺设与形成.12 6.3 上位机设备回装、上电及检查.13 6.4 LCU 设备回装、上电及检查.14 7.在现场回路检查、对点与数据库(上行数据)检查.17 8.LCU 与上位机命令检查(下行数据)20 9.LCU 与触摸屏双向数据检查.21

10 同期装置现场试验(包括参数整定)22

11 现场试验.24 11.1 现场试验简介.24 11.2 静态试验.26 11.3 事故流程静态试验.27 11.4 动态试验.27 12. 现场调试的安全措施及注意事项.29 13.

72 小时试运行应注意的问题.32 14. 试运行后的消缺.33 15. 现场工作日志的记录内容.34 附1.《现场服务工作单》样例.36 附2.现场试验大纲样例.37 附3.现场工作日志样例.43 附4.消缺报告样例.44 附5.现场调试(机组、开关站、公用、公用辅机、上位机)报告样例.46 附6.Quantum PLC 现场安装速查手册.83 附7.数字万用表使用注意事项.88 H9000 计算机监控系统现场安装调试白皮书

3 北京中水科水电科技开发有限公司

0 言语与形象 每个到现场安装服务的中水科技员工,都要清醒的认识到:自己的一言一行,都会反映和代表 中水科技公司员工的面貌;

自己的形象都会反映和代表中水科技公司员工的形象;

自己的服务态度、 服务能力、技术水平都会反映和代表中水科技公司员工的服务态度、服务能力、技术水平.到一个 现场安装服务的中水科技员工的一言一行、形象、服务态度、服务能力、技术水平构成了一个现场 安装服务的中水科技员工现场综合实力.这种员工现场综合实力对该工程的工程进程、付款等工程 履行将起到重要影响,而且将对以后的市场投标起到重要影响. 因此每一个到现场服务的中水科技员工,都应以积极、认真的态度工作,认真履行合同,认真 与现场的相关方面进行充分的、及时的、友好的沟通,让每一个与我们接触的人员,都能感觉到中 水科技员工积极向上、奋发进取的精神风貌,以现场第

一、质量第一的工作态度,以质量、合作、 服务、为行动指南,通过自己的工作加快该工程的履行进度和服务质量,通过自己工作,为公司的 市场赢得更有利的形势. 到现场安装服务的员工,还要做到:不参加任何带钱游戏、赌博活动,不参加违法的行为,不 参加违背道德规范的行为,不参加可能对公司造成不良影响的行为,不参加对自己和他人的人身安 全造成危害的行为. H9000 计算机监控系统现场安装调试白皮书

4 北京中水科水电科技开发有限公司

1 目的、内容与适用范围 0.1 目的 水电站(厂)监控系统的现场投运工作,是整个监控工程的关键阶段之一.为了指导现场服务投运 H9000 计算机监控系统工作,规范现场投运工作,提高现场服务人员安全意识,提高现场投运工作 效率,特制定本白皮书. 0.2. 内容 本白皮书的内容主要叙述水电站现场安装 H9000 计算机监控系统基本知识、基本步骤、基本工 作内容,包括:开箱验收、设备就位前检查工作、系统设备布置原则、设备加电前的准备工作、现 场信号的校对测试方法、现场试验内容与步骤、安全措施及试验方法、72 小时试运行应注意的问题、 试运行后的消缺、现场工作日志的记录内容、现场调试完成后应该做的工作等.现场服务人员根据 服务工作的要求,阅读本白皮书的内容. H9000 计算机监控系统现场安装调试白皮书

5 北京中水科水电科技开发有限公司

2 H9000 计算机监控系统现场投运与试验概述 一般情况下 H9000 计算机监控系统包括三部分:上位机系统(包括电源系统)、网络设备、现 地控制单元. 现场投运工作: 首先,是在出差前做好充分的准备工作、了解工程自然情况和工程进展状况,与有关人员进行 充分沟通,准备好所带物品、器件.到现场后,要与甲方(有时是工程局)物质管理部门、监理及 进行监控设备现场开箱.然后陆续首先将上述设备布置在适当位置,形成电源系统,形成网络系统. 第二,认真做好回路及信号测试. 第三,结合现场试验大纲进行试验直至将设备并入系统. 第四,72 小时试运行. 第五,72 小时试运行后削缺完善. 第六,完成现场调试必要的文档,提供用户审查和公司备案. H9000 计算机监控系统现场安装调试白皮书

6 北京中水科水电科技开发有限公司

3 去现场服务前的准备 (1)在去现场之前,项目经理会下达《现场服务工作单》,见附件 1.如在附件

1 中,项目名 称:ABC 水电站计算机监控系统,服务要求:上位机系统投入(包括网络铺设熔接、电源 UPS 形成 及与省调通讯实现等)、公用 LCU(公共及 1#机组 LCU 部分)、开关站 LCU、1#机组 LCU 投入_, 服务日期:2005 年8月2日-28 日.要认真阅读该《现场服务工作单》,以便清楚现场任务的具体服 务要求、服务时间;

并与项目经理进行充分沟通,以便进行相应准备. (2 要清楚现场的联系人姓名及联系电话 要清楚现场的联系人姓名及联系电话,最好是

2 个联系人以上.这样在发生与其中一个联系不 上时,可以联系另外一个联系人.最好记清联系人的固定电话(注意区号)和移动电话,以方便联 系. (3) 要清楚服务地点及乘坐交通工具情况;

要清楚服务地点所在国家(国外项目)、省、地(市)、县、乡(镇),以便进行购票、借款 等准备.要清楚出差规定所允许的交通工具情况,遇到紧急情况向部门经理请示. 一些较大的城市,如福州、长沙,长途汽车站有多个,东站、西站、南站、北站,每个站辐射 不同方向和地区.一定搞清楚在某一个城市的那一个车站换乘车,以免耽误时间和行程.可以向项 目经理、部门经理或参与本项目投标的市场人员询问去服务现场交通情况.一般情况下,本项目投 标的市场人员都会去该项目工地实地考察,他们是比较了解该项目交通情况的. (4) 查看合同、技术协议及实施方案,仔细阅读设计协调会纪要;

通过查看合同,重点了解甲乙双方义务、责任和在特殊事项的约定,尤其是对现场投运、试验、 付款、违约等方面的约定. 通过查看技术协议及实施方案,了解项目技术构架、基本结构,了解有哪些新的技术点、关键 点、难点. 通过仔细阅读历次设计协调会纪要,可以了解在工程实施过程中,双方或多方(甲方、乙方、 设计院或其它单位、方面)对合同内容的修改、补充,各方完成工作的界定、时间的约定等内容. H9000 计算机监控系统现场安装调试白皮书

7 北京中水科水电科技开发有限公司 尤其值得注意的是,由于工程的进展和工程的变化,可能会对设备的型号、数量、参数进行部分修 改.这些都会反映在历次设计协调会纪要中.认真阅读理解历次设计协调会纪要,有助于现场投运 工作、验收工作.不能理解的地方要及时向会议参加人员了解.历次设计协调会纪要是一个工程项 目合同文件的有机组织部分. (5)了解该项目上位机、电源、网络等配置情况: (a)H9000 系统版本是 V1.

0、V2.

0、V3.

0、V4.0 还是其它版本.工具软件........