编辑: ok2015 2019-07-29
建设项目环境影响报告表 项目名称: 汽车零部件,机械零部件和 电子电器元件的生产和表面处理项目 建设单位: 安徽耀美精密科技有限公司 编制日期:2018 年11 月 环境保护部制

1 建设项目基本情况 项目名称 汽车零部件,机械零部件和电子电器元件的生产和表面处理项目 建设单位 安徽耀美精密科技有限公司 法人代表 王美 联系人 管总 通讯地址 安徽省滁州市苏滁现代产业园 联系电话

18606278368 传真 / 邮政编码

239000 建设地点 苏滁现代产业园四期标准化厂房泉州路厂区

13 号标准厂房南侧区域 项目备案级别 苏滁现代产业园 批准文号 项目代码: 2018-341171-36-03-025907 建设性质 新建 行业类别 及代码 [C3470]金属表面处理业 占地面积

4911 平方米 绿化面积 / 总投资(万元)

5000 环保投资 (万元)

185 环保投资占总 投资比例 3.

7% 评价经费(万元) / 预期投产日期

2019 年7月工程内容及规模:

1、项目概况 安徽耀美精密科技有限公司计划在安徽省苏滁现代产业园四期标准化厂房泉州路 厂区

13 号标准厂房南侧区域新建汽车零部件,机械零部件和电子电器元件的生产和表 面处理项目.本项目主要从事外来加工件(汽车零部件,机械零部件和电子电器元件 等)表面处理加工,主要生产工艺包括前处理(预脱脂、脱脂、皮膜处理)和电泳. 根据备案文件显示,项目总投资

5000 万元租赁标准化厂房

4911 平方米,其中包 括厂房办公区域产品仓库等,主要设备:电泳生产流水线,烘干炉,废气处理设备. 工艺流程:前处理,电泳,清洗,烘干.项目建成后预计可实现年加工

20 万件汽车零 部件,机械零部件和电子电器元件的表面处理能力. 为进一步做好该项目的环境保护工作,科学客观地评价项目运营对周围环境的影 响,依据《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》 (国务 院令第

682 号,2017 年10 月1日起施行)的有关规定,建设单位于

2018 年10 月委托 江苏绿源工程设计研究有限公司(国环评证乙字第

1951 号)承担项目环境影响评价报 告表编制工作.我公司在现场踏勘和资料收集的基础上,根据环评技术导则及相关文 件,编制了该项目的环境影响报告表,报请环保主管部门审批,以期为项目实施和环

2 境管理提供科学依据. 项目地理位置详见附图 1.

2、建设内容及生产规模 项目产品方案详见表 1,项目主要工程建设内容见表 2. 表1建设单位产品方案汇总一览表 序号 产品名称 年产能 年运行天时数

1 汽车零部件, 机械零部件和电子电器 元件电泳加工

20 万件 300d,2400h 表2项目主要工程建设内容一览表 工程 类别 单项工程 名称 工程内容 工程规模 备注 主体 工程 租赁生产车间 建筑面积 4911m2 设置前处理槽体及电泳、烘干 设备,流水线作业,年加工各 类汽车零部件,机械零部件和 电子电器元件

20 万件 生产区面积

1840 m2 , 辅助生产区 (机修、配件、供电、 污水处理等) 500m2 , 其余为办公 区 辅助 工程 办公区 办公 建筑面积 2571m2 位于标准厂房西侧 配电房 配电 建筑面积 196m2 位于标准厂房西侧 配件间 配件存放 建筑面积 17.6m2 位于标准厂房西侧 检修间 检修 建筑面积 17.6m2 位于标准厂房西侧 储运 及公 用工 程 原料储存区 原料储存 不单独设置原料储存库,在生 产车间内划定专门区域用于 存放各类原辅材料及成品 车间内南侧区域 给水 新建给水设 施 年用水量 9000m3 /a 由园区供水管网接 入项目区 排水 新建排水设 施 年排水量 7870m3 /a 处理达标接园区污 水管网 供电 供电设施 年用量

120 万kWh 园区供电网络接入 天然气 / 年用量

45 万m3 /a 由园区天然气管网 接入 热水 余热热水炉 新建一台烘箱余热热水炉 备用一台燃烧机 纯水 纯水机组

1 台3m3 /h 纯水机组,原水-石 英砂过滤-活性炭过滤-软化树 脂-反渗透工艺 新建 环保 工程 废气 处理 设施 电泳超滤纯 水洗废气 / 通过车间通风无组织排放 / 电泳烘干废 气 燃烧处理 烘干废气收集后通入烘箱燃 烧器燃烧处理后和燃烧废气 一起通过

1 座15 米高的排气 筒达标排放 新建 天然气燃烧 废气 清洁燃料 废水 处理 设施 生活污水 化粪池 化粪池规模 2.5m3 现有 生产废水 综合污水处 理设备 混凝沉淀+气浮+A/O+混凝沉 淀工艺,处理能力 30m3 /d 新建 噪声治理 包括消声、 ― 新建

3 减振等设备 固废治理 固废库 设置危险废物储存区域约 20m2 新建 环境风险 设置风险防范措施、制定事故应急预案,储存区设置 20m3 物料收 集池,生产区设置 80m3 物料收集池,事故池依托标准厂房事故池

3、项目区平面布置及周边关系 ① 项目平面布置 本项目位于安徽省苏滁现代产业园四期标准化厂房泉州路厂区

13 号标准厂房南侧 区域.项目为租赁标准厂房,西侧为办公区,东侧部分为生产区.生产区主要设置了 电泳、烘干及前处理流水线,并设置了辅助配电间、配件间、检修间、污水处理设施 等区域.厂区布局图详见附图 2. ② 项目周边关系 本项目位于安徽省苏滁现代产业园四期标准化厂房泉州路厂区

13 号标准厂房南侧 区域,本项目租赁厂房为

13 号标准厂房西南侧约四分之一区域.该标准厂房区域为苏 滁现代产业园四期标准化厂房泉州路厂区,西临滁州大道,北为新安江路、东临泉州 路,南侧为鸿业路.项目周边 300m 范围内无住宅、医院等环境敏感点.13#标准厂房 位于苏滁现代产业园四期标准化厂房泉州路厂区东南,北侧为 1#、2#标准厂房,南侧 为14#标准厂房,西侧为 11#标准厂房,东侧临泉州路. 周边环境概况详见附图 3, 项目苏滁现代产业园四期标准化厂房泉州路厂区平面布 局见附图 4.

4、原辅材料及能源消耗 建设项目主要原辅材料及能源消耗详见表 3. 表3建设项目主要原辅材料一览表 工序 物料名称 主要成分 年用量 T 储存量 T 包装及储存方式 预脱脂 脱脂剂 表面活性剂 20% 水80%

8 1 罐装汽运 脱脂 脱脂剂 NaOH 15% KOH 5% 水80%

8 1 罐装汽运 表面处理 硅烷皮膜剂 H2ZrF6 1.5% Mn(NO3)2 1.5% 水97%

6 1 罐装汽运 电泳 电泳漆 环氧树脂 40%、 颜料 18%、 碳黑 8%、丙二醇丁醚 3.7%、水30.3%

15 1 罐装汽运 自来水(吨/年) /

9000 / 市政管网

4 电(KWh/年) /

1200000 / 市政电网 天然气(m3 /年) /

450000 / 市政管网 原辅材料性质见下表. 表4主要原辅材料性质 物料名称 理化性质 燃烧爆炸特性 毒性 NaOH 纯品是无色透明的晶体.密度 2.130g/cm?.熔点 318.4℃.沸点 1390℃.工业品含有少量的氯化钠 和碳酸钠,是白色不透明的晶体. 有块状,片状,粒状和棒状等.式量39.997 本品不燃 该品有强烈刺激和腐蚀 性.粉尘或烟雾会刺激眼 和呼吸道,腐蚀鼻中隔, 皮肤和眼与 NaOH 直接接 触会引起灼伤,误服可造 成消化道灼伤, 粘膜糜烂、 出血和休克 KOH 白色粉末或片状固体.熔点 380℃, 沸点 1324℃,相对密度 2.04g/cm3 , 具强碱性及腐蚀性 本品不燃 对组织有烧灼作用,可溶 解蛋白质,形成碱性变性 蛋白质 表面活性剂 是指加入少量能使其溶液体系的界面状态发生明显变化的物质.具有固定的亲水 亲油基团,在溶液的表面能定向排列.表面活性剂的分子结构具有两亲性:一端 为亲水基团,另一端为疏水基团,主要用于去除油污 H2ZrF6 氟锆酸为无色透明液体,呈酸性, 比重约为 1.48 本品不燃 常温下,当浓度超过 42% 时,有氟锆酸析出,该品 为剧毒 Mn(NO3)2 50%溶液为淡红色或玫瑰色透明液 体,相对密度 1.54(20°C),溶于水 和醇,加热析出二氧化锰并放出氧 化氮气体;

熔点 25.8°C,沸点 129.5°C,160~200°C 时分解而形成 二氧化锰,易潮解 与还原剂、硫、 磷等混合受热、 撞击、摩擦可 爆.与有机物、 还原剂、易燃物 硫、磷混合可燃 吸入、口服或经皮肤吸收 后对身体有害.对眼睛、 皮肤、粘膜和上呼吸道有 刺激性. 水性环氧树 脂 水性环氧树脂是指环氧树脂以微粒或液滴的形式分散在以水为连续相的分散介质 中而配得的稳定分散体系.可分为阴离子型树脂和阳离子型树脂,阴离子型树脂 用于阳极电沉积涂料,阳离子型树脂用于阴极电沉积涂料,本项目为阴极电泳工 艺,采用阳离子型树脂 丙二醇丁醚 无色透明液体,沸点 171.1℃,熔点 -90℃,闪点(开杯)71℃由于其适 中的亲油亲水平衡值,在水性涂料 的制造中是理想的分散/稳定/催干/ 偶联剂 本品可燃 大鼠经口 LD50 为2.2ml/kg,家兔皮肤吸收 LD50 为3ml/kg.

5、主要生产设备 建设项目主要生产设备详见下表.

5 表5建设项目主要生产设备一览表 工序 设备名称 规格(m) 数量 (台/套) 水温 ℃ 时间 min 长宽高热水洗 水洗槽 4.72 3.22 2.9

1 50~60

1 热水炉 烘干设备余热锅炉,备 用一台燃烧机

1 / / 预脱脂 预脱脂槽 4.72 3.52 2.9

1 50~60

1 脱脂 脱脂槽 4.72 3.22 2.9

1 50~60

3 水洗 水洗槽 4.72 3.22 2.9

2 RT 0.5~1 纯水洗 纯水洗槽 4.72 3.22 2.9

1 RT 0.5~1 硅烷皮膜 表面处理槽 4.72 3.22 2.9

1 RT

2 水洗 水洗槽 4.72 3.22 2.9

2 RT 0.5~1 纯水洗 纯水洗槽 4.72 3.22 2.9

1 RT 0.5~1 电泳 电泳槽 5.53 3.52 2.9

1 28~33

3 UF UF 槽4.72 3.22 2.9

2 RT

1 纯水洗 纯水洗槽 4.72 3.67 2.9

1 RT 0.5~1 烘干 烘道

37 5.25 7.1

1 / / 强冷 强冷室(配风机) 7.2 5.25 4.1

1 / / 公用 纯水制备 3t/h, 软化树脂+反渗透

1 / /

6、公用工程 (1)给排水 给水:本项目用水环节主要为槽液用水、清洗用水、生活用水.本项目总用水量 9000m3 /a.项目用水由苏滁产业园供水管网供给. 排水:项目实施 雨污分流 制.废水主要为槽液废水、清洗废水、纯水制备废 水、生活污水.生产废水进入厂区污水处理站处理,这部分废水水质简单,主要污染 物为 pH、COD、SS、石油类、LAS、氟化物.建设单位拟采用混凝沉淀+气浮+A/O+混 凝沉淀工艺进行处理.生活污水主要污染物为 COD、SS、NH3-N、TP,设置化粪池对 生活污水进行处理.全厂废水满足《 《污水综合排放标准》 (GB8978-1996)中表

4 三级 标准要求,其中氨氮、总磷执行《污水排入城镇下水道水质标准》 (GBT31962-2015) 表1中B等级标准一起排入园区污水管网,进入滁州市第二污水处理厂进一步处理, 尾水排入清流河. (2)纯水制备 本项目生产过程在纯水洗、UF、电泳等工序用纯水,根据企业提供的资料,纯水

6 用量为 3570m3 /a.本项目采用 原水-石英砂过滤-活性炭过滤-软化树脂-反渗透工艺 纯水制备工艺,产水率为 70%. (3)供电 项目年用电量为

120 万kWh,由园区供电网提供,厂区设置开闭所. (4)燃气 本项目电泳烘干采用天然气加热,另外热水........