编辑: 木头飞艇 2019-12-01
1 描述 IEC

62061 SILCL 安全继电器 ―― 监视急停、安全门回路和安全光栅 PSR-MS60 ? PHOENIX CONTACT 数据表 使用目的 安全继电器用于监控单通道或双通道信号发生器和控制执 行器.

如果传感器回路中断,安全继电器便会启动安全状态. 安全继电器会通过安全相关的方式中断回路. 可能的信号发生器 C 急停按钮 C 门锁机构 C 安全光栅 触点类型 C

2 路非延时单通道启动电流路径 根据停止类别

0 (EN?60204-1),启用电流路径无延时脱 扣. 控制 C 单通道或双通道 C 自动启动 可达到的安全完善性 C 最高适用于

4 类、PL?e (EN?ISO?13849-1)、 SILCL?3?(EN?62061) 其它特征 C 固定螺钉连接 C 6.8?mm 外壳宽度 认证 ? ? 警告:有电击危险 遵守相应部分中的安全规定和安装说明. 请确保始终使用最新文档. 可从 phoenixcontact.net/products, 下载文档. 本文件适用于 " 订货数据 " 中列出的产品. 本文件在内容上满足与原始操作说明相同的要求. 106171_zh_03 2017-10-27 PSR-MS60 106171_zh_03 PHOENIX CONTACT

2 /

16 2 目录

1 描述

1 2 目录

2 3 订货数据

3 4 技术数据

3 5 安全规范和安装注意事项.6

6 功能描述

7 6.1 单通道传感器回路

7 6.2 双通道传感器回路

7 6.3 自动启动

7 6.4 安全关断

7 7 功能和时间图

7 7.1 自动起动的时序图

7 8 基本电路图

8 9 衰减

8 9.1 垂直或水平安装位置

8 10 负载曲线

8 10.1 阻性和感性负载

8 11 操作和指示元件

9 11.1 连接类型

9 11.2 连接分配

9 12 安装和拆除

10 13 接线

10 13.1 信号发生器连接型号

10 14 调试

10 15 计算功耗

11 16 诊断

12 16.1 一般状态

12 16.2 故障信息

12 17 应用案例

13 17.1 光栅监控 / 自动起动.13 17.2 通过 LPSDO 模块实现双通道控制

13 17.3 通过故障安全控制器实现单通道控制.14

18 附件

15 18.1 在海拔高度超过

2000 m 处使用 PSR 设备

15 18.2 修订史

16 PSR-MS60 106171_zh_03 PHOENIX CONTACT

3 /

16 描述 类型 订货号 件/包装 用于急停、安全门和光栅的安全继电器,最高达 SILCL?

3、类别 ?

4、PL?e、单或双通道运行,自动起动,

2 个启动电流通路 (单通道) ,US?=?24?V?DC,固定式 螺钉连接器 PSR-MS60-2NO-24DC-SC

2904958 1

3 订货数据

4 技术数据 硬件 / 固件版本 HW/FW ≥ 00/-- 技术数据和安全特性适用于规定的硬件 / 固件型号. 输入数据 额定控制电路电源电压 US

24 V DC -15 % / +10 % 额定控制电源电流 IS 典型值

40 mA 输入电压范围,"0" 信号

0 V DC ...

5 V DC ( 用于安全关断;

在S12 和S22 处)输入电流范围 "0" 信号

0 mA ...

2 mA ( 用于安全关断;

在S12 和S22 处)冲击电流 4.5 A (Δt?=?120??s Us 时)