编辑: XR30273052 2019-12-01
控制电器 B - B

532 1 产品概述 NVF2G系列 变频器 NVF2G系列变频器是我公司自主研发的高性能开环矢量变频器.

它具有起动力矩大(0.5Hz、1.5倍额 定转矩)、过载能力强、操作灵活方便、正反向PID等特点. 本系列变频器分迷你型、通用型(重载)和风机水泵型(轻载)三种类型,具有负载适应性强、运行稳定 可靠、自动节能运行等功能.产品广泛应用于造纸、纺织、供水、市政、食品、水泥、化工、印染、冶金、矿山、塑胶机械等电气传动和自动化控制领域.

2 型号及含义 输入电压等级:2:220V系列;

4:380V系列 输入电压:D 单相;

S 三相 : : 类型:T:通用型;

P:风机水泵型 适配电机功率(kW) 设计代号 变频器 企业特征代号 N VF

2 G - / 改进型

3 变频器运行的环境条件 环境温度 通风通畅 海拔高度 1000m 3.1 温度 运行环境温度在-10℃~40℃之间,超过40℃需降额使用,每升高1℃按1%额定功率 降额使用. 3.2 湿度 5%~95%无结露. 3.3 海拔高度 变频器安装在海拔高度1000米以下可输出额定功率.海拔超过1000米需降额使用, 每升高1000米按10%额定功率降额使用. 3.4 冲击和振动 请勿将变频器掉到地面或遭受突然撞击,请勿将变频器安装在可能经常震动的地方. 3.5 电磁辐射 请将变频器安装在远离电磁辐射源的地方. 3.6 水及水汽防护 请勿将变频器安装在有可能出现淋水或结露的地方. 3.7 大气污染 请勿将变频器安装在大气污染的地方,例如粉尘、腐蚀性气体等环境. 3.8 存放环境 请勿将变频器安装在阳光直射、有油污、蒸汽和震动的环境中.

4 型号规格 4.1.1 迷你型 输入电压等级 变频器功率(kW) 适用电机功率(kW) 额定输出电流(A) 单相 220V 0.4/TD2 0.75/TD2 1.5/TD2 0.4 0.75 1.5 2.5 4.5

7 0.4/TS4 0.4 1.2 0.75/TS4 0.75 2.5 1.5/TS4 1.5 3.7 4.1.2 通用型(T)、风机水泵型(P) 输入电压等级 变频器功率(kW) 适用电机功率(kW) 额定输出电流(A) 单相 220V 2.2/TD2 3.7/TD2 2.2 3.7

10 16 三相 380V 2.2/PS4,2.2/TS4 2.2

5 3.7/PS4,3.7/TS4 3.7

9 5.5/PS4 5.5

11 5.5/TS4 5.5

13 输入电压等级 变频器功率(kW) 适用电机功率(kW) 额定输出电流(A) 三相 380V 7.5/PS4,7.5/TS4 11/PS4 11/TS4 15/PS4,15/TS4 18.5/PS4,18.5/TS4 22/PS4,22/TS4 7.5

11 11

15 18.5

22 17

22 25

32 37

45 输入电压等级 变频器功率(kW) 适用电机功率(kW) 额定输出电流(A) 三相 380V 30/PS4,30/TS4 37/PS4,37/TS4 45/PS4,45/TS4 55/PS4,55/TS4 75/PS4 75/TS4

30 37

45 55

75 75

60 75

90 110

140 150 输入电压等级 变频器功率(kW) 适用电机功率(kW) 额定输出电流(A) 输入电压等级 变频器功率(kW) 适用电机功率(kW) 额定输出电流(A) 三相 380V 90/PS4,90/TS4

90 176 110/PS4,110/TS4

110 210 132/PS4,132/TS4

132 253 160/PS4,160/TS4

160 300 185/PS4,185/TS4

185 340 200/PS4,200/TS4

200 380 三相 380V 220/PS4,220/TS4 245/PS4,245/TS4 280/PS4,280/TS4 315/PS4

220 245

280 315

420 470

520 600 控制电器 - B

533 5 标准技术特性 输入输出 特性 外围接口 输入电压范围:380V/ 220V(±15%) 输入频率范围:(47~63)Hz 输出电压范围:0~额定输入电压 输出频率范围:通用型:(0~400)Hz;

风机水泵型:(0~120)Hz 可编程数字输入:迷你型:5路;

通用型、风机水泵型:6路 可编程模拟量输入:AI1:(0~10)V输入;

AI2:(0~10)V或(0/4~20)mA ;

AI1+AI2 开路集电极输出:1路输出 继电器输出:迷你型:1路输出;

通用型、风机水泵型:2路输出 模拟量输出:2路输出,分别可选 (0~10)V或(0/4~20)mA (迷你型1路) 控制电器 B - B

534 运行功能 特性 技术特性 运行环境 结构 转矩提升:自动转矩提升;

手动转矩提升0.1%-30.0% 能耗制动:内置或外置制动单元,外接制动电阻 直流制动:起动、停止分别可选,动作频率(0~10)Hz,制动电流(0~150) %,动作时间(0.0~50.0)s 点动控制:点动频率范围:(0~400)Hz,点动加减速时间(0.1~3600.0)s 多段速运行:通过内置简易PLC或控制多功能端子实现多段速运行 自动电压调整(AVR):当电网电压变化时,能自动保持输出电压恒定 自动限流:对运行期间电流自动限制,防止频繁过电流故障跳闸 内置PID控制器:可方便的构成闭环控制系统 自定义JOG功能键:JOG键可设定为点动运行或正反转运行切换 保护功能:提供20多种故障保护功能:过流、过压、欠压、过热、缺相、过载、PID断线等保护功能 控制方式:无PG矢量控制、V/F控制、转矩控制 过载能力: 迷你型和通用型:150%额定电流1min;

风机水泵型:120%额定电流1min 起动转矩:无PG矢量控制:0.5Hz/150%(额定转矩) 调速比:无PG矢量控制:1:100;

V/F控制:1:50 速度控制精度:(无PG矢量控制):±0.5%最高速度 载波频率:(1~15)kHz 温度:运行环境温度在-10℃~40℃之间,超过40℃,每升高1℃降额1%使用 湿度:运行环境的空气相对湿度≤90%,无结露 海拔高度:海拔高度超过1000m,每升高1000m降额10%使用 冲击和震动:请勿安装在可能经常震动的地方 电磁辐射:安装在远离电磁辐射源的地方 大气污染:请勿安装在大气污染的地方,例如粉尘、腐蚀性气体等环境 防护等级:IP20 制动单元:22kW以下机型标配制动单元,22kW及以上机型选配制动单元 冷却方式:NVF2G变频器全系列采用高速直流风机冷却

6 基本运行配线图 6.1 标准接线图 6.1.1 迷你型标准接线图 对应控制端子排列 J601位置(AI1接口):1接2:AI1的0V~10V模拟量电压输入;

2接3:面板电位器输入 J602位置(AI2接口):1接2:0V~10V模拟电压输入;

2接3:0/4mA~20mA模拟电流输入 J603位置(AO1接口):1接2:0V~10V模拟电压输出;

2接3:0/4mA~20mA模拟电流输出 对应机型:NVF2G-0.4/TD2~NVF2G-1.5/TD2 注:单相变频器主电源线接R、T端子. B - + R S T U V W 多功能输入1 多功能输入2 多功能输入3 多功能输入4 多功能输入5 X1 X2 X3 X4 X5 COM +10V AI1 GND AI2 485+ 485- J601 J602 J603 AO1 GND M R1B R1A R1C Y1 COM 多功能模拟量输出 (0~10)V或(0/4~20)mA 多功能继电器输出 接点输出 AC 250V 3A以下 DC 30V 1A以下 开路集电极输出 (DC 24V) 模拟量输入 (0~10)V或(0/4~20)mA RS485通讯 Modbus通讯协议 频率设定用 电阻调节器 (0~10)V 电机接地 变频器接地 外部制动电阻器 电源输入 断路器 接触器 485+ 485- X1 X2 X3 X4 X5 R1C R1B R1A +10V A12 A11 GND AO1 GND COM Y1 COM +24V COM GND COM B U V W R S T 主回路端子 控制回路端子

1 2

3 1

2 3

1 2

3 控制电器 - B

535 6.1.2 通用型、风机水泵型标准接线图 B - +

1 R S T U V W 多功能输入1 多功能输入2 多功能输入3 多功能输入4 多功能输入5 X1 X2 X3 X4 X5 X6 +10V AI1 GND AI2 485+ 485- J601 J602 J603 AO1 M R1B R1A R1C Y1 COM 电源输入 多功能模拟量输出1 (0~10)V或(0/4~20)mA 多功能继电器输出1 接点输出 AC 250V 3A以下 DC 30V 1A以下 开路集电极输出 (DC 24V) 模拟量输入 (0~10)V或(0/4~20)mA RS485通讯 Modbus通讯协议 频率设定用 电阻调节器 (0~10)V 电机接地 变频器接地 外部制动电阻器 DC电抗器 +

2 AO2 GND 多功能模拟量输出2 (0~10)V或(0/4~20)mA R2B R2A R2C 多功能继电器输出2 接点输出 AC 250V 3A以下 DC 30V 1A以下 多功能输入6 COM J604 断路器 接触器 对应控制端子排列 J601位置(AI1接口):1接2:AI1的0V~10V模拟量电压输入;

2接3:面板电位器输入 J602位置(AI2接口):1接2:0V~10V模拟电压输入;

2接3:0/4mA~20mA模拟电流输入 J603位置(AO1接口):1接2:0V~10V模拟电压输出;

2接3:0/4mA~20mA模拟电流输出 J604位置(AO2接口):1接2:0V~10V模拟电........