二、技术特性 1.

量程范围:-0.1~100MPa 2. 精确度等级:0.2级,0.25级,0.3级,0.5级3. 供电电源: 18~36V DC或220V AC±20% 4. 四位数码管压力值显示(显示范围-1999~9999) 5. 可进行线性补偿 6. 输出功能:四路继电器输出,一路模拟量4~20mA输出,带485通讯. 备注:继电器容量220V AC/3A,30V DC/3A,触点寿命>100000次7. 参数设置:可通过面板按键调节,设置各种参数 8. 接口尺寸:M20*1.5或用户自选 9. 工作温度:-10~80℃ 10.允许过载:小于等于额定量程的2倍

三、外形尺寸 智能压力控制器是集压力测量,显示,输出、控制于一体的智能数显压力测控产品.该产品为全电子结 构,前端采用带隔离膜充油压阻式压力传感器,输出信号由高精度,低温漂的放大器放大处理,送入高精度的 A/D转换器,转换成微处理器可以处理的数字信号,经过运算处理的信号控制四路继电器开关,对控制系统压 力进行测控.该智能数字压力开关使用灵活,操作简单,调试容易,安全可靠.广泛应用于水电,自来水, 石油,化工,机械,液压等行业,对流体介质的压力进行测量显示和控制. 智能压力控制器使用说明书

一、概述 第一页 共四页 按>>>>>>>>>>>>>>>>>>参数锁定 Locd=28 标定控制器 Locd=58 修改基本参数 Locd=88 修改报警点 显示低限 控制器输出最小时,LED显示值.设定范围-1999 ~9999 显示高限 控制器输出最大时,LED显示值.设定范围-1999 ~9999 小数点 显示值小数点位数,设定范围0~3 数字滤波 滤波值越大,显示越稳定,滞后越大.设定范围4 ~7 传感器信号选择: 10表示传感器满度信号在±20mV以内 20表示传感器满度信号在±40mV以内 40表示传感器满度信号在±80mV以内 输出限幅 20,表示过压时,输出最大仍为20mA 25, 表示过压时,输出最大可以超过20mA 零位电流输出校准 对照电流表,校准电流输出4.000mA 退出标志 无需设置,按SET键即可退出. 满度电流输出校准 对照电流表,校准电流输出20.000mA 智能压力控制器参数分为3组,进入不同的参数项即可对各个参数进行设定. SET键:用于进入和退出参数设定,按住三秒以上为长按, 短按一下为短按. 向上键:改变菜单项,显示值和显示位. 向下键:改变菜单项或显示值. 测量值 控制器上电,首先修改Locd=88,保存退出;

在测量模式下长按SET键, 进入报警点设置. 控制器上电,首先修改Locd=58,保存退出;

在测量模 式下短按SET键,进入基本参数设置.

四、参数设定与标定 1.基本参数设置 2.报警点设置 AL1c为继电器吸和值,AL1o为继电器释放值 (1)AL1c=AL1o,继电器不动作. (2)AL1c>AL1o,用于上限报警,动作情况如下图1 (2)AL1c > > > > > 单位序号 0:KPa 1:MPa 2:bar 3:kg/cm2 4:Psi 5:mmHg 控制器地址 地址范围1~247 波特率设置

1200 2400

4800 9600 > > > > > > > > 3.变送器标定 已采集 未采集 操作实例: (1) 不需要线性补偿 若不需要线性补偿时,只需采集AP0(零点实际压力)和AP5(度实际压力). (2) 多点线性补偿校准 如:6MPa变送器 ① 修改标准输入值: InP0=0000, InP1=1000,InP2=2000,InP3=3000,InP4=4000,InP5=6000 ② 采集实际压力值: AP0采集零点压力值,AP1采集1MPa压力值,AP2采集2MPa压力值,AP3采集3MPa压力值,AP4 采集4MPa压力值,AP5采集5MPa压力值. 控制器上电,首先修改Locd=28,保存退出;

在测量模式下长 按SET键,进入控制器标定.

五、接线说明 AL1c AL1o 继电器吸合 AL1o AL1c 继电器吸合 图1 图2 长按 长按 测量曲线 测量曲线 第三页 共四页

1 2

3 4

5 6

7 8

9 10

20 19

18 17

16 15

14 13

12 11 +24V AL4 485A 485B mA GND 220V AC AL3 AL2 AL1 ①220V交流供电 ② 220V交流供电 ③GND电源地 ④ 4-20mA电流输出正 ⑤485B ⑥485A ⑦AL4第四路继电器常闭点 ⑧ AL4第四路继电器常开点 ⑨AL4第四路继电器公共端 ⑩ +24V电源正 ?不接 ?AL1第一路继电器公共端 ?AL1第一路继电器常闭点 ?AL1第一路继电器常开点 ?AL2第二路继电器公共端 ?AL2第二路继电器常闭点 ?AL2第二路继电器常开点 ?AL3第三路继电器公共端 ?AL3第三路继电器常闭点 ?AL3第三路继电器常开点

五、典型应用 压力控 制器 设备1 220V AC 或24V DC AL1公共端 AL1常开点 例:要设定开关点1为上限报警输出(常开功能)在4.000MPa吸和,小于3.995Mpa断开;

开关点2为下限报警输出(常闭功能) 在1.000Mpa断开,低于0.995Mpa吸和: 进入菜单:设定AL1c=4000 AL1o=3995 AL2c=0995 AL1o=1000 二次 仪表 4-20mA电流输出正 GND电源负 220V DC ① ② 继电器输出控制 第四页 共四页