编辑: lonven 2019-11-29
C3-100/200/400 门禁控制板用户手册 版本:1.

1? 日期:2013 年?3?月 内容介绍: 本用户手册为门禁控制板安装接线指南和用户使用说明. 目录? I? 目录? 1?重要安全说明.1? 1.1?重要安全说明 1? 1.2?安装注意事项 3? 2?简介.4? 2.1? 系统功能参数 4? 2.2? 产品技术参数 4? 2.3? 控制板指示灯说明 5? 3?连线、安装.6? 3.1?机盒的安装 6? 3.2?门禁控制板管线安装 7? 3.3?控制板系统的安装 8? 3.4?控制板接线端子说明 10? 3.5?与门磁、出门开关、辅助输入设备的连接.14? 3.6?与?Wiegand 读头的连接.16? 3.7?继电器输出的连接 18? 3.8?门禁控制板系统供电结构 22? 4?门禁控制板系统连网 24? 4.1?门禁控制板连网用线及布线说明 24? 4.2?TCP/IP?网络通信方式 25? 4.3?RS485?网络通信方式 26? 4.4?拨码开关设置(485 地址设置、恢复出厂设置,终端电阻设置)...27

1 重要安全说明? 1?

1 重要安全说明? 1.1?重要安全说明? 1. 阅读、遵循并保留说明-操作设备之前,必须阅读并严格遵循所有安全 及操作说明.请保留好说明,以备将来参考.? 2. 附件-请使用制造商推荐的附件或随产品提供的附件. 不推荐使用相关 产品作为主报警或监控系统.主报警或监控系统应符合当地火灾和安全标准.? 3. 安装注意事项-勿将此设备置于不稳定的台面、 三脚架、 支架或底座上. 设备可能掉落而造成严重人身伤害,同时也会损坏设备.根据制造商的说明安 装设备.? 4. 全部外围设备须接地. 5.所有外接线禁止裸露,接线处和没用到的线头必须用绝缘胶布包扎,以 防止裸线意外的接触,导致设备的损坏. 6.维修-不要尝试自行维修设备.打开或拆卸可能导致电击或其它危险. 所有维修事项均应交给合格的维修人员处理. 7.需要进行维修的损坏事项-发生以下情况时, 请断开设备的交流或直流 电源,然后通知合格的维修人员进行维修: - 电源线或插头损坏. - 液体溅入设备或有异物落入设备. - 设备被水打湿或曝露在恶劣天气(雨、雪等)中. - 按操作说明执行操作时,设备不能正常工作.请仅调节操作说明中指 定的控件.错误地调节其它控件可能导致设备损坏,并会加大合格技术人员排 除设备故障的工作量. - 设备掉落或设备性能发生明显变化. 8.替换部件-如果需要替换部件, 维修人员必须仅使用制造商指定的替换 部件. 9.安全检查-维修设备之后,请让维修人员执行安全检查,确保设备能正 C3?100/200/400 门禁控制板用户手册? 2? 2? 常工作. 10.电源-仅使用标签上指明的电源类型操作设备.如果不确定所用的电 源类型,请联系相关营运商. 若不遵守以下安全注意事项, 可能导致人身危险或设备故障, 我们将不对 该类操作导致的损害进行正常的保修. l 安装前,请关闭外部电路(为系统供电) ,包括门锁. l 连接设备到电源之前,请确认输出电压在指定电压范围内. l 安装完成之前,请勿通电.

1 重要安全说明? 3? 1.2?安装注意事项?

1、所有走线都必须套管,PVC?管和镀锌管都可以,避免老鼠咬断线路引起故障. 虽然控制器具备了良好的防静电、防雷击、防漏电设计,请务必保证控制器机箱和 交流电地线连接完善,且交流电地线真实接地.?

2、建议您不要经常带电拔插接线端子;

请务必拔下接线端子,再进行相应的 焊接工作.?

3、请勿擅自拆卸或者更换控制器的芯片,非专业的操作会导致控制器损毁.?

4、不建议您擅自对接其他附加设备,所有非常规的操作,请务必先于我方工 程师沟通.?

5、不要将控制器和其他大电流设备接在同一供电插座上.?

6、 读卡器、 按钮安装的高度应当在 1.4?1.5 米较为合适. 可以根据客户的使用习惯, 适当增加或者降低.?

7、控制器建议安装在弱电井等便于维护的地点.?

8、所有接线端子的裸露部分强烈建议不要超过 4mm,可以配合使用专业的卡线工 具,以防过长的裸线意外的接触,引起短路和通讯故障.?

9、若需要保存门禁事件记录则定期从控制器中读取数据.?

10、视应用场合做好停电的处理措施如选用带 UPS 功能的电源等.?

11、读卡器和控制器的连线距离不要超过

100 米.?

12、微机与控制器的连线距离:RS485 通讯小于

1200 米.为使通讯更稳定,建议 在800 米以内.?

13、为了防止电锁在开关瞬间产生自感电动势对门禁系统的影响,在门禁系统现场 应用接线时,需要在电锁上并联一个二极管(请使用随机配备的 FR107),把电 锁开关瞬间产生的自感电动势释放.?

14、电锁与控制器不建议使用同一电源供电.?

15、控制器电源建议使用随机配备的电源.?

16、对有强磁干扰的场所,应采用镀锌钢管或屏蔽线敷设并做接地处理. C3?100/200/400 门禁控制板用户手册? 4? 4?

2 简介 门禁管理系统是新型现代化的安全管理系统, 主要用于管理重要部门出入 口,是实现安全防范管理有效措施.适用于各种重要部门,如银行、宾馆、机房、办公间、智能化小区、工厂等.? 2.1? 系统功能参数 采用高速

32 位400MHZ 高速 CPU, 配合 32MBits RAM, 256MBits Flash 嵌入式 LINUX 操作系统 控制单门/双门的双向进出或四门的单向进出 支持最多 30,000 个持卡人及 100,000 条脱机事件记录 支持多种 Wiegand 卡格式,支持密码键盘,兼容各种卡片 采用以太网加 RS485 工业总线双通讯技术,保证通讯的可靠性 控制器内置硬件看门狗,杜绝死机 控制器电源输入具有过流、过压、反压保护 提供给读卡器的电源具有过流保护 所有输入/输出端口具有瞬间过压保护 通信端口具有瞬间过压保护? 2.2? 产品技术参数 工作电源:额定电压 12V(±20%)DC,额定电流≤0.5A 工作环境:温度 0℃~55℃,湿度 10~80% 电锁继电器输出,最大开关电压:36V(DC) ,最大开关电流:5A 辅助继电器输出,最大开关电压:36V(DC) ,最大开关电流:2A 采用可拆卸式的接线端子,合金钢无磁性法兰材料 控制 PCB 板外形尺寸:C3-100/200:160mm(长)*106mm(宽) C3-400:218mm(长)*106mm(宽) 控制 PCB 板安装孔位尺寸: C3-100/200: 147.32mm (长) *91.44mm (宽)

2 简介? 5? C3-400:203.2mm(长)*106mm(宽) 外箱尺寸:345mm x 275mm x 70mm? 2.3? 控制板指示灯说明 当C3?100/200/400 接通电源后,正常情况下,POWER 指示灯(红灯)亮,? RUN 指示灯(绿灯)闪(表示系统正常) ,其它灯都不亮. 但以下情况时:? 1.?LINK 指示灯(绿灯) :常亮表示 TCP/IP 连接正常;

? 2. ACT 指示灯(黄灯) :闪烁表示 TCP/IP 正在收发数据;

? 3. TX 指示灯(黄灯) :闪烁表示

485 正在发数据;

? 4. RX 指示灯(绿灯) :闪烁表示

485 正在收数据;

? 5.? 门锁指示灯(绿灯) :常亮表示开锁(辅助输出绿灯亮时表示辅助设备 处于打开状态) ;

? 6. CARD 指示灯(黄灯) :灯亮表示 Wiegand 信号输入. 如下图指示灯:? C3?400 中各个指示灯图 C3?100/200/400 门禁控制板用户手册? 6? 6?

3 连线、安装? 3.1?机盒的安装

3 连线、安装? 7? 3.2?门禁控制板管线安装 门禁控制板管线安装图 注意:? 1)接线前确保把电源关断,在通电状态下接线会对设备造成严重的损坏.? 2)门禁管线,严格按照强、弱电分开的原则;

控制器线、电锁线、出门 按钮线均单独穿管. C3?100/200/400 门禁控制板用户手册? 8? 8? 3.3?控制板系统的安装? C3?400 系统安装示意图

3 连线、安装? 9? @备注:上图以 C3?400 为例,C3?100 系统中只能接单门双向,C3?200? 只能接两门单向或两门双向. 门禁管理系统由两部分组成,分别是管理工作站(PC? 机)和控制板.管 理工作站与控制器采用?TCP/IP?和?RS485?网络通信方式,485?总线上每个管理 工作站最多可连接

63 台C3 控制板 (建议接

32 台以下) . 通信线尽量远离高压 电线,不要与电源线平行布线,更不能捆扎在一起. 管理工作站是一台连接到网络的 PC 机,门禁管理人员只要通过运行在其 上的门禁管理软件,就可远程实现各种管理功能,包括添加/删除用户,查看 各种事件记录,开/关门和实时监测各门点状态等. C3?100/200/400 门禁控制板用户手册? 10? 10? 3.4?控制板接线端子说明? C3?100 端子接线图? C3?200 端子接线图

3 连线、安装? 11? C3?400 端子接线图 C3?100/200/400 门禁控制板用户手册? 12? 12? 端子说明如下:

3 连线、安装? 13? 1.辅助输入可以接红外人体感应器、火警、烟感器、等等.? 2.辅助输出可以接报警器、摄相头、门铃等等.? 3.以上所有端子都是通过对应的门禁软件来设置的,具体可参见其软件说 明书. C3 控制板各端口附表: 序号 功能端口 C3-100 (单门双向) C3-200 (两门双向) C3-400 (四门单向/ 两门双向)

1 WIEGAND 读卡器接口

2 4

4 2 出门按钮

1 2

4 3 控锁继电器

1 2

4 4 门磁

1 2

4 5 扩展输入 *

2 4

6 扩展输出

1 2

4 7 RS485 PC 通讯 √ √ √

8 RS485 扩展通讯 * √ √

9 TCP/IP √ √ √ C3?100/200/400 门禁控制板用户手册? 14? 14? 3.5?与门磁、出门开关、辅助输入设备的连接 门磁 门磁用于感应门的开关状态, 门禁控制器通过门磁开关可以侦测到门被非 法打开,此时会输出报警,另外,打开门后在超过规定的时间内没有关好门, 门禁控制器也会提示报警.建议选择两芯线,线径在 0.22 平方毫米以上.如果无 需在线了解门的开关状态和无需门长时间未关闭报警、 非法闯入报警和互锁等功能, 门磁可不接. 出门开关 出门开关是安装在房间内部的开门开关装置, 出门开关闭合就可以把门打 开.出门按钮固定在距地面约 1.4 米处,应确保出门按钮位置对正、无偏歪, 连线的准确、牢固. (将未用到的线的裸露端掐断,并用绝缘胶布包缠. )要注 意防电磁干扰. (如:照明开关、计算机等. )出门按钮到控制器的线建议采用两 芯线,线径在 0.3 平方毫米以上. 辅助输入 C3-100不提供辅助输入接口,C3-200提供2个辅助输入接口,C3-400提供4 个辅助输入接口,用于连接红外人体感应探测器、火灾烟感探测器、煤气探测 器、窗磁报警、无线出门开关等等.辅助输入通过相应的门禁软件来设置.

3 连线、安装? 15? C3?400 与门磁、出门开关、辅助输入设备的连接图 @备注:上图以? C3?400? 为例,C3-100 不提供辅助输入接口,C3-200 C3?100/200/400 门禁控制板用户手册? 16? 16? 提供

2 个辅助输入接口,C3-400 提供

4 个辅助输入接口.? 3.6?与?Wiegand 读头的连接? C3?100可以连接2个Wiegand读头,可连接成单门双向;

C3........