编辑: 戴静菡 | 2019-11-29 |
一、概述
1 -
二、主要技术性能和特点
1 -
三、操作面板及接线端子
4 -
四、(CPC-2 CPC-3)面板状态指示灯 X0-X3 定义及出错显示.
4 -
五、编程及参数设定方法
5 -
六、报警显示及解决措施
6 -
七、功能码详细解说
7 -
八、系统工作原理
9 -
九、控制器选型和安装尺寸:10 -
十、定购须知:12 - 十
一、调试步骤:12 - 常州市雄华通态自动化设备有限公司 http://www.czxhauto.com
电话:0519-86960058/86968907/86998907 传真:0519-86968907-832 -
1 -
一、概述 以往,恒压供水系统的控制中心通常由可编程序控制器和压力差传感器组成.这种组合模式可 变功能少(修改参数需要专业编程人员),控制算法简单,难以适应各种供水方式和运行工况.而且, 由两个独立单元构成,体积大,成本高,调试复杂. 本控制器可以广泛使用在高、低层办公和居民的生活消防供水、宾馆和大型公共建筑、企业的 生产生活用水、供热和空调系统中的循环用水、农林喷灌水、园林喷洒水、自来水厂、供水站增压 系统、输油管道增压系统、原有供水系统改造(替代高位水箱、气压和水塔供水)、纯水输送;
中 水输送、污水处理中的加药(酸或碱)控制和水池溶氧量的风机控制等等. CPC系列控制器是一种新型的可编程序控制器.我们的CPC系列控制器象变频供水电控柜中的一 个 交流接触器 一样应用简单、接线方便的愿望现已实现,能使调试人员和用户很方便理解变频恒 压供水的原理.本控制器有以下特点: 两种压力设定,生活用水和消防用水两种压力智能切换;
外部水池无水、水泵抽真空无水报警;
小流量工作方式多种选择;
增泵延时,减泵延时;
内置PID调节. CPC-5 控制器具有双压力控制(进、出口压力)还带有Modbus或三菱通讯协议(双端口), 与触摸屏连接后,可实现在触摸屏上进行监控和参数修改;
另一个通讯口同时可以和电脑联网 实现远程监控. CPC系列控制器的参数可以直接从面板输入,不需要特殊仪器或专业编程人员.外围所配的远传 压力表与常规的压力传感器相比要更加节省成本,与所连接的变频器没有特殊的要求.
二、主要技术性能和特点
1、数据设定部分: 向用户开放多个可编程功能,详见功能表.这些功能包含了恒压供水系统各种工况所需的参数. 根据实际工况对相应功能编程,可达到最佳运行条件.
2、操作部分:根据功能表的指导,便可以进行用户参数的设定.
3、可靠性:系统应用高性能的单片机集成系统,配合断电记忆存储器,运行性能稳定可靠.断电 记忆参数理论上可保持一百年,读写次数超过一百万次.
4、设计合理:水泵是按先开先关的原则运行,负荷均匀.小流量工作方式使供水系统更具有压力 稳定性和能源的节约.
5、CPC-2是直接用螺钉与底板固定,CPC-5是导轨式安装,CPC-3是面板式安装.
6、CPC-
2、CPC-3有以下功能: 【四路开关量输入(无源);
常州市雄华通态自动化设备有限公司 http://www.czxhauto.com -
2 -
电话:0519-86960058/86968907/86998907 传真:0519-86968907-832 【一路模拟量输入;
【一路模拟量输出(由变频器供电,控制器电源与变频器电源完全隔离);
【CPC-2八路开关量输出,CPC-3最多十路开关量输出. 注:
1、一路模拟量输入一般是远传压力表电阻信号(也可以是4-20mA电流信号、0-5V、0-10V 电压输入方式,客户需要在购货时予以确定);
7、CPC-5控制器可用于无负压供水设备控制,比其它两种控制器功能更强,应用更灵活, CPC-5控制器有以下特点: 【8路开关量输入;
【10路开关量输出;
【两路模拟量输入;
【1路模拟量输出;
【双通讯口同时通讯可连接触摸屏并同时由上位机监控.
8、 面板布置及端子排列 如图一:CPC-2 Mpa Hz CPC-2 CONTROLLER IN MODE OUT XIONG HUA X0 M0 X1 M1 X2 M2 X3 M3 Y0 Y4 Y1 Y5 Y2 Y6 Y3 Y7 PRG SET 图一 VCC Vin * V+ VRF GND CM X0 X1 X2 X3 CM0 Y0 Y1 Y2 Y3 Y4 CM1 Y6 Y7 Y5 L N 正常运行时显示压力值 参数设置时作参数值框 正常运行时显示频率值 参数设置时作参数号框 常州市雄华通态自动化设备有限公司 http://www.czxhauto.com
电话:0519-86960058/86968907/86998907 传真:0519-86968907-832 -
3 - 如图二:CPC-3 SET PRG X0 X1 X2 X3 M0 M1 M2 M3 Y0 Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Y6 Y7 CPC-3 CONTROLLER 常州市雄华通态自动化设备有限公司 IN MODE OUT Mpa Hz 正常运行时显示压力值 参数设置时作参数值框 正常运行时显示频率值 参数设置时作参数号框 图二 如图三:CPC-5 图三 常州市雄华通态自动化设备有限公司 http://www.czxhauto.com -
4 -
电话:0519-86960058/86968907/86998907 传真:0519-86968907-832
三、操作面板及接线端子
1、CPC-2面板布置(参见图一) a、左显示框(三位数字):平时显示压力(Mpa),参数设定时显示参数值. b、右显示框(二位数字):平时显示频率(Hz),参数设定时显示功能号. c、X0―X3指示灯:状态指示. d、M0―M3指示灯:工作模式指示. e、Y0―Y7指示灯:输出口有效指示. f、PRG键:正常显示/编程模式选择. g、∧和∨键:数值增、减键.按一次,相应数字增加或减少
1 . h、SET键:编程时作确认键和移位键用.
2、端子接线及功能 a、L、N:交流电源220V,50Hz输入端. b、VCC、VIN、* :压力信号模拟量输入端,同远传压力表相连(另附两种不同信号源的4-20mA 电流信号接线图,供参考). 欧 控制器输入端 控制器外部输入 电流信号的接线方式 电流信号输出 欧直流电源压力变送器 红绿变送器输出信号 采用二线制变送器的接线方式 c、CM、XO、X
1、X
2、X3 :开关量输入端. d、V+、VRF、GND:模拟量(控制信号)输出端,与变频器的频率设定端子相连. e、CMO、Y
0、Y
1、Y2及CM
1、Y
3、Y
4、Y
5、Y
6、Y7:开关量输出端.
四、(CPC-2 CPC-3)面板状态指示灯X0-X3定义及出错显示
1、X0―增泵指示:增泵延时时间未到时闪烁,时间到后熄灭.
2、X1―减泵指示:减泵延时时间未到时闪烁,时间到后熄灭.
3、X2―小流量指示:满足进入小流量条件后开始闪烁,到达小流量进入的设定时间后长亮.
4、X3―出错指示:出错时闪烁.同时右显示框交替显示出错代码和变频器频率(由于已停机, 实际频率显示为00HZ). 常州市雄华通态自动化设备有限公司 http://www.czxhauto.com
电话:0519-86960058/86968907/86998907 传真:0519-86968907-832 -
5 -
5、M0―民用压力工作状态.
6、M1―消防压力工作状态.
7、M2―选择功能码状态指示.
8、M3―修改参数状态指示.
五、编程及参数设定方法 CPC系列控制器出厂时,各功能号内已写入了出厂值,通常已适应一般系统的要求.若需查看 或变更出厂值时,方法如下:
1、进入只读状态:只能查看而不能修改参数. ①按压 PRG 键3秒,此时M2灯闪烁,右显示框显示功能号(功能号的个位数字闪烁),通过按 压 ∧ 键和 ∨ 键来选择功能号,就可以看到与功能号相应的参数值. ②参数查看完毕,按压 PRG 键3秒钟,系统便恢复正常的工作显示状态.
2、进入参数修改状态: ① 为防止参数被随意改变,用户必须输入正确的密码方能进入参数修改状态.密码出厂设定为: 功能码F00内设置254,功能码F01内设置02. ②按压 PRG 键3秒,此时M2灯闪烁,右显示框显示功能号(功能号的个位数字在闪烁),通过 按压 SET 键、 ∧ 键或 ∨ 键来选择功能号F00内设置
254 ,功能码F01内设置
02 , 然后才能选择你所需的功能号去修改参数值. ③按压 ∧ 键或 ∨ 键选定功能号后,按压 SET 键3秒,进入与功能号相对应的参 数值设 定状态, M2灯熄灭, M3灯闪烁, 左显示框显示以前的设定值 (个位数字闪烁) . 通过点动按压 SET 键来移位及 ∧ 和 ∨ 键来设定参数值. ④参数值设定完毕,持续按 SET 键3秒后系统便接受了新的参数设定值,M3灯熄灭,M2灯闪烁, 等待新的设定操作(此时功能号的个位在闪烁). ⑤重复第③、④步,将需重新设定的参数值设定完毕后,持续按 PRG 键3秒钟,系统便进入了 正常工作显示状态,M
2、M3灯均熄灭. ⑥以上设定过程可参照表一和进入参数检查和设置的导航图. 表一 参数查看和修改的操作步骤与面板显示 序号 操作 显示 说明 一 参数只读的操作方法
1 上电 X.XX XX 工作状态显示.
2 按PRG键3秒后
000 00 右框功能号个位在闪烁,等待选择所要修改参数的功能号.
3 按键∧或键∨ XXX XX 显示各功能号内的参数值.
4 按PRG键3秒后 X.XX XX 返回工作状态显示. 二 密码设定和参数修改的操作方法 返回工作状态显示.
1 上电 X.XX XX 工作状态显示.
2 按PRG键3秒后
000 00 右框功能号个位在闪烁,等待选择所要修改参数的功能号. 常州市雄华通态自动化设备有限公司 http://www.czxhauto.com -
6 -
电话:0519-86960058/86968907/86998907 传真:0519-86968907-832
3 按SET键1.5秒后
000 00 参数位的个位在闪烁.
4 按键∧
004 00 使功能号00内的参数显示
004 .
5 点动SET键一次+∧键054
00 使功能号00内的参数显示
004 .
6 点动SET键一次+∧键254
00 使功能号00内的参数显示
254 .
7 按SET键1.5秒后
254 00 返回到功能号选择状态,功能号的个位在闪烁等待修改.
8 按键∧
002 00 选择功能号01.
9 按SET键1.5秒后
000 01 进入功能号01内设置,左三位数码中个位在闪烁,等该修改.
10 按键∧
000 01 使功能号01内的参数设定为
2 .这样就可进入其它参数的 修改状态了.
11 按SET键1.5秒后
002 01 密码设定完成,等待进入其它功能号修改参数.
12 重复类似第8到第11条方法,就可进入不同的功能号修改参数,参数修改完毕按PRG键3秒, 系统就恢复到正常显示状态. 运行状态 修改参 数吗? 参数号框内 显示00时 进入参数 修改状态 设置密码
254 返回功 能号框 选择功 能号01 进入参数 修改状态 设置密码
002 返回功 能号框 选择功 能号返回功 能号框 修改完毕 进入参数 修改状态 点动 检查参数 不能修改 点动 PRG 按3秒 进入参数检查和设置的导航图 说明:进入参数号框或参数框时,最右边位会闪烁. 是否PRG 按3秒按1.5秒SET 按1.5秒SET 按1.5秒SET 按1.5秒SET 按1.5秒SET 点动 点动 点动 点动 按3秒PRG ........