编辑: 赵志强 2019-11-29
JB-QB-CH210 可燃气体报警控制器说明书

1 JB-QB-CH210 可燃气体报警控制器 使用说明书 V1.

0 西安西核彩桥实业科技有限公司XI'

ANXIHECAIQIAOHI-TECHCO.,LTD. JB-QB-CH210 可燃气体报警控制器说明书

2

一、主要功能及技术规格: ? JB-QB-CH210 型可燃气体报警控制器按照 GB16808-2008 进行设计. ? 报警器可记录 999*5 条火警、故障、屏蔽、联动、其它事件记录,所有记录 可在控制器中方便查询. ? 单机最大容量

8 点可燃气体探测器(外加电源可接入

32 点) . ?

8 条联动关系. ?

1 组低限报警继电器. ?

1 组高限报警继电器. ?

1 组故障继电器. ?

4 组手动/自动控制输出可编程继电器. ? 探测器自动登录功能. ? 计算机离线编程功能. ? 计算机 CRT 图形软件接入. ? 可连接 PLC 设备或多台报警器联网(二选一) ;

? 微型热敏打印机实现事件实时打印功能. ? 采用 192*64 点阵式屏幕液晶显示. ? 使用条件和技术指标: ? 主电源:AC 187V~AC 242V,50Hz ? 备用电源:DC24V/4.5Ah ? 环境温度:0℃~40℃ ? 相对湿度:0~95RH(无凝露) ? 外部输出:2A(注:单独直接提供给探测器使用)

二、结构特征及主要按键功能: 2.1 机构特征 本控制器为壁挂式结构,各尺寸(单位 mm)结构见图

1 图1JB-QB-CH210 可燃气体报警控制器说明书

3 2.2 控制器面板 控制器面板布局见图

2 图2控制面板由显示及操作区组成,面板上布有: ? 液晶显示器

1 块,显示报警控制器的事件信息. ? 热敏打印机

1 个,可实时打印事件信息. ? 状态指示灯: ? 低限报警灯. ? 高限报警灯. ? 故障灯. ? 屏蔽灯. ? 输出灯. ? 运行灯. ? 消音灯. ? 自动灯. ? 备电指示灯. ? 主电指示灯. ? 按键: ? 复位键

1 个,系统进入复位状态,使主机程序重新开始运行. ? 编程键

1 个,对系统及其所连接的设备进行配置设置、以及历史信息查询. ? 确认键

1 个,设置、更改结束,按下此键确认保存. JB-QB-CH210 可燃气体报警控制器说明书

4 ? 查询键

1 个,对当前事件记录进行查询. ? 退出键

1 个,在输入信息过程中如有输入错误,该键可以逐个撤销.在子菜单 界面下按下此键返回上一级菜单. ? 方向键(↑↓←→)4 个,移动光标. ? 浓度键

1 个,查询所连接的探测器当前的浓度值. ? 消音键

1 个,系统报警或故障等有音响时,按下此键可消除音响. ? 自检键

1 个,对机器本身功能检查以及各指示灯、音响电路的检 查. ? 输出(1~4)4 个键,手动控制可编程继电器的启动和关闭.

三、安装及连线 3.1 设备安装 报警器安装孔尺寸(单位 mm)见图 3. 图3按设备底座安装孔位置在坚实的墙面上打孔,孔深须大于5cm,使用Φ 6膨胀螺 栓将底座固定在墙面上,将主机固定在底座上. 3.2 连线 现场线缆在穿线完成后,引至控制室,经线路测量完成后再接入控制器,调试 人员应先对线路作如下测量:外部线缆在未安装探测器时,可用兆欧表测量线间电 阻、线与大地电阻,阻值应在20MΩ 以上.用三用表测量应在无穷大.如有不同,应 检查现场接线,排除问题. ? 警告:回路总线上已经安装探测器时,严禁用兆欧表测量回路线,只能用三 用表测量,否则会损坏探测器! 如外部电缆为多股铜质软线,应剥去1cm长线头绝缘层,多股铜丝拧紧后镀锡, 不得有毛刺外露. 将线头放入端子内,充分压紧,不能有任何松动. JB-QB-CH210 可燃气体报警控制器说明书

5 将所有线一一接入后仔细观察,应无脱落、互连现象. 接线端子见图4. 图4 电源输出:一组 24V 输出,给探测器提供电源. 回路总线:RS485接口,对应接入探测器485通讯线的A、B . 图形显示接口:接计算机接口. 联网总线:接入PLC或控制器联网. 故障继电器:有故障信息时,该触点闭合. 报警高:当探测器高限报警值时,该触点闭合. 报警低:当探测器低限报警值时,该触点闭合. 输出 1~4:可编辑为联动输出也可手动输出,均提供触点信号.

四、首次通电 4.1 报警器电源电压为AC220V,特别注意不要将AC380V引入;

回路总线为485, 特别注意不要将DC24V电压或强电压引入. 4.2 引入接线端子的线路,必须经检查测试后方可通电.

五、控制器显示界面介绍: 控制器状态分为报警、输出、故障、屏蔽、正常监视五种情况,显示优先级为: 报警、输出、故障、屏蔽、正常 最高 最低 5.1 开机显示 控制器上电或复位时显示开机信息,见图 5: 图55.2 正常监视界面 系统开机或复位后,在没有报警、故障和屏蔽发生的情况下,认为系统当前运 行正常.这时,主电指示灯亮,运行灯闪烁.第一行显示报警、故障、屏蔽的信息 总数.第二行显示当前所连接的探测器中探测浓度最大的探测器,以及所探测到的 浓度值.右下方显示时钟.见图 6: 图6尊敬的用户: 感谢您使用本公司产品! . 报警:000 故障:000 屏蔽:000 最高浓度:N0.001 05%LEL 系统运行正常 11:33:45 JB-QB-CH210 可燃气体报警控制器说明书

6 5.3 屏蔽显示界面 当系统设备有屏蔽点存在时,屏蔽指示灯亮,液晶显示屏蔽信息.见图 7: 图75.4 故障显示界面 发生故障时故障指示灯亮,故障音响启动,液晶显示故障信息.恢复正常后 显示刷新.见图 8: 图85.5 输出显示界面 控制器有控制输出时,输出指示灯亮,发出声报警信号,液晶显示启动信息.见图9: 图95.6 报警显示界面 控制器所连接探测器报警时,报警指示灯亮,发出变调声报警信号,液晶显示 报警信息.见图 10,图11: 报警:000 故障:000 屏蔽:001 最高浓度:N0.004 03%LEL 屏蔽:11:45:33 NO.001 天燃气 油井西侧 报警:000 故障:001 屏蔽:000 最高浓度:N0.004 03%LEL 故障:11:45:33 NO.001 天燃气 油井西侧 报警:000 故障:000 屏蔽:000 最高浓度:N0.004 40%LEL 启动:11:45:33 继电器

1 报警:001 故障:000 屏蔽:000 最高浓度:N0.004 40%LEL 首警:11:25:32 NO.004 天然气 油井西侧 JB-QB-CH210 可燃气体报警控制器说明书

7 图10 图11

六、报警器操作: ? 为了保护机器内部数据,便于用户使用,机器设有密码,一级密码为: ↑ ↑↓↓ ,复位、自检时使用;

二级密码为: ↑↓←→ ,进入编程菜单时 使用,编程菜单下可进行各数据的修改. ? 在操作过程中,按 退出 键均可终止当前操作. ? 如果两分钟内无任何键操作,机器将自动终止当前操作,返回主界面. ? 对于多项选择,请键入该项对应选项即可. ? 所有操作均与光标所在位置相对应. 6.1 自检 在主界面下按 自检 键,输入口令 ↑↑↓↓ 再按确认键,开始自检,检测 音响电路,LED 指示灯时,液晶刷屏后显示版本号.见图 12: 图12 6.2 查询 在主界面下按 查询 键,进入查询菜单.每页显示一条报警信息,可通过 ↑↓ 进行翻页查看显记录信息,通过 ←→ 键可切换报警、输出、屏蔽和故障信息.见图 13: 图13 6.3 浓度 在主界面下按 浓度 键,进入浓度显示菜单,每页显示两个探测器的浓度信息, 可通过 ↑↓ 进行翻页查看其他探测器浓度信息.见图 14: 图14 报警:002 故障:000 屏蔽:000 最高浓度:N0.004 51%LEL 高报:11:25:32 NO.004 天然气 油井西侧 软件版本号 V1.0 (13.6.25) 高报:13-6-29 09:42:53 NO.002 天然气 油井西侧 002/002 NO:

001 02%LEL 天然气 甲烷储罐阀门处 NO:

002 40%LEL 天然气 油井西侧 JB-QB-CH210 可燃气体报警控制器说明书

8 6.4 手动输出 控制器具有

4 个可手动输出的继电器触点.在主界面下按 输出 键,输入口令 ↑↑↓↓ 再按确认键,对应的继电器触点闭合,见图 9.当再次按下 输出 键, 继电器触点断开. 6.5 编程 在主界面下按 编程 键,输入密码 ↑↓←→ 再按确认键,进入编程界面. 可通过 ↑↓ 键进行选择 ,见图 15.编程信息保存退出后,请重新复位报警器. 图15 6.5.1 本机信息 在编程界面下选中 本机信息 按确认键进入本机信息编程.通过 ↑↓ 进行选择,通过 ←→ 更改内容.其中内容包括,本机地址范围 1-8,CRT 图形:断开/连接,本机联网:断开/连接,联网数量 1-8,联网信息:隐藏/ 显示,打印机:断开/连接,自动联动:有效/无效,PLC 联网:连接/断开. 见图

16、图17: 图16 图17 6.5.2 回路编程 在编程界面下选中 回路编程 按确认键进入回路信息编程.见图 18: 图18 本机信息 * 记录查询 回路编程 探头编码 联动编程 自动登录 设置时间 离线编程 本机地址:01 CRT 图形:断开 * 机器联网:断开 联网数量:00 联网信息:隐藏 打印机 :断开 * 自动联动:有效 PLC 联网:断开 地址:001 状态:连接* No 气种:天然气

01 高限:50 低限:20 位置:甲烷储罐西侧 JB-QB-CH210 可燃气体报警控制器说明书

9 通过 ←→ 键进行选择所要更改的项目. 通过 ↑↓ 键更改项目中的内容.更改完成后按确认键保存. 6.5.3 联动编程 在编程界面下选中 联动编程 按确认键进入联动信息编程.联动信息最多 可设置

8 条,每条可设置成有效/无效,关系可设置为:或、与、二与,联动的 输入因子为探测器地址号,输出因子为继电器(1-4) .通过 ↑↓ 键选择所 ........