一、 概述 阀门故障保护装置与阀门定位器等配套使用,在气源、信号、电源发生故障时,能够按 照控制要求使调节阀保持原位,直至状态恢复.
不同控制要求,内部配置不同.
二、 主要功能 断气源、断信号、断电阀门保持原位;
气源、信号、电源故障后,报警
三、 主要技术参数 供气压力: 正常 0.14~0.8MPa;
故障点可设定: 0.14~0.7MPa(出厂值: 0.12 MPa) 控制信号:正常 4~20 mA;
故障点可设定 2~4.2 mA(出厂值:3.6 mA) 电源:正常 24V DC 故障点: 断电 气源接口 Rc1/4;
气路配管:φ8 电气接口 NPT1 /1
4 电缆外径:≤20mm 保存温度 -20~+60℃ 使用温度:-30~+60℃ 接线箱防爆标志 ExdⅡCT4
四、 配阀使用说明 序号 名称主要性能 备注
1 调节阀 直通单座 配薄膜执行机构
2 电磁阀 常闭型两位三通;
24V DC 内置于三断保护装置 中3压力开关 电源:24V DC ;
重复性精度:0.05MPa 配阀安装(故障报警)
4 信号检测开关 电源:24V DC ;
重复性精度:0.1mA 内置于三断保护装置 中5故障监视 电源:24V DC 用户控制室安装
6 阀门定位器 输入型号:4~20mA 配阀安装
7 空气过滤减压阀 调节范围: 0.~0.8MPa;
过滤精度 5μm 配阀安装 如图
1 所示:
1、 电磁阀供电正常、信号无故障、气源正常,定位器接受 4~20mA 信号,控制阀门正常 工作;
2、 电源故障:电磁阀断电,切断执行机构与定位器气路,阀门保持电源故障前位置;
故障 灯灭,故障报警;
3、 信号故障:信号检测开关切换,电磁阀断电,切断执行机构与定位器气路,阀门保持电 源故障前位置;
故障灯灭,故障报警;
4、 气源故障:压力开关切换,电磁阀断电,切断执行机构与定位器气路,阀门保持电源故 障前位置;
故障灯灭,故障报警;
图1
五、 内部配接示意 图2NOTE:
1、出厂状态:故障报警端+/ ― 极短接.气源、信号电源正常情况下,阀门正常工作;
气源、信号、电源故障时,阀门保持故障前位置;
2、接故障报警装置时,取消故障报警端短接,将故障报警装置串接于故障报警接线端(如图
2 所示).注意故障报警装置的工作电压与回路控制电压一致(本批为
24 V DC) .