编辑: JZS133 2019-12-02
XLS8系列自动转换开关 公司地址:江苏省扬州市高新技术开发区兴扬路29号 市场热线:0514-87856618/85126916/87963212/87873800-8032 技术热线:0514-87893083/87873800-8022 传真:0514-85126916 邮编:225127

网址:http://www.

xinling.com.cn 市场

邮箱:longchengstone@163.com 技术

邮箱:whaibinn@163.com XINLING 用心灵铸就新菱 XLS8系列 自动转换开关 性能优异 功能齐全 简洁美观 使用方便 XLS8系列自动转换开关由扬州新菱电器有限公司和中船重工 集团旗下的723研究所联合研发,系扬州新菱电器有限公司生产 的XLS9系列转换开关的升级产品. 较传统的XLS9系列产品相比, XLS8系列自动转换开关拥有更加齐全的功能、 更加美观的外形和 更加可靠的性能. XLS8-Ⅰ型XLS8-Ⅱ型XLS8-Ⅲ型 控制器 + 用心灵 铸就新菱 性能优异 功能齐全 多种控制方式 控制方式(自投自复/自投不自复);

首选电源(Ⅰ路优先/Ⅱ路优 先);

电源类型(电网+电网/电网+发电机). 无源消防信号输入 状态显示 电源显示、投入状态显示、两路电源三相电压值显示、故障显示 等. 阀值可调 两路电源欠压、过压、欠频、超频阀值可调(最大为±25%). 转换延时、返回延时时间可调(0~30s) 机械互锁装置 特制专用二次线槽 新型背复式双列横拉机构 XLS8-Ⅰ/Ⅲ 型XLS8-Ⅱ型 控制器(仅Ⅲ型配备) 零飞弧 采用双列复合式触头、横拉式机构、微电机预储能以及微电子控 制技术,基本实现零飞弧(无灭弧罩). BMC不饱和玻璃树脂外壳 B M C 不饱和玻璃树脂外壳,耐高温,高绝缘,抗阻燃,介电强 度高,防护能力强. 应急置零功能, 紧急情况下可强制置零 (同时切 断两路电源) 寿命8000次以上 工作电源范围大 工作电源为内部电源输入可直接由两路电源取电,电网波动 ±25%范围内可以正常工作. 可靠的机械联锁和电气联锁 技术专利:ZL201020544833.1 ZL201030536983.3 3C证书 目录XLS8-Ⅰ基本型- XLS8-Ⅱ多功能型- XLS8-Ⅲ智能型- 产品概述- 设计选型- 技术特性与参数- 控制器功能- 结构说明- 操作说明- 信号端子定义及接线- 典型控制接线- 外形及安装尺寸-

1 3

5 7

8 9

11 12

13 17

18 19 XLS8-100(Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ) XLS8-250(Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ) XLS8-630(Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ) 产品至精 服务至善 追求卓越 创优质品牌 XLS8-Ⅰ 基本型 电子结构 性能与功能 发光二极管显示其工作状态:电源Ⅰ,电源Ⅱ,投入Ⅰ,投入Ⅱ,故障显示. 电源Ⅰ、电源Ⅱ:为电源状态指示灯.电源正常时,所对应的状态指示灯常亮, 电源故障时,所对应的状态指示灯闪亮;

投入Ⅰ、投入Ⅱ:为电源投入指示灯.电源切换后,投入的一路电源所对应的投 入指示灯常亮;

故障指示灯:当电源有故障时,该灯常亮.

1、在线模拟故障,测试开关是否正常转换.

2、电源监测:监测两路电源失压、缺相等故障.

3、可远程控制.

4、控制输出/输入信号 输出1:转换到位置I(常用电源),无源常开触点容量220V/2A. 输出1:常用电源故障是触点输出, 无源常开触点容量220V/2A. 输出2:转换到位置II (备用电源),无源常开触点容量220V/2A. 输出2:备用电源故障是触点输出, 无源常开触点容量220V/2A. 输入:消防信号(无源信号).

5、转换时间:无转换延时,无返回延时.

6、控制方式:自投自复方式.

7、消防无源信号:消防无源信号是指消防模块为无源触点接入,信号为长信号控制 输入;

当信号保持存在时,自动转换开关接受火警工作于双分位置, 当信号消失时, 自动转换开关自动返回原工作位置. XLS8-Ⅰ型12XINLING R XLS8系列自动转换开关电器 XLS8系列自动转换开关 两路电源的自动转换开关,为自投自复使用. XLS8-Ⅱ 多功能型 电子结构 性能与功能

1、发光二极管显示其工作状态:电源Ⅰ,电源Ⅱ,投入Ⅰ,投入Ⅱ,故障显示. 电源Ⅰ、电源Ⅱ:为电源状态指示灯.电源正常时,所对应的状态指示灯常亮, 电源故障时,所对应的状态指示灯闪亮;

投入Ⅰ、投入Ⅱ:为电源投入指示灯.电源切换后,投入的一路电源所对应的投 入指示灯常亮;

故障指示灯:当电源有故障时,该灯常亮.

2、有两排数码管循环显示两路电源的三相电压值.

3、拨码开关:通过拨码开关可以对开关的工作状态、转换延时时间及电源类型进行选 择与修改.

4、复位按钮:系统复位.

5、转换时间:转换延时0~30S;

返回延时0~30S.

6、控制方式:自投自复方式/自投不自复方式.

7、首选电源选择:I路电源优先/Ⅱ路电源优先.

8、电源类型选择:电网+电网/电网+发电机.

9、通讯功能:设有RS-485通讯接口.

10、消防无源信号:消防无源信号是指消防模块为无源触点接入,信号为长信号控制 输入;

当信号保持存在时,自动转换开关接受火警工作于双分位置, 当信号消失时,自 动转换开关自动返回原工作位置.

11、两排数码管分别显示两路电压值,采用三相循环显示方式,当出现频率故障时显 示故障频率值.

12、拨码开关功能作用 XLS8-Ⅱ型34XINLING R XLS8系列自动转换开关电器 XLS8系列自动转换开关 两路电源的自动转换开关.工作状态及转换延时时间可以修改,并有 电压显示及电源类型选择功能.

1、在线模拟故障,测试开关是否正常转换.

2、电源监测:监测两路电源失压、缺相等故障.

3、可远程控制.

4、控制输出/输入信号 输出1:转换到位置I(常用电源),无源常开触点容量220V/2A. 输出1:常用电源故障是触点输出, 无源常开触点容量220V/2A. 输出2:转换到位置II (备用电源),无源常开触点容量220V/2A. 输出2:备用电源故障是触点输出, 无源常开触点容量220V/2A. 输入:消防信号(无源信号). 工作方式设置 转换返回延时设置 电源设置 参数设定 工作方式 自投自复 Ⅰ路优先 Ⅱ路优先 不自复 K1

0 1 K2 K3 K4 转换 返回 K5 K6 K7 电源 电网 电网 拨码 设定 通讯 设定 电网 发电机 设定方式 K8

0 0

0 0

1 1

0 1

1 0s

0 5s

0 15s

1 30s

1 0

0 1

0 1 0s

1 5s

0 15s

1 30s

1 XLS8-Ⅲ 智能型 电子结构 性能与功能

1、发光二极管显示其工作状态,电源Ⅰ, 电源Ⅱ,投入Ⅰ,投入Ⅱ,故障显示. 电源Ⅰ、电源Ⅱ:为电源状态指示灯 .电源正常时 ,所对应的状态指示灯常 亮,电源故障时,所对应的状态指示灯闪亮;

投入Ⅰ、投入Ⅱ:为电源投入指示灯. 电源切换后, 投入的一路电源所对应的 投入指示灯常亮;

故障指示灯:当电源有故障时,该灯常亮.

2、预留机械互锁等信号处理端口(微动开关:S1,S2,S0).

3、数码管显示屏:显示时时检测的数据,并具有菜单设置、端子定义等功能. XLS8-Ⅲ型 控制器

5、转换时间:转换延时0~30S;

返回延时0~30S. 如果为电网+发电机状态,则有冷机延时0~30S;

暖机延时0~30S.

6、控制方式:自投自复方式/自投不自复方式.

7、首选电源选择:I路电源优先/Ⅱ路电源优先.

8、电源类型选择:电网+电网/电网+发电机.

9、通讯功能:设有RS-485通讯接口.

10、消防无源信号:消防无源信号是指消防模块为无源触点接入,信号为长信号控 制输入;

当信号保持存在时,自动转换开关接受火警工作于双分位置, 当信号消失 时,自动转换开关自动返回原工作位置.

11、数码管显示界面,并有相关设置按钮.

12、远程控制功能:可远程控制开关在Ⅰ、Ⅱ、档位,且档位为优先档位.

5 6 XINLING R XLS8系列自动转换开关电器 XLS8系列自动转换开关 两路电源的自动转换开关.具有多功能选择及RS485通讯接口 功能.人机显示界面,可显示两路三相电压等.

1、在线模拟故障,测试开关是否正常转换.

2、电源监测:监测两路电源失压、欠压、缺相等故障.

3、可远程控制.

4、控制输出/输入信号 输出1:转换到位置I(常用电源),无源常开触点容量220V/2A. 输出1:常用电源故障是触点输出, 无源常开触点容量220V/2A. 输出2:转换到位置II (备用电源),无源常开触点容量220V/2A. 输出2:备用电源故障是触点输出, 无源常开触点容量220V/2A. 输入:消防信号(无源信号).

一、产品概述

二、设计选型 XLS8系列自动转换开关是XLS9系列的升级产品,它具备XLS9产品所有的 特性与功能,并在此基础之上,增加了故障报警;

电压检测与显示;

RS485通 讯接口等诸多功能.产品外型更加美观,功能更加齐全,性能更加可靠. XLS8系列自动转换开关适用于额定绝缘电压690V、额定频率50Hz、额定 工作电压380V及以下、额定电流16A~630A的配电系统中, 主要用于供电系统 在应急情况下的双路电源转换,以确保主要负荷(应急照明、应急电梯、排 油烟机等)连续可靠工作.适用于高层建筑、医院、银行、公路、铁路等要 求提供不间断正常供电的场所. XLS8系列自动转换开关符合标准: IEC60947-1/GB/T 14048.1-2012《低压开关设备和控制设备 总则》 IEC60947-6-1/GB/T 14048.11-2016《自动转换开关电器》 工作条件: 1p周围空气温度:-25℃~+55℃. 2p安装地点海拔不超过2000m. 3p污染等级为3级. 4p安装类别为III类. 5p主回路使用类别为AC31B、AC33iB、AC35B. 6p安装条件:开关主体可以垂直或水平安装;

控制器为面板安装. 电器级别 根据IEC60947-6-1/GB/T 14048.11-2012标准定义,XLS8产品为PC级自动转 换开关电器. XINLING R XLS8系列自动转换开关电器 XLS8系列自动转换开关 XLS8 Ⅰ-基本型 Ⅱ-多功能型 Ⅲ-智能型 壳架电流:100A、250A、630A 极数:3极/4极 额定工作电流:16A~630A 扬州新菱电器有限公司 双电源自动转换开关

7 8 XLS8 标图符号

三、技术特性与参数 XINLING R XLS8系列自动转换开关电器 XLS8系列自动转换开关

9 10 XLS8自动转换开关 XLS8-16 XLS8-20 XLS8-25 XLS8-32 XLS8-40 XLS8-50 XLS8-63 XLS8-80 XLS8-100 XLS8-125 极数 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 额定工作电压Ue 380V 380V 380V 380V 380V 380V 380V 380V 380V 380V 额定工作电流Ie 16A 20A 25A 32A 40A 50A 63A 80A 100A 125A 额定绝缘电压Ui 690V 690V 690V 690V 690V 690V 690V 690V 690V 690V 额定冲击耐受电压Uimp 6kV 6kV 6kV 6kV 6kV 6kV 6kV 6kV 6kV 6kV 约定发热电流Ith 16A 20A 25A 32A 40A 50A 63A 80A 100A 125A 额定短路接通能力Icm 17kA 17kA 17kA 17kA 17kA 17kA 17kA 17kA 17kA 17kA 额定短时耐受电流Icw 10kA 10kA 10kA 10kA 10kA 10kA 10kA 10kA 10kA 10kA XLS8自动转换开关 XLS8-160 XLS8-180 XLS8-200 XLS8-225 XLS8-250 XLS8-315 XLS8-400 XLS8-500 XLS8-630 极数 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 额定工作电压Ue 380V 380V 380V 380V 380V 380V 380V 380V 380V 额定工作电流Ie 160A 180A 200A 225A 250A 315A 400A 500A 630A 额定绝缘电压Ui 690V 690V 690V 690V 690V 690V 690V 690V 690V 额定冲击耐受电压Uimp 6kV 6kV 6kV 6kV 6kV 6kV 6kV 6kV 6kV 约定发热电流Ith 160A 180A 200A 225A 250A 315A 400A 500A 630A 额定短路接通能力Icm 17kA 17kA 17kA 17kA 17kA 26kA 26kA 26kA 26kA 额定短时耐受电流Icw 10........

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论