编辑: You—灰機 2019-11-30
AC/DC 模块电源 MBP500-2A27D27L 2017.

05.11-A/1 第1页共6页该版权及产品最终解释权归广州金升阳科技有限公司所有 500W,165-264VAC 输入,双路输出 AC/DC 电池充电模块电源 RoHS 产品特点 ? 各技术指标符合 DL/T721-2013 等配网自动化行业标准 ? 整机系统待机功耗低 ? 最大瞬时功率达 702W ? 具备电池充电功能,可对 24V 铅酸电池充电,系统配 套电池使用,可实现不间断供电 ? 具有电池充放电管理功能,电池状态显示,电池活化, 外部通信和控制功能 ? 输出过流、过压保护、电池防反接保护 ? 2500VAC 高隔离电压 ? 工业级工作温度:-40℃ to +70℃ ? 接线式安装 MBP500-2A27D27L-----是我司为客户提供的 AC/DC 电池充电模块电源.本产品电网适应能力强,可在较宽输入电压范围内工作,交 直流两用,具有输出过压、过流、电池防反接等保护功能.另外,本产品具有电源状态显示及智能充电功能,可对外接的 24V 铅酸电 池充电,在交流断电时电池可不间断的对负载供电;

具有电池活化功能,手动或通过外部信号自动对电池进行活化维护;

具有防止电池 过放电的保护功能.是专为配电自动化终端(DTU/FTU)设计的电池充电式模块电源;

可广泛用于电力行业开闭所、配电所、环网柜、 智能箱式变电站、智能开关控制器和其它行业需要不间断供电的场合. 选型表 型号 输出功率 标称输出电压及电流 最大输出功率 效率(220VAC,%) (Vo/Io) (VB/IB) MBP500-2A27D27L 162W 27V/4.5A 27V/1.5A 702W 85(Po=162W) 输入特性 项目 工作条件 Min. Typ. Max. 单位 输入电压范围 交流输入

165 220

264 VAC 直流输入

200 310

370 VDC 输入频率

40 50

60 Hz 输入电流 220VAC,典型负载 -- 2.0 -- A 冲击电流 220VAC --

60 -- 热插拔 不支持 输出特性 项目 工作条件 Min. Typ. Max. 单位 输出电流 全范围输入,含充电电流(IB=1.5A) --

6 20 (30S) A

26 (1S) 输出电压精度 全范围输入 -- ±2 -- % 线性调节率 满载 -- ±0.5 -- 负载调节率 10% - 100%负载 -- ±1 -- 纹波噪声* 20MHz 带宽(峰-峰值) -- --

200 mV 电池充电电流 1.35 1.5 1.65 A 电池放电关断点 典型负载 20.5

21 21.5 V 电池活化完成点 典型负载 22.0 22.5 23.0 电池欠压告警点 典型负载 22.0 22.5 23.0 电池放电关断延时 典型负载 --

40 -- s 遥控触点接触时间 遥控活化启动、退出 -- 0.5 -- 遥控电池退出 --

4 -- AC/DC 模块电源 MBP500-2A27D27L 2017.05.11-A/1 第2页共6页该版权及产品最终解释权归广州金升阳科技有限公司所有 待机功耗 全范围输入,Po=14W -- --

25 VA 全范围输入,Po=20W -- --

40 短路保护 全范围输入,断开电池 打嗝式,可持续短路,自恢复 过流保护

26 -- -- A 过压保护 全电压输入,不接电池,故障消失后自恢复供电 --

33 -- V 电池防反接保护 电池反向接入 电源无输出 掉电保持时间 全范围输入,Po=20W 0.8

1 -- s 注:*纹波和噪声的测试方法采用靠测法,具体操作方法参见《充电电源应用指南》 . 通用特性 项目 工作条件 Min. Typ. Max. 单位 隔离电压 输入-输出 测试时间

1 分钟

2500 -- -- VAC 输入-外壳

2500 -- -- 输出-外壳

2500 -- -- 冲击耐压 输入-输出 施加 5kV 试验电压;

施加 1.2/50μs 冲击波形,三 个正脉冲和三个负脉冲, 施加间隔不小于 5s. 测试 过程中不得有击穿放电现象

5000 -- -- V 输入-外壳

5000 -- -- 输出-外壳

5000 -- -- 绝缘电阻 输入-输出 室温下

50 -- -- MΩ 输入-外壳 室温下

50 -- -- 输出-外壳 室温下

50 -- -- 工作温度* -40 -- +70 ℃ 存储温度 -40 -- +105 工作壳温*80 存储湿度 -- --

95 %RH 符合标准 符合 DL/T721-2013 配电自动化远方终端 GB/T 7261-2008 继电保护和安全自动装置基本试验方法 平均无故障时间(MTBF) MIL-HDBK-217F@25℃>

100,000 h 注:*环境温度超过 50℃时应采取风冷或帖壳散热等强制冷却方式以保证模块壳温不超过 80℃. 物理特性 外壳材料 金属 封装尺寸 168.00*111.20*42.50 mm 重量 1.15Kg (Typ.) 冷却方式 自然空冷 EMC 特性 EMS 静电放电 IEC/EN61000-4-2 Contact ±8KV Perf. Criteria B 辐射抗扰度 IEC/EN61000-4-3 30V/m perf. Criteria A 脉冲群抗扰度 IEC/EN61000-4-4 电源端口 ±4KV perf. Criteria B IEC/EN61000-4-4 信号端口 ±2KV perf. Criteria B 浪涌抗扰度 IEC/EN61000-4-5 电源端口 line to line ±2KV/line to ground ±4KV perf. Criteria B 传导骚扰抗扰度 IEC/EN61000-4-6 10Vr.m.s perf. Criteria A 工频磁场抗扰度 IEC/EN61000-4-8 100A/m perf. Criteria A 电压暂降、跌落和短时中断抗扰度 IEC/EN61000-4-11 0%,70% perf. Criteria B AC/DC 模块电源 MBP500-2A27D27L 2017.05.11-A/1 第3页共6页该版权及产品最终解释权归广州金升阳科技有限公司所有 电源内部电路原理 图1电源内部原理图 图2电源内部隔离图 面板说明

1、充电及工作指示灯

2、电池放电指示灯

3、电池活化指示灯

4、电池欠压指示灯

5、电源故障指示灯

6、手动活化启动按键

7、手动活化退出按键

8、手动电池投入按键

9、手动电池退出按键

7、手动活化退出按键

8、手动电池投入按键

9、手动电池退出按键 AC/DC 模块电源 MBP500-2A27D27L 2017.05.11-A/1 第4页共6页该版权及产品最终解释权归广州金升阳科技有限公司所有 接线说明 1.端子定义 端子号 端子名称 定义端子号 端子名称 定义端子号 端子名称 定义1ACL 交流输入 L 相9VH 电源故障告警输出

17 Vo+ 负载输出正

2 PE 保护接地

10 HK 遥控活化启动

18 Vo+ 负载输出正

3 ACN 交流输入 N 相11 HG 遥控活化退出

19 B+ 电池接入正

4 NC 无电气连接

12 BG 遥控电池退出

20 B+ 电池接入正

5 VC 告警输入正

13 RL 活化放电负载正

21 B- 电池接入负

6 POK 输入失电告警输出

14 VG 遥控公共接点

22 B- 电池接入负

7 HOK 电池活化状态输出

15 Vo- 负载输出负

8 VL 电池欠压告警输出

16 Vo- 负载输出负 2.接线示意图 保险丝 接线说明:K1 K2 K3 为用户 CPU 等控制的继电器触点,R 为电池活化放电电阻,负载为用户正常负载,电池为 24V 电池组.接线端子容量 300V/15A. 具体使用见下章使用说明. AC/DC 模块电源 MBP500-2A27D27L 2017.05.11-A/1 第5页共6页该版权及产品最终解释权归广州金升阳科技有限公司所有 使用说明 1.电源状态指示 充电,绿色,电池充电指示,电池充电时亮,电池放电或电池活化时熄灭;

放电,红色,电池放电指示,电池放电时或电池活化时亮,电池充电及电池放电结束时熄灭;

活化,红色,电池活化时亮,否则熄灭;

欠压,红色,电池或电源输出欠压时亮,否则熄灭;

故障,红色,输出过压、过流、短路等故障情况下,输出关断后故障灯亮,否则熄灭. 2.按键功能及使用 活化启动,轻触式按键,电池活化手动启动;

活化终止,轻触式按键,电池活化手动退出;

电池启动,轻触式按键,电池手动投入;

电池终止,轻触式按键,电池手动退出;

活化按键,按一下活化启动键则电源进入电池活化状态,此时放电、活化指示灯亮,电池对负载及放电电阻放电,可手动按一下活化终止键退出 电池活化,否则电源自动完成电池活化. 电池按键,在工程调试或初次接入电池还没有输入时,按一下电池启动键,则电池投入为负载供电,此时放电指示灯亮,可手动按住电池终止键

5 秒切断电池,或电池放电到欠压关断点后自动切断电池;

按住电池启动键可以在电池电压低于欠压关断点时,应急强制电池对负载输出. 注意:在交流有电时电池按键功能不起作用;

强制输出时间不宜过长,以免损坏电池. 3.电源的使用 本电源在输入交流电后即可工作,电源本身对负载输出电流,同时为电池进行恒流恒压充电,当电池充电完成后,电源自动转为浮充电状态,此 时电源提供浮充电压及电流补充电池的正常自放电;

交流断电时,电池不间断为负载供电,0 切换时间,当电池放电至欠压告警点时,输出电池欠压告警信号,同时欠压指示灯亮,当电池放电低于 欠压保护点时,电源自动关闭负载输出;

如果需要提前关断电池输出,可手动按电池终止键

5 秒或遥控由 CPU 控制的继电器把电源的电池遥控退出端 子BG 与VG 短接一次(不小于

5 秒)则电池提前关断. 4.电池的活化 当电池长时间处于浮充电状态,应对电池进行活化以免电池极板钝化,活化可以由用户 CPU 控制的继电器把电源的活化端子 HK 与VG 短接一 次(不小于 0.5 秒)电源进入活化状态,电池放电并向负载供电,当电池放电至活化完成点时,电源自动启动工作向负载供电并为电池充电;

当中途 需要提前退出活化时,可手动按电源面板上的活化终止键退出活化,或由用户 CPU 控制的继电器触点把电源的 HG 与VG 端子短接一次(不小于 0.5 秒)则可提前退出活化. 注意:活化功能在电源没有接电池或电池电压低于活化完成点时不起作用. 5.活化放电端子 RL 的使用 接线见接线示意图,此端子为电池活化时加速电池放电所设,根据不同的电池容量选择放电电阻,当电源正常工作时,此电阻不工作,当电源进 入活化状态时电阻接通对电池放电,放电电流的选择(推荐) : 放电电流(A)=0.1*电池容量(AH)-经常性负载电流(A) ,如计算放电电流值为负,则可不加放电电阻,放电电阻较热应妥善散热并远离电 源模块. 6.告警端子的使用 告警输出端子为电子结点(见内部原理图), 需在 VC 端输入+5V to +24V 直流电压, 在告警时告警结点导通或截止, 告警结点带载能力为

0 - 15mA, 告警结点压降为 0.1 - 3V.此告警结点不适宜直接带功率较大的负载,如有需要可驱动外部功率三极管等带载,告警结点与电源输入、输出、机壳、保 护地等隔离(见图

2 隔离图),绝缘强度为 2500VAC 电压,绝缘电阻 100MΩ.告警状态如下表: 告警端子 告警名称 正常(或非活化)状态 告警(或活化)状态 VC 告警输入正端 -- -- POK 输入失电告警 通断HOK 活化状态 断通VL 电池欠压告警 断通VH 故障告警(过压) 断通7.电池的使用 本电源可配用

6 - 30AH 铅酸电池或胶体免维护电池,电池接在电源的电池端子(B+、B-)上,负荷电流小于 20A 时,负载接在电源输出端子上, 非经常性负荷最大电流超过 20A 时,可直接接在电池上,此时电源的电池放电保护功能失效. 电池的充电电流选择:一般按电池容量的 10%选择电池的充电电流,或遵循电池厂家提供的参数选择.下表仅供参考: 电池容量(AH)

10 -

15 15 -

20 充电电流(A)

1 1.5 8.电池防反接保护(禁止交流输入有效时,带电反接电池) ① 无交流输入时,电池反向接入,按电池启动键,电源无输出,显示灯不亮;

② 在电池反向接入情况下,接入交流输入,欠压灯亮;

以上两种反接情况下,电源无输出且不损坏,再将电池正接后,电源正常工作. AC/DC 模块电源 MBP500-2A27D27L 2017.05.11-A/1 第6页共6页该版权及产品最终解释权归广州金升阳科技有限公司所有 外形及安装尺寸 使用注意事项 (1)输出请选用截面积大于 2.5mm? 的导线,输入端应加装 10A/250VAC 保险丝. (2)请按接线示意图正确接线,切勿接错,输出电池端严禁接反,输入交流端严禁与其它端子错接,否则将造成电源永久性损坏. (3)安装方式以标识正对、端子向下竖直方向安装,保证散热片垂直于地面以利于散热. (4)接线端子容量为 15A,输出及电池端子应用两个端子接线,否则容易烧毁接线端子. (5)告警端子禁止过载及短路,否则将........

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)