编辑: xwl西瓜xym 2019-12-15
达丰(重庆)电脑有限公司

9 月份 VOCs 自行监测结果公示

1、监测点位 类别 监测点位 监测项目 监测频率 有组织废气 G1(涂装喷漆废气处理后 排放监测口) 苯、甲苯、二甲苯、 非甲烷总烃 监测一天,每天采样 三次 G2(QSP 实验废气处理后 监测口) 苯、甲苯、二甲苯、 非甲烷总烃 监测一天,每天采样 三次 备注 /

2、监测分析方法 监测项目 检测方法及依据 检出限 非甲烷总烃 HJ 8-2017《固定污染源排期中非甲烷总烃的测 定 气相色谱法(替代 HJ 38-1999) 》 0.

07mg/m? 苯、甲苯、 二甲苯 《空气和废气监测分析方法》 (第四版) (6.2.1.1 活性炭吸附二硫化碳解吸气相色谱法)国家环境 保护总局(2003 年) /

3、监测仪器及编号 监测项目 仪器名称及型号 仪器编号 非甲烷总烃 气袋大气采样器 E085 TH-880F2 微电脑烟尘油烟平行采样仪 E058 G5 气相色谱仪 E061 苯、甲苯、二甲 苯TH-600B 智能烟气采样器 E044 TH-880F2 微电脑烟尘油烟平行采样仪 E058 7820A 气相色谱仪 E060

4、监测结果 4.1 涂装喷漆废气监测结果 样品 类型 监测项目 单位 监测编号及结果 涂装喷漆废气处理后排放监测口G1 20180733G-

0101 第一次 20180733G-

0102 第二次 20180733G-

0103 第三次 参考 限值 有组 织废 气 烟气流速 m/s 11.3 12.1 12.1 / 烟气流速 标干 M?/h 1.04*10

5 1.11*10

5 1.11*10

5 / 非甲烷总烃排 放浓度 mg/m? 2.21 1.25 2.34

120 非甲烷总烃排 放速率 Kg/h 0.230 0.139 0.260

35 苯排放浓度 mg/m? 0.0374 0.0343 0.0344

6 苯排放速率 Kg/h 3.89*10 -3 3.81*10 -3 3.82*10 -3 1.9 甲苯排放浓度 mg/m? 0.398 0.228 0.357

40 甲苯排放速率 Kg/h 0.041 0.025 0.040

12 二甲苯排放浓 度mg/m? 0.560 0.306 0.490 / 二甲苯排放速 率Kg/h 0.058 0.034 0.054 / 判定 依据 《大气污染物综合排放标准》 (DB 50/418-2016)表1中标准限值 备注 "L"表示未检出,监测结果以检出限加"L"表示,对应的排放速率用"N"表示 4.2 QSP 实验废气监测结果 样品 类型 监测项目 单位 监测编号及结果 涂装喷漆废气处理后排放监测口G1 20180733G-

0201 第一次 20180733G-

0202 第二次 20180733G-

0203 第三次 参考 限值 有组 织废 气 烟气流速 m/s 2.20 2.30 2.10 / 烟气流速 标干 M?/h 1.04*10

3 1.08*10

3 9.81*10

2 / 非甲烷总烃排 放浓度 mg/m? 0.71 1.24 1.81

120 非甲烷总烃排 放速率 Kg/h 7.38*10 -4 1.34*10 -3 1.78*10 -3

35 苯排放浓度 mg/m? 0.0268 0.0252 0.0316

6 苯排放速率 Kg/h 2.79*10 -5 2.72*10 -5 3.10*10 -5 1.9 甲苯排放浓度 mg/m? 0.0314 0.0552 0.0870

40 甲苯排放速率 Kg/h 3.26*10 -5 5.96*10 -5 8.53*10 -5

12 二甲苯排放浓 度mg/m? 0.180 0.297 0.393 / 二甲苯排放速 率Kg/h 1.87*10 -4 3.21*10 -4 3.86*10 -4 / 判定 依据 《大气污染物综合排放标准》 (DB 50/418-2016)表1中标准限值 备注 "L"表示未检出,监测结果以检出限加"L"表示,对应的排放速率用"N"表示