编辑: 被控制998 | 2019-12-14 |
25419402°E,31.97531104°N) 建设项目环 评时间
2016 年8月开工建设时间
2016 年11 月23 行业类别及 代码 房地产开发经营 (K7210) 验收现场监测时 间2018.11.01-2018.11.02 环评报告表 审批部门 长丰县环境保护局 环评报告表 编制单位 安徽显闰环境工程有限 公司 环保设施设 计单位 北京建谊高能建筑 设计研究院有限公 司 环保设施施工单 位 安徽省文一建筑安装有 限公司 投资总概算 (万元)
199763 环保投资总概算 (万元) 1405.9 比例 0.7% 实际总概算 (万元)
13000 环保投资(万元)
733 比例 5.6% 项目概况 安徽省文一投资控股集团双凤置业有限公司投资
199763 万元,在合肥市长丰县阜阳北路与金梅路交口西南角新建文 一・锦门北韵建设项目,共建设
10 栋高层住宅、14 栋电梯洋房 及配套商业、地下车库等辅助设施.现阶段已建设完成 1#-3#、 5#-10#、13#、16#、17#共12 栋住宅、一期地库、水泵房、配电 房,现阶段仅对 1#-3#、5#-10#、13#、16#、17#、一期地库及 配套辅助设施进行验收. 我公司
2016 年7月21 日取得长丰县发展和改革委员会关于 安徽省文一投资控股集团双凤置业有限公司文一・锦门北韵建 设项目备案的通知,2016 年7月委托安徽显闰环境工程有限公 司进行环境影响评价报告工作,2016 年10 月10 日取得长丰县 环境保护局关于安徽省文一投资控股集团双凤置业有限公司文 一・锦门北韵建设项目环境影响报告表的批复(长环建[2016]91 安徽省文一投资控股集团双凤置业有限公司文一・锦门北韵建设项目(1#-3#、5#-10#、13#、16#、17# 、 一期地库、水泵房)竣工环境保护验收监测报告表 第2页号).
2018 年11 月本次验收工程建设完成,委托安徽爱迪信环境 检测有限公司于
2018 年11 月01 日至
11 月02 日对该项目进行 检测,据此我公司自行编制了竣工环境保护验收监测报告. 验收监测依 据
1、《中华人民共和国环境保护法》(2015 年1月1日实施);
2、《中华人民共和国水污染防治法》(2018 年1月1日实 施);
3、《中华人民共和国大气污染防治法》(2016 年1月1日起实 施);
4、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》(1997 年3月1日起实施);
5、《中华人民共和国固体废物污染防治法》(2016 年11 月7日修正并实施);
6、《建设项目环境保护管理条例》(1998 年11 月29 日中华人 民共和国国务院令第
253 号发布,根据
2017 年7月16 日《国务 院关于修改的决定》修订);
7、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》(2017 年11 月22 日发布实施)
8、《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》(2018 年5月16 日发布)
9、《安徽省文一投资控股集团双凤置业有限公司文一・锦门北 韵建设项目环境影响报告表》(2016 年7月,安徽显闰环境工程 有限公司)
10、关于安徽省文一投资控股集团双凤置业有限公司文一・锦 门北韵建设项目环境影响报告表的批复(长环建[2016]91 号,
2016 年10 月10 日,长丰县环境保护局) 验收监测评 价标准、标号、级别、 限值
1、废水排放执行蔡田铺污水处理厂的污水接管标准和《污水综 合排放标准》(GB8978-1996)表4中三级标准. 安徽省文一投资控股集团双凤置业有限公司文一・锦门北韵建设项目(1#-3#、5#-10#、13#、16#、17# 、 一期地库、水泵房)竣工环境保护验收监测报告表 第3页表1-1 废水排放标准 序号 污染物 执行标准 限值
1 化学需氧量(COD) 蔡田铺污水处理厂的污水 接管标准
420 2 氨氮(NH3-N)
28 3 pH(无量纲) 6~9
4 悬浮物(SS)
220 5 BOD5
180 6 动植物油 《污水综合排放标准》 (GB8978-1996)表4中三级
20
2、配电房噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》 (GB12348-2008)中2类标准;
靠近道路一侧噪声排放执行 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中4类标准要求. 因靠近阜阳路测第一排建筑物受交通影响较大,环评建议对沿 道路第一排住宅楼临街窗户安装通风隔声玻璃窗[隔声 15dB (A)].故监测建筑物开窗、关窗噪声,作为窗户隔声效果的 参考. 表1-3 噪声排放标准 序号监测点位 标准 限值 昼间 dB (A) 夜间 dB (A)
1 项目东侧噪声 《工业企业厂界环境 噪声排放标准》 (GB 12348-2008)4 类70
55 2 项目南侧、西侧、北侧噪声 《声环境质量标准》 (GB3096-2008)2 类60
50 3 配电房东、西侧 1m 《工业企业厂界环境 噪声排放标准》 (GB 12348-2008)2 类60
50 4 1#窗内 1m1/6/9 (开窗、关窗分 别测一次,测靠 近阜阳路侧) 、6# 窗内 1m2/7/10 (开窗、关窗分 别测一次,测靠 近阜阳路侧) 、9# 窗内 1m3/12/24 / / / 安徽省文一投资控股集团双凤置业有限公司文一・锦门北韵建设项目(1#-3#、5#-10#、13#、16#、17# 、 一期地库、水泵房)竣工环境保护验收监测报告表 第4页(开窗、关窗分 别测一次,测靠 近阜阳路侧) 、 16#窗内 1m4/15/29(开窗、关窗分别测 一次,测靠近阜 阳路侧) 安徽省文一投资控股集团双凤置业有限公司文一・锦门北韵建设项目(1#-3#、5#-10#、13#、16#、17# 、 一期地库、水泵房)竣工环境保护验收监测报告表 第5页表二 工程概况 2.1 项目基本内容 (1)项目工程概况 项目名称:文一・锦门北韵建设项目(1#-3#、5#-10#、13#、16#、17#、 一期地库、水泵房);
建设单位:安徽省文一投资控股集团双凤置业有限公司;
项目性质:新建;
建设地点:阜阳北路与金梅路交叉口西南角 建设规模:12 栋住宅楼(1#-3#、5#-10#、13#、16#、17#)、一期地库、 水泵房、配电房. 投资总额:总投资
13000 万元,环保投资
733 万元,环保投资占总投资 5.6%. (2)项目平面图 本项目共建设
12 栋住宅楼、地下车库、配套水泵房、配电房,位于阜阳北 路与金梅路交叉口西南角. 具体见图 2-1. 安徽省文一投资控股集团双凤置业有限公司文一・锦门北韵建设项目(1#-3#、5#-10#、13#、16#、17# 、 一期地库、水泵房)竣工环境保护验收监测报告表 第6页图2-1 本项目平面布局图(黄色框内为本次主体建筑验收范围,黑色框内为一期地库范 围) 注: 为燃气调压站, 为配电房, 为水泵房,位于地下室, 为厨房专用烟道 为垃圾暂存点 N 1# 2# 3# 5# 6# 7# 8# 9# 10# 13# 17# 16# 主体建筑验收 范围 本次验收一期 地库所在位置 安徽省文一投资控股集团双凤置业有限公司文一・锦门北韵建设项目(1#-3#、5#-10#、13#、16#、17# 、 一期地库、水泵房)竣工环境保护验收监测报告表 第7页(2)项目组成 项目建设内容详见表 2-1. 表2-1 项目工程内容规模一览表 工程 名称 建设内 容 环评中工程内容 本次验收建设内容 备注 主体 工程 高层住 宅共10 栋高层住宅楼, 6#为18 层,9#为27 层、16#为30 层,20# 为27 层、21#-23#为18 层、25#为30 层、26# 为30 层,27#为27 层2栋高层住宅楼,9#为24 层,16#为30 层,6# 调整为电梯洋房,为10 层,19#调整为高层 住宅,为18 层.19#- 23#、25#-26#正在建 设中,不在本次验收 范围 本次验收高层住宅 为9#、16# 电梯洋 房14 栋电梯洋房,1#-5# 为10 层、7#为10 层、 8#为10 层、10#-15#为10 层、17#-19#为10 层10 栋电梯洋房,1#- 3#、5#-8#、10#、 13#、17#.19#调整为 高层住宅,为18 层, 6#调整为电梯洋房, 为10 层.11#、12#、 15#、18#正在建设 中,不在本次验收范 围 本次验收电梯洋房 为1#-3#、5#-8#、 10#、13#、17# 商业及 配套楼 地块东北角设独栋商 业,4 层建筑,第一层 和第二层为商业门面、 配电房、开闭所和卫生 服务站、公厕,第三层 为文体活动中心、物业 管理和老年活动室、养 老服务用房;
第四次为 社区机构用房、文体活 动中心 不在本次验收范围 不在本次验收范围 辅助 工程 地下车 库 地下停车库 本次验收一期地库, 位于 9#、10#、13#、 16#、17#,20#、21# 地下区域,二期地库 正在建设中,不在本 次验收范围 本次验收内容为一 期地库 物业用 房 位于商业楼第三层 商业楼不在本次验收 范围 不在本次验收范围 社区机 构用房 位于商业楼第四层 商业楼不在本次验收 范围 不在本次验收范围 社区卫 生服务 站 位于商业楼第
一、第二 层 商业楼不在本次验收 范围 不在本次验收范围 养老服 务用房 位于商业楼第三层 商业楼不在本次验收 范围 不在本次验收范围 文体活 位于商业楼第
三、第四 商业楼不在本次验收 不在本次验收范围 安徽省文一投资控股集团双凤置业有限公司文一・锦门北韵建设项目(1#-3#、5#-10#、13#、16#、17# 、 一期地库、水泵房)竣工环境保护验收监测报告表 第8页动中心 层 范围 老年活 动站 位于商业楼的第三层 商业楼不在本次验收 范围 不在本次验收范围 公厕 位于商业一层 商业楼不在本次验收 范围 不在本次验收范围 配电房 设2处配电房,1#位于 高层住宅 6#楼与 9#楼 之间 2F,2#位于商业楼 第一层 设2处配电房,1#配 电房位于住宅 1#和2# 之间,2F,2#位于商 业楼一层 商........