编辑: 865397499 | 2019-12-16 |
1 安装使用说明书(Ver1.
1, 2012.12)
一、 概述 TX3304 火灾声光警报器(以下简称声光警报器) ,是一种安装在现场的声光报警设备.声光 警报器启动后发出强烈的声光报警信号,以达到提醒现场人员注意的目的. 特点: 1. 利用多只高亮 LED 作为光源,显示醒目、寿命长、功耗低. 2. 插拔式安装方式,方便工程施工.
二、 技术特性 1. 工作电压: 电源电压: DC24V 2. 工作电流: 电源启动电流≤50mA 3. 声压级:启动后声音由小变大,3~5 秒后达到稳定,稳定后正前方
3 米处 75dB~100dB(A 计权) 4.变调周期:3.5S~4.5S 5.闪光频率:1.0Hz~1.6Hz 6.线制: 24V 电源二线连接(无极性) 7.使用环境: 温度:-10℃~+55℃ 相对湿度:≤95%,不凝露 9.外形尺寸:145mm*115mm*60mm 10.壳体颜色:红色 11.重量:约160g(含底座) 12.执行标准:GB26851-2011 13. 布线要求:采用 BV-2*1.5mm2 或2.5mm2 线;
穿金属管(线槽)或阻燃 PVC 管
三、 结构特征与工作原理 1. 声光警报器外形示意图如图
1 所示. [安装、使用产品前,请阅读安装使用说明书] TX3304 火灾声光警报器
2 安装使用说明书(Ver1.1, 2012.12) 图1外形示意图 2. 工作原理 声光警报器利用音效芯片经功率放大电路放大,推动扬声器发出声响;
采用定时电路控制多只 高亮LED发出闪亮的光信号.
四、 安装与布线 警告: 安装设备之前,请切断电源并确认底壳已安装牢靠. 1. 安装前应首先检查外壳是否完好无损,标识是否齐全. 2. 声光警报器端子示意图如图
2 所示,整机安装示意图如图
3 所示.接线说明如下: D
1、D2:DC24V 电源输入端子(无极性) . [安装、使用产品前,请阅读安装使用说明书] TX3304 火灾声光警报器
3 安装使用说明书(Ver1.1, 2012.12) 图2端子及底座示意图 施压方向预埋盒墙体布线管底座声光警报器图3整机安装示意图
五、 使用及操作 将声光警报器按图3所示方式安装在底座上,需要发出声光警报信号时,接通声光警报器的24V 电源,声光警报器即可发出声光警报信号. [安装、使用产品前,请阅读安装使用说明书] TX3304 火灾声光警报器
4 安装使用说明书(Ver1.1, 2012.12)
六、 应用方法 声光警报器在火灾报警系统中的应用方法如图
4 所示. TX3304 声光警报器 D1 D2 D1 D2 图4系统连线示意图
七、 注意事项
1、声光警报器投入运行后应定期检查,建议至少每半年进行一次功能试验.