编辑: 飞鸟 2019-12-16
336 压力传感器 正压压力范围扩大为-0.

1~1.0MPa 真空压型:-101~0kPa, 正压型:-0.1~1MPa 连成压型:-101~500kPa 设定简单 通过SET,UP・DOWN键可以简单的设定压力. 自动设定模式,不需要进行设定键的操作. 开关输出・模拟输出标准搭载 开关输出(开式机集电器),模拟输出(1~5V) 保护等级为IP65 型号 数字显示 高精度电子式压力传感器 MPS-33系列 MPS V

33 Rc N G A T ①压力范围 V 真空压 P 正压 R 连成压 ②接口尺寸 Rc Rc1/8(内螺纹) N NPT1/8(内螺纹) G G1/8(内螺纹) ⑥IP65规格 T 对应IP65 ⑤模拟输出规格 A 1~5V 电压输出(标准) ④电气连接规格 G 直接出线式(附2m电缆) ③开关输出规格 N NPN开式集电器 P PNP开式集电器 附属品型号 表面安装面板 MPS-ACCH8 2种连接附件,前面保护盖为一组 安装金属支架 MPS-ACCK8 L3金属支架,F3金属支架以及安装螺丝(M4 2个)的组合. 可以根据安装方法使用金属支架.

337 压力传感器 MPS-33 规格 型号 单位 MPS-V33 MPS-P33 MPS-R33 适用流体 空气(真空),非腐蚀性气体 检测部构造 硅隔膜(注1) 设定压力范围 kPa -101.0~0kPa -0.1~1MPa -101~500kPa 保证耐压力 MPa 0.3 1.5 0.8 周围温度 ℃ 0~50 周围湿度 % 35~85 RH(没有结露) 接口尺寸 Rc1/8(内螺纹)、NPT1/8(内螺纹)、G1/8(内螺纹) 电源电压 V DC12~24±10%、脉动(Vp-p)10%以下 消费电流 mA 55以下 开关输出 输出形态 NPN或者PNP开式集电器 2点输出 负荷电流 mA max.80mA 模拟输出 V 电压输出 DC1~5 (±0.1)、直线性±0.5%F.S以下、输出阻抗 1kΩ (注2) 反复精度 % ±0.2 F.S.、1digit 以下 温度特性 ±2%F.S.以下(基准温度 25℃、范围 0~50℃) 应答时间 ms 2.5以下(可变

24、

192、768可以选择) 应差 可变 显示 数字显示

3 1/2位 7段显示,红色 LCD 动作显示 OUT1:绿色LCD(ON时亮灯)、OUT2:红色LED(ON时亮灯) 显示分解能 0.1kPa 0.001MPa 1kPa 保护等级 IP65 耐震动 10~55Hz、全振幅1.5mm、XYZ各方向2小时 耐冲击 m/s2

980 XYZ各方向3回 电气连接部 直接出线式 电缆规格 φ4 0.15mm2 5芯2m 附属品 IP65规格 大气压导入口连接软管 (注3) 净量 g 105(含电缆) 注1)无润滑油规格,连接部没有使用润滑油. 注2)正压(P)的压力模拟输出为,0~1MPa的范围内,输出DC1~5V.-0.1~0的压力范围不输出. 注3) 长时间接触水的时候,请用长的软管导入大气. 内部回路图 NPN输出(模拟电压输出) PNP输出(模拟电压输出) ?? "/"-0( ?

7 ?

7 ?

065 ? ??? ? .BYN" ? ? -0"% ?

065 -0"% %$?7 L? %$7 d .BYN" ?? "/"-0( .BY N" -0"% .BY N" -0"% ?

7 ?

7 ?

065 ? ??? ? ? ? ?

065 %$?7 L? %$7 d

338 压力传感器 MPS-33 显示面板名称 4&5? ?????????? ??????? ?? 065?????? %08/? ??????? .14 ??????? ?? 065?????? 61? ????????? ???? ????-&% ?????????? ????????????????????? 设定方法 详细的设定方法请参考使用说明书. 初期设定模式 手动设定 ???? ???? ???4&5????? 065???? 065???? ?????? ???? ???? ???????065??? ?????? ?/0???? ?/$???С ???????065??? ?????? ?/0???? ?/$???С ???????????? ?????????????? ?? ???? ?? ???? /0?? /$?? /0?? /$?? ???? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??ǘ ????????????С? ?????? ??????? ????????????????? ????????????????? ??????????????? ??????????????? ???? 自动设定

339 压力传感器 MPS-33 其他设定 ① 归0设定 ??Θ??????????????????????????? ② 安全锁 ???? ???? ???4&5? ??? ???? ???? ????????????????? ?????????????????? 外形尺寸图 L3安装金属支架 F3安装金属支架 表面安装面板 大气开放软管安装图 ??γ??'1$ ??????1" ??????1" Ud?NN ?????? 单位:(mm) ???? ? ? ? ? ???Й? ????Й? ???? ???Й????????? ??????? ??????? ??????? ???? ??