编辑: QQ215851406 2019-12-16
苏州市吴江区运东环保科技产业园 规划环境影响报告书 (简本) 苏州太湖新城吴江管委会 吴江经济技术开发区管委会 江苏环保产业技术研究院股份公司 二O一七年十二月

1 目录1任务由来及规划概述

2 1.

1 任务由来.2 1.2 规划概述.2 1.2.1 规划目标.2 1.2.2 规划范围.3 1.2.3 功能布局和用地规划.3 1.2.4 基础设施规划.4

2 区域环境质量

7 2.1 大气环境质量.7 2.2 地表水环境质量.7 2.3 声环境质量.7 2.4 地下水环境质量.7 2.5 土壤环境质量.7

3 环境影响评价

8 3.1 大气环境影响分析.8 3.2 地表水环境影响分析.8 3.3 声环境影响分析.8 3.4 固体废弃物环境影响分析.8 3.5 生态影响分析与评价.8 3.6 地下水影响分析.8 3.7 环境风险影响评价.9

4 公众参与

10 5 区域环境资源承载力分析.12

6 规划方案合理性综合分析.13

7 环境影响减缓措施

15 7.1 大气环境影响减缓措施.15 7.2 水环境影响减缓措施.15 7.3 固体废物处置减缓措施.15 7.4 地下水影响减缓措施.16 7.5 声环境影响减缓措施.16 7.6 生态环境影响减缓措施.16 7.7 环境风险防范体系.16

8 环境管理、环境监测与跟踪评价计划.17 8.1 环境管理规划方案.17 8.2 环境监测计划.17 8.3 跟踪评价.17

9 总结论

19 2

1 任务由来及规划概述 1.1 任务由来 苏州市吴江区运东环保科技产业园是苏州市吴江区人民政府批 准设立的专业化园区(吴政发〔2013〕194 号) ,园区产业定位是垃 圾处理产业、环保技术和装备产业、环保产品和环保服务产业等.规 划总面积 12.5 平方公里,四至边界为西邻苏嘉杭高速公路(常台高 速公路) 、 南接莘七公路, 东靠苏同黎公路, 北面以规划殷家路为界. 根根据《中华人民共和国环境保护法》 、 《中华人民共和国环境影 响评价法》及《规划环境影响评价条例》的相关规定,苏州太湖新城 吴江管委会和吴江经济技术开发区管委会委托江苏环保产业技术研 究院股份公司对苏州市吴江区运东环保科技产业园规划进行环境影 响评价.本次评价拟通过分析园区现状条件及存在问题,并根据规划 方案,从区域环境管理要求出发,提出更为合理、实用的环境保护措 施及对策建议,为规划区的可持续发展提供更为科学的依据,从而促 进区域经济、人口、资源和环境协调发展. 1.2 规划概述 1.2.1 规划目标 园区功能定位为:现代高科技垄环保产业生产基地;

环保技术研 发、 创新和应用的推广平台;

环保技术咨询、 人才培训服务示范窗口. 园区规划目标为:以垃圾焚烧发电厂的建设为契机,引进以垃圾 处理产业为核心的环保产业,在园区内形成环保产业链.以技术带动 生产,打造环保技术研发中心,凭借专业的公共创新平台、优秀的环 保人才队伍、发达的产品营销网络,形成集研发设计、科技孵化、生 产制造、 运营服务为一体的环保产业园区. 引进专业机构、 权威组织, 组织环保技术交流,通过技术咨询服务和专业人才培训,将环保产业 由生产型产业扩展到服务型产业, 成为环保服务业示范区. 绿色生产、

3 绿色出行、绿色建筑等理念贯穿园区建设,打造绿色生产园区. 1.2.2 规划范围 园区西临常台高速,南接莘七公路,东靠苏同黎公路,北面以规 划殷家路为界,规划面积约

12 平方公里. 1.2.3 功能布局和用地规划 (1)功能布局 园区将打造

5 大组团 和

4 核心 的功能布局,其中

5 大 组团 即产业组团、园区服务组团、科普展示组团、绿色生态组团和 仓储.

4 核心 即生态景观绿核、生活服务核心、管理服务核心和 特殊服务核心. 产业组团包括资源再生利用产业组团、 环保装备和产品产业组团、 环保技术和产品研发组团、环保服务产业研发组团.园区服务组团将 建成园区服务中心和生产服务配套;

科普展示组团建成环保公园(垃 圾填埋场改造) 、环保科普展示馆、生产服务配套;

绿色生态组团是 以长白荡和宜囡荡为环境基础形成宜囡荡东南侧设置殡葬服务中心. 生态景观绿核以现状水面为核心, 每个组团都有一处生态景观绿 核.生活服务核心结合生态景观绿核布置.根据区位和交通条件,多 个组团可以布置一处生活服务核心. 管理服务核心在主干道同津大道 东侧的园区服务组团内设置园区服务中心. 原垃圾填埋场封存为绿地, 结翰贾没繁?破照故竟菀淮. 特殊服务核心为宜囡荡东南侧设置的 殡葬服务中心. (2)用地规划 园区规划用地面积为 1228.52 公顷,规划用地平衡表见表 1. 表1运东环保产业园规划用地表 类别代号 类别名称 面积(ha) 比例(%) A 公共管理与公共服务设施用地 14.27 1.51 A1 行政办公用地 7.39 0.78 A2 文化设施用地 6.88 0.73 A21 图书展览用地 6.88 0.73

4 B 商业服务业设施用地 19.41 2.06 B1 商业用地 19.41 2.06 B11 零售商业用地 19.41 2.06 M 工业用地

369 39.13 M1 一类工业用地 229.17 24.3 Ma 生产研发用地 139.83 14.83 S 道路与交通设施用地 152.57 16.18 S1 城市道路用地 147.24 15.61 S4 交通场站用地 5.33 0.57 S41 公共交通场站用地 1.20 0.13 S42 社会停车场用地 4.13 0.44 U 公用设施用地 25.85 2.74 U1 供应设施用地 5.77 0.61 U12 供电用地 1.98 0.21 U15 通信用地 3.15 0.33 U2 环境设施用地 0.64 0.07 U21 排水用地 18.22 1.93 U22 环卫用地 7.38 0.78 U3 安全设施用地 10.84 1.15 U31 消防用地 1.86 0.2 G 绿地与广场用地 361.96 38.38 G1 公园绿地 228.84 24.27 G2 防护绿地 133.12 14.12 小计 H11 城市建设用地 943.06 100.00 H 建设用地 969.75 / H11 城市建设用地 943.06 / H22 公路用地 26.69 / E 非建设用地 258.77 / E1 水域 258.77 / 合计 1228.52 1.2.4 基础设施规划 2.4.1.1 给水管线规划 (1)水源 规划区生活、生产、消防等城市用水由吴江第二水厂提供,给水 主管线沿东西快速路接入. (2)给水管网布置 给水管沿规划区内各级道路布置,干管形成环状管网,管径 DN200~DN400,给水管道埋深约 1.0 米.

5 (3)消防供水 室外消防用水和室外生活用水共用同一条管道, 室外消火栓按照 间距不大于

120 米布置.建筑室内消防用水由规划的消防水池、消防 泵房及室内消防管网解决. 1.2.4.2 排水管线规划 园区采用雨、污完全分流制排水系统. (1)污水管网布置 规划区沿同津路敷设污水主干管,管径为 d600-d800,其他横向 道路布置污水次干管, 管径为 d400-d600, 园区污水接入城南污水厂. (2)雨水管网布置 沿规划区各级道路埋设雨水管,全部为重力流,雨水管管径 DN300~DN400.雨、污水管最小覆土深不小于 0.7 米,相交时最小 垂直净距不小于 0.15 米. 1.2.4.3 电力管线规划 经预测,规划用电负荷约为

12 万千瓦.规划区共布置

2 座110 千伏变电站,分别为

110 千伏长白变和

110 千伏河家漾变,其中长白 变位于利源路与振阳路交叉口东北侧, 河家漾变位于纬四路与经二路 交叉口东北侧;

两座变电站装机容量均为 2*63 兆伏安,装机容量合 计为

252 兆伏安;

占地面积均按

4000 平方米控制.变电站

110 千伏 电源由

220 千伏水乡变和

220 千伏菀坪变提供,采用双链结构. 规划区保留现状

220 千伏高压走廊, 新建

110 千伏线路采用地下 电缆,局部跨越河道和快速路线路,可采用架空线. 沿规划区内各级道路布置电缆排管, 中压与低压电缆排管平行并 列布置, 电缆分支箱布置在室外绿化隐蔽处. 电缆排管埋深约 1.0 米. 1.2.4.4 弱电通信管线规划 规划区设置一座综合通信设施,位于庙右荡北侧,占地面积为

4000 平方米,可结合该地块,建设通信单位营业厅、邮政支局、通6信机房等. 结合东西快速路北侧的商业负荷设施设置一座综合通信机房和 邮政网点 (与其他建筑合建) , 其中综合通信机房建筑面积控制为

400 平方米. 电话及有线电视信号从东西快速路、 同津路等周边市政通信管道 接入,电话及电视线路在规划区内同路由沿各级道路布置,采用排管 敷设,埋深约 1.0 米. 1.2.4.5 燃气管线规划 采用天燃气为气源, 沿东西快速路敷设中压管线从吴江城区引入. 燃气管网采用环状和枝状相结合,为确保供气安全,干管布置成环. 燃气管道沿规划区各级道路布置,管径 DN100~DN200,埋深约 1.0 米. 1.2.4.6 供热规划 充分研究垃圾焚烧处理厂余热的利用, 变废为宝, 合理有效利用. 1.2.4.7 综合防灾规划 (1)消防 规划区设置

2 座标准消防站,分别布置于东西快速路南北两侧. (2)防洪 规划区应完善水利防洪设施,达到相应的防洪标准,确保规划的 安全. 1.2.4.8 管线综合规划 本规划区地下市政管线统一规划,一步到位,共规划有雨水管、 污水管、给水管、燃气管、电力线、弱电线及路灯景观照明线共

7 类 管线. 区内各工程管线全部采用地埋方式敷设, 各类管线尽量布置在道 路两侧的绿化带内,以便于管道检修及利于良好环境景观的创造.

7 2 区域环境质量 2.1 大气环境质量 SO

2、NO

2、PM

10、PM2.

5、甲苯、二甲苯和非甲烷总烃等监测 因子均能满足相应的标准要求. 2.2 地表水环境质量 监测的地表水监测断面中各监测因子均能满足 《地表水环境质量 标准》 (GB3838-2002)相应标准要求. 2.3 声环境质量 评价区域内各监测点均能达到.《声环境质量标准》(GB3096-2008)的二类标准,声环境质量现状良好. 2.4 地下水环境质量 对照国家《地下水质量标准》 (GB/T14848-93)可知:各监测因 子均符合 IV 类标准. 2.5 土壤环境质量 区内各项指标均符合国家 《土壤环境质量标准》 (GB15618-1995) 中的二级标准.

8 3 环境影响评价 3.1 大气环境影响分析 (1)大气环境影响预测结果表明:规划实施后,全年逐时气象 条件下,全年逐日气象条件下,长期气象条件下,评价范围内各污染 物浓度最大值满足相应标准要求. 在各关心点各因子最大地面小时平 均浓度叠加值能达到相应标准限值的要求;

在各关心点各因子的最大 地面日均浓度叠加值均能达到相应标准限值的要求. 3.2 地表水环境影响分析 园区采用雨、污完全分流制排水系统.企业废水经区内污水收集 管网排至城南污水处理厂集中处理,尾水最终排入江南运河.水环境 影响预测结果表明:正常工况和非正常工况,园区污水排放不会改变 纳污水体的现状水环境功能. 3.3 声环境影响分析 园区噪声环境主要受交通噪声影响,随着园区运输量的增大,交 通噪声影响将进一步加大, 但在落实报告书关于交通噪声的各项防治 措施的情况下,声环境质量可满足功能区要求. 3.4 固体废弃物环境影响分析 在各项固废污染防治措施落实的情况下, 园区固体废物对周边环 境影响较小,不会产生二次污染. 3.5 生态影响分析与评价 园区建设对区域生态结构、 生态服务功能和生物多样性具有不可 避免的影响, 但通过合理的规划与建设能在很大程度上减轻不利影响, 可以基本上保证生态环境质量不降低. 3.6 地下水影响分析 在污染防渗措施有效情况下(正常工况下) ,园区的建设和运行

9 对区域地下水质影响较小;

在事故情况(事故工况)下,仅影响........