暖通设计中有关问题的探讨 副标题#e#摘要:笔者一直从事暖通设计工作,同时也接触到部分其他设计单位的暖通工程设计,发现目前暖通设计人 员在执行现行规范、标准以及设备选型、节能要求等方面都存在一些问题.

现将发现的问题及原因分析和解决办法综 述如下. 关键词:暖通设计;

问题;

预防

1、在工程设计中存在的问题 1.1供暖期的合理确定及采暖地区的划分问题 供暖期的统计对供暖设计而言十分重要,我国一直按日平均温度5℃的天数确定供暖期.但近年来,随着经济形势及全 球气温的变化,供暖期的确定也发生了变化,而且以前的"集中采暖地区""过渡采暖地区"等说法也随着建筑物的 规模、用途及国家和地方的气象条件、生活习惯、能源政策等因素变得没有实际意义了,所以在设计时应充分考虑这 一点而作一些相应调整. 1.2室内温度不符合规范的要求 《规范》中规定:冬季室内空气计算参数普通房间不应低于18℃,厕所不应低于12℃,浴室不应低于25℃.然而,有 的设计人员在厕所内不设散热器、在浴室内按普通房间考虑设置,所以很难达到室温不低于12℃和25℃的要求. 1.3楼梯间是否需要供暖问题 《节能设计标准》中指出:"一栋多层住宅,楼梯间采暖比不采暖耗热量要减少5%左右,楼梯间开敞比设置门窗耗热 量要增加10%左右."而实际中,楼梯间供暖与不供暖耗热量是否增加的主要原因取决于楼梯间内外围护结构的面积 和热阻,如果楼梯间内外围护结构不变,楼梯间不供暖要比供暖节能,因为楼梯间供暖将导致冷风渗透耗热量增大, 所以设计时应考虑这一因素,从而确定楼梯间是否采暖. 1.4供暖热负荷计算中存在的问题 《规范》中规定:冬季供暖热负荷应包括四周围护结构散热量,屋顶和地面散热量,有温差的相邻房间传热量,还应 包括加热由门窗侵入和由其缝隙渗入室内的冷空气的耗热量,但有时设计人员计算供暖热负荷时漏算这部分耗热量, 致使供暖热负荷值出入较大;

另外有时设计人员套用错的朝向修正系数或为了简化计算而采用某一地区多数设计人员 由经验确定的统一的修正系数也导致了热负荷值的计算错误. 1.5未充分考虑装饰罩对散热器散热量的影响 散热器的散热量是在明装条件下测试的,加装饰罩对散热器散热量的影响非常复杂,当散热器的实际安装条件与测试 条件不同时应对其散热量进行修正.所以,一般应合理地选择散热器装饰罩的形式,以使其热量在加罩之后保持不变 或变化很小. 1.6选择散热器时存在的问题 《规范》中规定,相对湿度较大的房间宜采用铸铁散热器.然而,不少工程的卫生间采用钢制散热器,也不加防腐措 施.事实上,此类房间最好用铸铁散热器或铝制散热器,而其它房间可据散热器本身承压能力和房间需要的美观程度 做出合适选择. 1.7新型供暖方式的应用问题 随着经济的发展及人们对舒适度、美观度的要求提高,随着分户热计量的推广,新型供暖方式逐步被人们所青睐,这 就要求改造原有供暖形式,在合适的位置配装热表,温控阀等装置,以达到合理收费. 1.8采暖方式选择的问题 当前全国各城市居民的经济实力和生活习惯不同,且各地气象条件也不同,所以在科技不断进步的今天,采暖方式多 元化已成大趋势.热水采暖、燃气采暖、燃油采暖、电采暖呈百花齐放的局面,而在热水采暖中又出现许多新形式, 除了常见的散热器采暖,还有热水地板辐射采暖和热水吊顶辐射板采暖,这一系列采暖方式在设计时应合理选定,以 达到最佳的经济效益.

2、设计图纸方面存在的问题 2.1设计说明内容不完整 《设计深度规定》对暖通设计说明应包括的内容作了明确规定.设计说明应有室内外设计参数;

热源情况;

热媒参数 :采暖热负荷及耗热量指标,系统总阻力;

散热器型号;

系统形式和控制方法;

消声、隔振、防火、防腐、保温;

风管、管道材料选择、安装要求;

系统试压要求等.然而,有些工程的设计说明内容很不完整. 2.2平面图深度不够,有些应该绘制的内容遗漏 《设计深度规定》对暖通空调平面图要表示的内容作了详尽的规定.然而,相当多的工程设计未完全按规定绘制,存 在的主要问题是:采暖平面图,有些未标注水平干管管径及定位尺寸;

有的立管未编号;

有的虽标注了立管号,但却 将立管漏画;

有的二层至顶层合绘一张平面图,散热器数量亦分层进行了标注,但却未注明相应层次:有的仅画有首 层采暖平面,而未画二层至顶层采暖平面.通风平面图,有些未注明各种设备编号及定位尺寸.还有的公共建筑设计 ,将厨房部分的采暖、通风等内容留给厨房设备生产厂家去做,这是很不合适的. 2.3系统图深度不够 《设计深度规定》对暖通系统图绘制有明确要求.但有些工程设计未按规定执行.存在的主要问题是:采暖系统图, 有的立管无编号,而以建筑轴线号代替;

有的管道标注了坡度、坡向,但未注明管道起始端或终末端标高;

有的管道

1 /

2 变化处(转向处)标高漏注;

有的甚至未画采暖系统图或立管图. 2.4锅炉房设计过于简化 《设计深度规定》对锅炉房施工图设计作了详尽的规定.然而,有的锅炉房设计,仅画了一个平面图,无任何剖面图 和系统图,许多应该交代的内容未交代,距设计深度要求相差甚远. 2.5计算书内容不全甚至全部空白 《设计深度规定》对暖通设计计算书应包括的内容作了详细的规定.然而,相当一部分工程设计没有暖通设计计算书 .有些采暖设计虽有计算书,但内容残缺不全.有的采暖设计,仅有耗热量计算,而无水力平衡计算和散热器选择计 算;

有的高层建筑防排烟设计,无防排烟计算书. 2.6暖通设备未编号列表表示,图面繁杂不清 《制图标准》规定,采暖、通风的设备、部件、零件宜编号列表表示,其型号、性能应在表内填写齐全、清楚,图样 中只注明其编号.然而,有的暖通设计未按此规定执行,而是将各种设备、部件的名称、型号甚至性能均写在图面上 ,图面上文字繁杂,既费功夫,又注写不全、不清. 2.7平面图、剖面图、系统图不一致 暖通设计中,平、剖面图与系统图中相应部分的设备、尺寸等内容应完全一致,否则将给施工安装、使用管理带来麻 烦.但有的供暖设计,散热器数量、平面图与系统图不一致;

供、回水干管管径,平面图与系统图不一致;

管道连接 ,平面图与系统图不一致.有的通风设计,风管尺寸,平面图与系统图不一致;

设备、部件位置尺寸,平面图与剖面 图不一致;

设备编号、数量,图纸与设备表不一致. 2.8设计图纸与计算书不一致 暖通设计中所有设备、管道、部件的选择均是通过计算确定的,从某种意义上讲,设计图纸即是计算书的体现,所以 设计图纸与计算书应完全一致.但有的采暖设计,散热器数量、立干管管径等设计图纸与计算书不一致,甚至差别相 当大,计算书没有的,图纸上出现了,计算书小的,图纸上放大了,计算书大的,图纸上缩小了.计算完毕,绘制图 纸时发现不合理之处,允许调整,但应有调整计算书或调整说明,使设计图纸与计算书最后统一起来.

3、问题原因及预防措施 (1)对现行设计规范、规定、标准学习不够,贯彻执行不够,因此应加强对现行设计规范、规定、标准的学习,提 高贯彻执行设计规范的自觉性. (2)设计过程中缺乏多方案技术经济比较,随意性较大.应进行两种或多种方案比较,判断确定最优方案. (3)图纸审查不严格甚至流于形式.应坚持三审制(自审、审核、审定),确保设计质量(含图纸、计算书),杜 绝出现差错. (4)实施勘察设计监理制度,对勘察、设计的工作质量进行控制,加强设计质量跟踪,以相关资料、文件为依据, 对设计文件进行深入细致的审核. || #p#副标题#e#审核内容主要包括:图纸的规范性,设计内容的合理性,城规、环境、消防、卫生等部门的要求满足情 况,各专业设计的协调一致情况,施工可行性等方面. || Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)