编辑: sunny爹 | 2019-08-02 |
16 吨/小时锅炉项目(10 吨/小时锅炉) 建设单位:济源双汇食品有限公司 济源市环境监测站
2015 年12 月 监测报告表说明
1、本报告无本站业务专用章、骑缝章及 章无效.
2、报告内容需填写齐全,无审核签发者签字无效.
3、报告需填写清楚.
4、监测委托方如对监测报告有异议,须于收到本监测报告之日 起十五日内向我站提出,逾期不予受理.
5、由委托单位自行采集的样品,仅对送检样品监测数据负责, 不对样品来源负责.无法复现的样品,不受理申诉.
6、本报告未经同意不得用于广告宣传.
7、复制本报告中的部分内容无效. 济源双汇食品有限公司 新建
16 吨/小时锅炉项目(10 吨/小时锅炉) 承担单位:济源市环境监测站站长: 赵宗生项目负责人:孙永旺 报告编写:李 敏审核:审定: 参加人员:齐进富、姚文化、刘易之 济源市环境监测站
电话:0391-6963368 传真:0391-6961663 邮编:454650 地址:河南省济源市汤帝街
868 号 济源双汇食品有限公司新建
16 吨/小时锅炉项目(10 吨/小时锅炉)验收监测报告表 第1页共11 页 表
一、建设项目概况、验收监测依据及执行标准 建设项目名称 新建
16 吨/小时锅炉项目(10 吨/小时锅炉) 建设单位名称 济源双汇食品有限公司 建设项目主管部门 建设项目性质 新建√ 改扩建 技改 迁建(划√) 主要产品名称 蒸汽 设计生产能力
10 吨/小时 实际生产能力 吨/小时 环评时间2012.5 开工时间 2013.3 投入试生产时间 2015.6 现场监测时间 2015.9 环评报告表审批部门济源市 环境保护局 环评报告表 编制单位 济源蓝天科技有限责 任公司 环保设施设计单位济源双汇食品有限公司 环保设施 施工单位 济源双汇食品有限公 司 投资总概算 592.2 万元 环保投资总概算 4.7 万元 比例 0.79% 实际总投资 286.5 万元 实际环保投资
2 万元 比例 0.7% 验收监测依据
1、 《建设项目环境保护条例》国务院令第
253 号;
2、 《建设项目竣工环境保护验收管理办法》国家环境保护总局令第
13 号;
3、 《关于建设项目环境保护设施竣工验收监测管理有关问题的通知》国 家环境保护总局环发[2000]38 号;
4、 《济源双汇食品有限公司新建
16 吨/小时锅炉项目环境影响报告表》 ;
及环评批复济环评审[2012]083 号
5、济源市环保局《关于同意济源双汇食品有限公司新建
16 吨/小时锅 炉项目(10 吨/小时锅炉)试生产的意见》济环评试【2014】216 号
6、环境保护验收监测委托书;
7、济源双汇食品有限公司提供的相关资料;
验收监测标准 标号、级别
1、 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 (GB12348-2008)2 类;
2、 《锅炉大气污染物排放标准》 (GB13271-2001)表
1、表2Ⅱ时段,烟尘50mg/m3 、二氧化硫 100mg/m3 、氮氧化物 400mg/m3 济源双汇食品有限公司新建
16 吨/小时锅炉项目(10 吨/小时锅炉)验收监测报告表 第2页共11 页 表
二、主要生产工艺 阳离子交换 软水 蒸汽锅炉 蒸汽 废树脂、 清净下水 废气 地下水 济源双汇食品有限公司新建
16 吨/小时锅炉项目(10 吨/小时锅炉)验收监测报告表 第3页共11 页 表
三、主要污染源、污染物处理和排放流程 主要污染源、污染物处理和排放流程
1、废气 蒸汽锅炉燃料燃烧过程中产生的废气.
2、废水 主要为软水制备过程产生的清净下水.
3、噪声 锅炉风机、泵类工作时产生的噪声.
4、固体废物 纯水制备过程产生的废树脂、年产生量约为 0.05 吨. 济源双汇食品有限公司新建
16 吨/小时锅炉项目(10 吨/小时锅炉)验收监测报告表 第4页共11 页 表
四、工程基本情况 企业 简介 济源双汇食品有限公司新建
16 吨/小时锅炉(10 吨/小时锅炉)项目,位于双汇食 品公司内新增冷库南侧预留地,项目占地
400 平方米,总投资 286.5 万元. 济源市环保局
2012 年5月22 日批准济源双汇食品有限公司新建
16 吨/小时锅炉项 目建设(济环开【2012】083 号) .在实际建设过程中仅建成
10 吨/小时锅炉一座,而6吨/小时备用锅炉没有建设.2015 年6月29 日批准该项目(10 吨/小时锅炉)试生产济 环评试【2015】052 号,该单位于
2015 年7月17 日委托我站对该项目进行 三同时 环境保护验收监测. 生产 制度 该项目现共有职工
3 人,年工作日
350 天,三班生产. 主要 原辅 材料 及能 源消 耗 类别 名称 单位 消耗量 水t/a
6850 电万kW・h/a
200 能源消耗 天燃气 万方
640 主要 环保 投入 环保投资项目 投入资金(万元) 废水 / 废气 1.0 噪声 0.8 固废 0.2 绿化及其他 / 合计
2 济源双汇食品有限公司新建
16 吨/小时锅炉项目(10 吨/小时锅炉)验收监测报告表 第5页共11 页 表
五、环评建议、环评批复要求及落实 主要环评建议如下:
1、制订严格的环境保护管理制度,加强生产设备的日常管理和维护工作,使其处于良好的运行状 态,避免产生跑、冒、滴、漏现象.
2、对高噪声设备采取传动润滑、基础减振等必要的降噪措施,定期维护,保养,减小噪声对外界 的影响.
3、建议从节约用电、节约用水以及废水利用的角度考虑,逐步提高清洁生产水平,提高水的循环 利用率. 环评批复 落实情况 同意蒸汽锅炉废气经
15 米高烟囱达标排放. 蒸汽锅炉产生的废气经
15 米烟囱排 放 项目不新增生活污水排放量, 废水主要为软水制备过程产生 的清净下水,可用于厂区地面洒水或直接排放. 项目产生的废水进入污水站. 建设单位应将高噪声设备设置在封闭车间内作业并采取传 动润滑、厂房阻隔等降噪措施,确保厂噪声达标. 高噪声设备设置在封闭车间内作业 并采取传动润滑、厂房阻隔等降噪措施. 项目主要固体废物为纯水制备过程产生的废离子交换树脂, 统一收集后交由有资质的单位处理. 验收监测期间由于运行时间短,暂无废 离子交换树脂. 同意蒸汽锅炉在天然气供应不足时采用柴油作为备用燃料, 建设单位应对柴油桶贮存区域四周设置围堰, 并设立事故储 罐区,围堰及储罐区地面需采取防渗、防腐、防雨淋措施, 确保不发生环境风险事故. 企业计划不再使用柴油作燃料,现场监 测时柴油输送管道拆除.但贮油装置仍 在. 济源双汇食品有限公司新建
16 吨/小时锅炉项目(10 吨/小时锅炉)验收监测报告表 第6页共11 页 表
六、验收监测内容、质量保证、生产工况 监测内容 监测点位 监测因子 监测频次 锅炉 废气 废气排放口设一点 烟尘、二氧化硫、氮氧化物
2 周期、3 次/周期 噪声厂界噪声 南厂界设一点 厂界噪声 连续
2 天,每天昼、夜各一次 验收 监测 质量 控制 本次验收废气、噪声监测严格执行国家环保总局颁发的《环境监测技术规范》和《环境监 测质量保证管理规定》 (暂行) ,实施全程序质量控制.
1、 监测期间生产正常,生产负荷大于 75%额定生产负荷,各污染治理设施正常稳定运行.
2、 监测分析方法采用国家颁布的标准(或推荐)分析方法,所用监测仪器经过计量部门 检定合格并在有效期内.
3、 废气........