6MPa 试验压 力2.5MPa 试验条件加压方式 厂区消防水压(防腐) 环境温度 30℃ 试验日 期2013-11-21 量程范围 精度等级 仪表数量 安装位置 0~2.5Mpa 1.6
1 试压机 0~2.5Mpa 1.6
1 设备末端盲板 压力表试验过程记录12 时30 分开始升压,
13 时00 分压力到达 1.0 MPa;
经检查后 继续升压,
13 时30 分压力达到试验压力 2.5 MPa , 保持
1 小时, 确认压力为 2.5 MPa, 无 泄漏,开始卸压. 检验结论 制造单位(章) : 合格 负责人: 日期:2013-11-21