编辑: 梦三石 2019-08-30
贵州百胜工程建设咨询有限公司 贵州百胜工程建设咨询有限公司

1 /

62 竞争性谈判公告

1、项目名称: 机房精密空调采购

2、项目编号: BSZFCG2018-096

3、项目序列号: S5200000000018891001

4、项目联系人: 王一心

5、项目联系

电话:

13984172226

6、采购方式: 竞争性谈判

7、采购货物或服务情况:(具体要求详见附表) 7.

1 采购主要内容: 详见谈判文件 7.2 采购数量:1 套7.3 采购预算: 400000.00 元7.4 最高限价:400000.00 元7.5 简要技术要求、服务和安全要求: 详见竞争性谈判文件. 7.6 交货时间或服务时间: 合同签定后

10 天(日历天)内交货 7.7 交货地点或服务地点:采购人指定地点 7.8 其他事项(如样品提交、现场踏勘等):供应商自行踏勘现场 投标人应对项目现场及周围环境进行踏勘,确定原有空调拆除方式、新购空调摆放位置、管 线布线位置,并自行核算施工所需费用.投标人应自行承担踏勘现场所发生的费用.

8、投标供应商资格要求 8.1 一般资格要求 8.1.1 具有独立承担民事责任的能力:提供营业执照等证明文件 8.1.2 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度: 具体要求: 提供

2017 年度经审计的财务报告, 新成立的公司提供基本开户银行出具的资 信证明;

8.1.3 具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录: 具体要求:提供

2018 年任意三个月依法缴纳税收和社会保障资金的有效证明材料;

8.1.4 参加本次政府采购活动前三年内,在经营活动中没有违法违规记录:提供参加政府 采购活动前

3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明;

8.1.5.法律、行政法规规定的其他条件:/ 8.2 本次采购不接受联合体投标.

9、获取竞争性谈判文件信息: (1)购买竞争性谈判文件时间:2018 年月日09:00:00 至月日16:00:00 (2)购买竞争性谈判文件地点:贵州省公共资源交易中心网上获取(交易中心

电话: 贵州百胜工程建设咨询有限公司

2 /

62 0851-88309675,交易中心

网址:http://www.gzsggzyjyzx.cn/). (3)竞争性谈判文件获取方式:贵州省公共资源交易中心网上获取 (4)竞争性谈判文件售价:?300 元

10、投标截止时间(北京时间):

2018 年月日时(逾期递交的响应文件恕不接受)

11、开标时间(北京时间):

2018 年月日时

12、开标地点:贵州省公共资源交易中心(贵州省贵阳市遵义路

65 号,具体谈判室于当日在 贵州省公共资源交易中心开标区获取)

13、投标保证金情况 (1)投标保证金金额:?8000.00 元(2)投标保证金交纳时间:

2018 年月 日至2018 年月日16:00:00 (3)投标保证金交纳方式:以银行转账形式提交.(详细按照贵州省公共资源交易中心规 定执行) (4)开户银行及帐号 单位名称:贵州省公共资源交易中心 开户银行:贵州银行股份有限公司贵阳展览馆支行 帐号:0109001400000182

14、PPP 项目:否

15、采购人名称: 贵州省住房和城乡建设厅 联系地址: 贵阳市延安西路

1 号 项目联系人: 王一心 联系

电话:

13984172226

16、采购项目需要落实的政府采购政策:已落实

17、采购代理机构全称:贵州百胜工程建设咨询有限公司 联系地址: 贵阳市观山湖区世纪金源国际财富中心 A 栋15 楼 项目联系人: 吴凯 联系

电话: 0851-85668760 特别提示:报名时间、招标文件获取时间、开标时间及投标保证金递交时间以 贵州省公共资源交易中心官方网站、贵州省政府采购网正式发布的招标公告(更正、 澄清公告)、及贵州省公共资源交易中心系统要求为准. 贵州百胜工程建设咨询有限公司

3 /

62

第一章 采购范围

第一节 项目概况

一、项目概况

(一)项目概况 本项目位于贵州省住房和城乡建设厅大楼

15 楼中心机房.为满足机房要求,选 择计算机机房专用的恒温恒湿精密机房空调,更换原来精密空调来满足机房的温湿 度需求,以及精密环境所要求的可靠性、安全性、洁净度等要求.

(二)、安装要求 1.本次安装需对原有空调进行拆除,包含原空调内外机、冷凝管、进排水管等. 2.现有机房设备数量较多,设备摆放密集,制冷设备摆放安装空间有限及设备 发热量大,吊顶内及静电地板下方已无法安装风管及其他较大的管线.在原有空调 拆除后,要求新购空调安装在原有空调的摆放处,保持原有进出风道,不能改变机 房现有结构环境及布局,新空调要求接入机房动力环境监控系统并对动力环境监控 系统进行升级改造. 3. . . 拆除、安装过程中,空调停止运行时间不可超过

24 . . 小时. ...

(三)、设备要求:详见采购清单、技术参数.

二、资金来源 本项目资金来源为财政性资金.项目采购预算为肆拾万元整($400000.00 元). 本项目的最高限价为肆拾万元整 ($400000.00)

三、竞争性谈判文件解释权 本项目竞争性谈判文件的最终解释权归采购人.

四、采购人1.采购人名称:贵州省住房和城乡建设厅 2.地址:贵阳市延安西路

1 号3.联系人:王一心 4.联系电话/传真:13984172226 5.电子

邮箱:

五、采购代理机构 1.采购代理机构名称:贵州百胜工程建设咨询有限公司 贵州百胜工程建设咨询有限公司

4 /

62 2.地址:贵阳市观山湖区世纪金源国际财富中心 A 栋15 楼3.联系人:吴凯 4.联系电话/传真:0851-85668760 5.电子

邮箱:

六、监督部门 监督部门:贵州省财政厅 监督

电话:0851-86893267 详细地址:贵州省政府

第二节 货物/服务要求

一、货物/服务范围 本项目采购的货物/服务范围要求为本国合法生产商提供.

二、货物/服务须满足的规范、标准 本项目执行国家现行有关标准.

三、谈判小组根据与供应商谈判情况可能实质性变动的内容

第三节 供应商资格条件 本项目供应商资格条件要求如下:

一、供应商属于企业法人或其他组织

(一)符合政府采购法第二十二条规定,提供政府采购法实施条例第十七条规 定资料.

1、 具有独立承担民事责任的能力: 提供法人或其他组织的营业执照等证明文件, 或自然人身份证明;

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度: 具体要求:提供

2017 年度经审计的财务报告,新成立的公司提供基本开户银行 出具的资信证明;

3、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录: 具体要求:提供近

2018 年任意三个月依法缴纳税收和社会保障资金的有效证明 材料;

贵州百胜工程建设咨询有限公司

5 /

62

4、参加本次政府采购活动前三年内,在经营活动中没有违法违规记录:提供参 加政府采购活动前

3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明;

5、法律、行政法规规定的其他条件:/

三、本项目 不接受 联合体投标 贵州百胜工程建设咨询有限公司

6 /

62

第二章 技术要求、技术参数、商务要求

第一节 技术要求、技术参数

一、设备需求 注:本次招标机组为风冷直膨式精密空调机组,机组 7*24 小时运行. 序号使用区域 设备种 类 规格型号 (总冷量) 送风方 式 单位 数量 备注1服务器机房机房空 调60KW 下送风 套1

二、产品资质要求 ? 投标产品制造商应具备国家相关部门颁发的《全国工业产品生产许可证》. ? 提供投标产品制造商有效的 ISO

9001、IS

014001、OHSAS18001,产品诚信联盟 证书或 CRAA 认证证书、国家级性能实验室合格证书. ? 设备性能、技术参数须达到或优于 Liebert 力博特、STULZ 世图兹、Hiross 海洛 斯等品牌.

三、技术要求 技术规范书中,标注 条款均为禁止负偏离项,必须满足,否则供应商技 术符合审查不通过. 技术偏离表应附相关证明文件,以证明投标产品技术响应性.供应商未如实填 写技术偏离表、恶意篡改技术参数骗取成交的,设备经验收核实,性能参数存在禁 止负偏离项,采购人有权取消其成交供应商资格,并保留向其追偿相应损失的权利.

1、技术文件要求 供应商应在提供的(中文)响应文件中包括以下内容的技术文件: (1) 供应商对技术要求应为点对点的应答;

贵州百胜工程建设咨询有限公司

7 /

62 (2) 设备的详细技术性能、功能和指标、工作原理、结构(容量、尺寸 和重量)等;

( .

3 . ) . 如若供应商的机房空调非自产设备 , . 供应商需获得原厂商售后服 务承诺函. ..... ( .

4 . ) . 供应商须为原厂商授权供应商.

2、技术需求 2.

1、适用技术标准: (1)《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范 》GB 50736-2012;

(2)《电子信息系统机房设计规范》GB50174-2008;

(3)《电信专用房屋设计规范》GB/T5003-2005;

(4)《通信局(站)节能设计规范》YD5184-2009;

(5)其他国家及行业的相关标准. 以上标准以最新版本为准. 2.2 技术要求 2.2.1 使用方式及环境 (1)机房精密空调采用风冷直膨式蒸发系统,全年

24 小时*365 天不间断运行. (2)机房空调加湿上水管接自下层卫生间的自来水管.考虑维修及事故紧急断 水,在给水引入处及各空调给水接口处加截止阀. (3)机房空调排水干管以沿水流方向不小于 8‰的坡度排至下层卫生间,并预 留清污口. (4)机房内机柜采用冷通道的布置方式.冷通道布置风口地板送风,热通道的 热空气直接回风至空调室内机. (5)精密空调应与所服务的机房处于同一防火分区,以避免因分处于不同消防 分区而增加防火阀,导致送回风困难的情况发生. (6)室内机尺寸不可超过宽度 2200mm,高2000mm,深度 900mm,室外机不可 超过宽度 1900mm,高1000mm,深度 1000mm. 贵州百胜工程建设咨询有限公司

8 /

62 2.2.2 技术参数 设备 类型 总 冷量 数量技术要求精密 空调 ≥ 60kw

1 工况:回风 24℃,相对湿度 50%. 系统形式:双系统(双压缩机、双室内风 机、双冷凝器,可冗余,可负载均衡) 总冷量:≥60kW 显冷量:≥58kW 显热比:≥0.94 风量:≥19000m

3 /h 噪声≤60dB(A) 机外余压:20Pa 送风方式:下送风,顶部回风 AC 风机:分级可调节;

膨胀阀;

机械膨胀阀;

电加热:两级电加热≥18KW;

加湿方式:电极加湿,加湿量≥15kg/h 冷凝器:一个压缩机对应一台冷凝器;

单 个冷凝器风扇数量≥2 个;

2.2.3 技术要求 A、机械性能 外观工艺、检查:机柜表面喷涂均匀、无破损;

信号灯、开关、测量显示装置 布局合理. 操作及维修安全、方便. 贵州百胜工程建设咨询有限公司

9 /

62 结构工艺:部件排列合理、整齐;

导线颜色和截面合理,布放平整;

接插件牢 固;

进出线符合工程需要;

具备抗震措施. 标牌、标记:应平整清晰. B、电气性能 机组设备所用电器配件须符合 CE、 UL、 IEC 等国际安全标准、符合国家 3C 标准. 输入电压允许波动范围:380V(+10% -10%). 频率:50Hz 2Hz. C、使用环境 适应室内环境温度:-10℃~40℃;

湿度:≤95%RH. D、温度、湿度控制性能 机房精密空调应能按要求自动调节室内温、湿度,具有制冷、除........

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论