编辑: hys520855 2019-08-26
保定市冀中电力设备有限责任公司环保设施 技术改造项目竣工环境保护 验收监测报告 建设单位:保定市冀中电力设备有限责任公司 编制单位:保定市民科环境检测有限公司 二零一八年五月 建设单位法人代表:黄保全 编制单位法人代表:解学勇 项目负责人:黄保全 报告编写人:陈丽英 保定市冀中电力设备有限责任公司

电话:13831219166 传真:/ 邮编:071000 地址:保定市天威西路

2508 号 保定市民科环境检测有限公司

电话:0312-6787657 传真:/ 邮编:071000 地址:保定市竞秀区向阳北大街

588 号I目录1.

项目概况.1 2. 验收监测依据.3 2.1 法律、法规.3 2.2 验收技术规范.3 2.3 建设项目环境影响报告表及审批部门审批决定.3 3. 项目建设情况.5 3.1 地理位置及平面布置.5 3.2 建设内容.5 3.3 原辅材料及能源消耗.8 3.4 水源及水平衡.9 3.5 生产工艺.9 3.6 项目变更情况说明.9 4. 主要污染源及治理设施.10 4.1 污染治理设施.10 4.2 环保设施投资及 三同时 落实情况.13 5. 环评主要结论及环评批复要求.15 5.1 建设项目环评报告表的主要结论与建议.15 5.2 审批部门审批意见.16 5.3 审批意见落实情况.18 6. 验收执行标准.20 6.1 污染物排放标准.20 6.2 总量控制指标.21 7. 验收监测内容.22 7.1 废气.22 7.2 噪声.22 7.3 监测点位图.22 8. 质量保证和质量控制.24 8.1 监测分析方法.24 II 8.2 监测仪器.24 8.3 人员能力.25 8.4 气体监测分析过程中的质量保证和质量控制.25 8.5 噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制.26

9 验收监测结果.27 9.1 生产工况.27 9.2 环保设施调试运行效果.27 9.2.3 检测结果分析.31 9.2.3.3 总量控制要求.32 10. 验收监测结论.33 10.1 环保设施调试运行效果.33 10.2 建议.35 建设项目工程竣工环境保护 三同时 验收登记表.36 附图: 附图

1 项目地理位置图 附图

2 项目周边关系图 附图

3 厂区平面布置及污染物监测点位图 附件: 附件

1 《保定市集中电力有限责任公司电力高压计量箱、互感器、配电柜、 小型变压器制造项目》环评批复(2009.5.26)及验收批复(新环验 【2010】60 号);

附件

2 《保定市集中电力有限责任公司年产

1000 台智能型永磁真空断路器项 目》环评批复(新环表【2012】122 号)及验收批复(新环验【2013】

028 号);

附件

3 保定市竞秀区环境保护局审批意见(竞环表[2018]042 号,2018 年4月3日);

附件

4 油烟净化器检测报告;

附件

5 检测报告. 第1页共36 页1. 项目概况 保定市冀中电力设备有限责任公司 (以下简称冀中电力公司) 始建于

2002 年, 位于保定市天威西路

2508 号,主要从事电力高压计量箱、互感器、配电柜、小型 变压器、智能型永磁真空断路器的生产、销售业务. 冀中电力公司于

2009 年5月委托编制《电力高压计量箱、互感器、配电柜、 小型变压器制造项目环境影响报告表》,同年

5 月26 日通过保定市新市区环境保 护局的审批,2010 年5月委托编制了该项目的补充说明,并于

2010 年7月20 日 通过了保定市新市区环境保护局的验收(新环验【2010】60 号);

2012 年7月委 托编制《年产

1000 台智能型永磁真空断路器项目环境影响报告表》,同年

7 月4日通过保定市新市区环境保护局的审批(新环表【2012】22 号),并于

2013 年7月9日通过了保定市新市区环境保护局的验收(新环验【2013】028 号).冀中电 力公司最新排污许可证由保定市竞秀区环境保护局于

2017 年2月17 日颁发,证 书编号为 PWX-130602-0068-17. 为响应《河北省大气污染防治条例》、《河北省大气污染防治行动计划实施 方案》、《 十三五 挥发性有机物污染防治工作方案》,冀中电力在现有厂区 内实施环保设施技术改造,主要包括对现有浇注、固化废气治理设施进行改造, 并新增食堂油烟、焊接烟尘、打磨废气治理设施.并委托保定市益达环境工程技 术有限公司于

2018 年1月编制完成了保定市冀中电力设备有限责任公司环保设施 技术改造项目《建设项目环境影响报告表》,于2018 年4月3日通过了保定市竞 秀区环境保护局审批,审批文号为竞环表[2018]042 号.

2018 年4月本技改项目开工建设,2018 年5月项目完成并进行调试,同时启 动了保定市冀中电力设备有限责任公司环保设施技术改造项目的竣工环境保护验 收工作. 该项目的验收范围与内容包括保定市冀中电力设备有限责任公司环保设施技 术改造项目的环评文件及批复中的要求,主要为焊接烟尘、打磨废气、真空罐废 气、浇注车间废气和食堂油烟. 保定市冀中电力设备有限责任公司委托保定市民科环境检测有限公司为该项 第2页共36 页 目编制竣工环境保护验收报告,保定市民科环境检测有限公司接受委托后,按照 环保部《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》、河北省环境保护厅《建设项目 环境影响评价文件审批及建设单位自主开展环境保护设施验收工作指引(试行)》 和《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》有关要求,开展相关验收 调查工作.2018 年5月15 日-5 月16 日,保定市民科环境检测有限公司完成了该 项目的现场检测工作.2018 年5月26 日,保定市民科环境检测有限公司出具了保 定市冀中电力设备有限责任公司环保设施技术改造项目检测报告x保民环检字 (2018)第Y05008-1 号}.根据现场调查情况和检测报告编制完成了此项目的竣 工环境保护验收报告. 第3页共36 页2. 验收监测依据 2.1 法律、法规 (1)《中华人民共和国环境保护法》(2015 年);

(2)《中华人民共和国环境影响评价法》(2016 年);

(3)《中华人民共和国水污染防治法》(2018 年);

(4)《中华人民共和国大气污染防治法》(2016 年);

(5)《中华人民共和国环境噪声污染防治法》(1997 年);

(6)《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》(2016 年);

(7)《建设项目环境保护管理条例(国务院令第

682 号)》(2017 年);

(8)《建设项目环境影响评价分类管理名录》(2017 年);

(9)《河北省环境保护条例》(2005 年);

2.2 验收技术规范 (1)《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB13/2322-2016);

(2)《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996);

(3)《污水综合排放标准》(GB8978-1996);

(4)《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008);

(5)《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB 18599-2001)及 修改单;

(6)《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及修改单;

(7)《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》 (2018 年5月16 日);

(8)关于发布《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的公告, (国环规环 评[2017]4 号);

(9) 《建设项目环境影响评价文件审批及建设单位自主开展环境保护设施验 收工作指引(试行)》(冀环办字函[2017]727 号);

2.3 建设项目环境影响报告表及审批部门审批决定 (1)保定市冀中电力设备有限责任公司环保设施技术改造项目 《建设项目环 第4页共36 页 境影响报告表》,2018 年1月;

(2)保定市竞秀区环境保护局审批意见,竞环表[2018]042 号,2018 年4月3日. 第5页共36 页3. 项目建设情况 3.1 地理位置及平面布置 3.1.1 地理位置及周边情况 冀中电力公司位于保定市天威西路

2508 号,占地面积为 5720m2 ,中心地理坐 标为东经 115°24′53.92″、北纬 38°51′55.39″.西侧为百悦游泳馆,北侧为天威路, 东侧为建业集团,南........