编辑: 阿拉蕾 2019-07-30
1 神木市鑫义能源化工有限公司 60MW 解析气发电(一期) 项目环境影响报告表技术评审会专家组意见 受神木市环保局委托, 榆林市环境工程评估中心于

2019 年3月15 日 在榆林市主持召开了《神木市鑫义能源化工有限公司 60MW 解析气发电 (一期)项目环境影响报告表》 (以下简称"报告表" )技术评估会.

参加 会议的有:榆林市环境工程评估中心、神木环境保护局、神木市鑫义能源 化工有限公司(建设单位) 、中圣环境科技发展有限公司(环评单位)的 代表和特邀专家共

11 人,会议邀请

5 名专家组成专家组(名单附后) . 会议期间, 与会代表和专家听取了建设单位对项目基本情况的介绍和 环评单位对报告书主要内容的汇报,经认真讨论和评议,形成报告书技术 评估会专家组意见如下:

一、项目概况 为更好地综合利用煤干馏装置荒煤气提氢后的解析气, 不造成浪费资 源,公司决定在厂区预留用地内建设 2*30MW 解析气发电项目.该项目 已经在神木市发展改革局备案(项目代码:2018-610821-44-03-045544) . 企业根据实际情况, 该项目分期建设, 一期建设

1 台30MW 发电装置 及配套工程, 一期建设的 30MW 发电装置采用厂区现有解析气作为气源进 行发电,部分解析气 27600m/h 目前作为

2 台35t/h 供热锅炉燃料为现有 装置供热,剩余解析气 13500m/h 送火炬点燃排放,为将多余解析气全部 利用,本项目拟建 160t/h 高温高压锅炉,采用抽凝式发电机组发电,同时 将停用现有

2 台35t/h 供热锅炉.项目分期建设由神木市发展改革局在神 发改函 〔2019〕

8 号文中同意该项目分期建设. 本次评价只针对一期 30MW 解析气发电装置进行评价.

2

(一)项目组成与建设内容 项目组成与建设内容见表 1. 表1建设项目主要工程内容组成 工程 类别 项目名称 主要建设内容内容 备注 主体 工程 发电车间 1*30MW 直接空冷、凝汽式汽轮发电机. 新建(一期) 锅炉间

1 台160t/h 高温高压燃气锅炉. 新建(一期) 辅助 工程 化学水处理间 规模 2*15m3 /h,采用反渗透预脱盐+混床处理的系统 新建 辅助生产系统 辅机循环冷却供水系统采用逆流式机械通风, 钢结构冷 却塔的二次循环供水系统,共设

1 套800m3 /h 冷却塔. 辅机冷却水泵布置在循环水泵房内, 循环水管采用母管 制,母管选用 DN400 钢管. 新建 电气系统 本工程建设

1 台发电机与

1 台40MVA 的双卷变压器 (121±2.5%/10.5kV) ,将发电机出口 10.5kV 电压升至 110kV 后接入母线,110kV 系统采用单母线接线,选用 GIS 设备. 电厂启动电源引自 110kV 变电站 10kV 母线. 厂用高压电源通过由发电机出口 10kV 母线引接,10kV 馈线也由 10kV 母线引出. 新建 空冷系统 冷却系统采用直接空冷系统,包含

6 个空冷凝汽器,6 台轴流式风机,单台风机电机功率 67.5kW 新建 公用 工程 供热 本项目建成后采用 160t/h 锅炉产生的蒸汽为现有装置 供热,其余蒸汽用于发电. 替代现有 2* 35t/h 供热锅炉 供电 引自锦界变电所到 10kV/110kV 变电站母线,供电及照 明 新建 给水 水源由园区供给, 本工程仅在新建的本项目工业供水管 网,从现有厂区管网接入即可. 新建 排水系统 本项目脱硫废水经混凝沉淀处理后回用于熄焦, 锅炉排 水、辅机冷却废水、化学水处理废水用于厂区洒扫. 新建 储运 工程 燃料气供应 本项目燃料气采用兰炭炉尾气经提氢后储存于现有气 柜中,新建管道输送至本项目锅炉作为燃料 新建管道 环保 工程 烟气脱硝 SCR 法,催化剂按"3+1"层布置,以尿素为还原剂,脱硝 效率为 75%以上 新建 烟气脱硫 采用石灰石-石膏湿法烟气脱硫,新建脱硫塔一座,采 用两炉一塔设计. 新建 烟气排放 新建1座烟囱,高度为80m,出口内径3.5m 新建 石灰石仓废气 布袋除尘器+15m排气筒 新建 废水处理 新增生活污水经化粪池处理后排入园区污水处理站. 本项目产生的脱硫废水经处理后全部回用于现有工程 息焦,其余清净下水用于厂区洒扫. 新建脱硫废水 处理系统及化 学水车间废水 处理系统 噪声 在采取基础减振、风机加装消声器、厂房隔声和排汽加 装节流降压消声器等措施 新建

3 工程 类别 项目名称 主要建设内容内容 备注 固废 脱硝废催化剂属危险废物,在现有为废暂存库暂存,后 委托有资质单位处理.脱硫石膏暂存于厂区石膏库房, 面积 30m2 .库房均设置防渗层 新建 绿化 本次新增绿化面积2100m3 新建

(二)主要原辅料 本项目的主要原辅材料消耗见表

2 和表 3. 表2锅炉耗气量计算表 锅炉容量 小时耗量 Nm? 日消耗量 Nm? 年消耗量 Nm? 1*160t/h 41.1*103 9.864*105 2.96*108 表3辅助材料消耗量表 辅助材料 台数小时量(t/h) 日耗量(t/d) 年耗量(万t/a) 脱硫石灰石 单台锅炉0.007 0.17 0.005 尿素 / 0.044 1.056 0.032 脱硝催化剂 / 50m3 /次・3a

二、 环境质量现状和环境保护目标

(一)环境质量现状 1. 环境空气 本次环评收集了

2018 年榆林市环境空气质量监测站全年常规监测

24 小时平均值数据. 榆林环境空气质量监测站是区域内距离本项目最近的监 测站点,共监测 SO

2、NO

2、CO、O

3、PM

10、PM2.5 六项基本污染物,全 年监测数据

354 个,较完整.本次评价对

2018 年榆林市监测站六项基本 污染物监测数据进行分析.按照《环境空气质量标准》 (GB 3095-2012) 二级标准限值评价, 榆林市

2018 年城市监测点 SO

2、 NO

2、 CO、 O

3、 PM2.5 年评价指标满足标准要求,PM10 年评价指标均有超标,属于不达标区. 2. 声环境 本项目声环境质量于

2018 年11 月15-16 日由西安京诚检测技术有限 公司进行实测.厂界四周昼间声环境质量监测值满足《声环境质量标准》 (GB 3096-2008)3 类标准限值,厂界东、南、西夜间声环境监测值满足

4 《声环境质量标准》 (GB 3096-2008)3 类标准限值,北厂界夜间声环境监 测值超标, 超标原因主要是监测期间本项目厂界北侧的脱硫剂生产项目正 在进行施工建设,施工噪声对本次监测的噪声值贡献较大,导致监测结果 超标.从验收监测数据来看,在运行期间北厂界声环境满足《声环境质量 标准》 (GB 3096-2008)3 类标准限值.

(二)主要环境保护目标 本项目环境影响评价范围内不涉及自然保护区、风景名胜区、饮用水 水源保护区等生态环境敏感区,所经地区为一般区域.本项目的主要环境 保护目标为评价范围内的居民住宅,见表 4. 表4厂址周围的环境保护目标 环境要素 保护对象 方向 环境空气 距离(km) 户数 人口 保护目标或保护对策 环境空气 蘑菇沟 SW 2.3

13 45 《环境空气质量标准》 中的二级标准 桑树塔村 SW 2.7

15 50 石岩湾 SW 2.4

18 60 杨家沟 S 2.5

18 55 地表水 秃尾河 W

3 地表水质 《地表水环境质量标 准》中的Ⅲ类标准 噪声环境噪声 200m 范围内 声环境 《声环境质量标准》中的3类标准

三、拟采取的环境保护措施及主要环境影响

(一)施工期 本项目为技术改造项目,施工期短,并且在厂区内部进行改造,影响 范围很小,影响时间是短暂的,并且影响随着施工结束能够消失.在采取 环评提出的一系列施工期环境保护措施后,环境影响是可接受的.

(二)运行期 1. 大气环境 根据大气估算模式 AERSCREEN 计算,根据《环境影响评价技术导

5 则 大气环境》 (HJ2.2-2018)分级判据要求,本项目环境空气评价工作等 级为二级.评价范围为本项目装置区外扩 2.5km 的矩形区域. 由预测结果可见,本项目 PM10 最大落地浓度 0.010139mg/m3 ,占标 率约 2.25%,NOx 的最大落地浓度为 0.003313mg/m3 ,占标率为 1.66%;

SO2 的最大落地浓度为 0.000369mg/m3 ,占标率为 0.07%;

NH3 的最大落 地浓度为 0.000205mg/m3 ,占标率为 0.1%.本次工程污染物排放对外环境 的影响较小. (2)水环境 锅炉排污、化学水处理废水和辅机冷却废水全部回用,部分回用于脱 硫系统石灰浆制备,脱硫废水回用于现有工程兰炭熄焦用水,其余废水属 于清净下水用于厂区洒扫. 生活污水主要污染物有 COD、氨氮、SS.生活污水经过化粪池处理 后进入园区污水处理厂处理. (3)固体废弃物 本项目产生的固体废物主要为脱硫石膏、废催化剂、生活垃圾.脱硫 废渣主要成分为石膏,可应用于建材、冶金等多种行业,外售综合利用, 利用不畅时,拉运至填埋场填埋;

废催化剂交有资质单位处理;

生活垃圾 堆放于指定地点,定期清运至垃圾填埋场处置.产生的固体废物不外排, 对环境影响较小. (4)声环境 本项目厂界噪声贡献值可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》 (GB12348-2008)对应的

3 类区标准限值.

四、报告表编制质量和项目建设可行性

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题