编辑: 过于眷恋 | 2013-02-03 |
5 4 系统及材料性能 4.0.1 泡沫混凝土保温板外墙外保温系统的性能指标应符合表 4.0.1 规定. 表4.0.1 泡沫混凝土保温板外墙外保温系统性能指标 项目 性能指标 试验方法 耐候性 表面无裂纹、空鼓、起泡、剥落现象,抹面层与保温层 拉伸粘结强度≥0.1MPa JGJ
144 抗风压 不小于工程项目的风荷载设计值 JGJ
144 吸水量 系统在水中浸泡 1h 后的吸水量≤1.0kg/m2 JGJ
144 抗冲击强度 建筑物首层墙面以及门窗口等易受碰撞部位,≥10J;
建筑物二层以上墙面等不易受碰撞部位,≥3J JGJ
144 耐冻融
30 次冻融循环后,系统无空鼓、脱落,无渗水裂缝;
抹 面层与保温层拉伸粘结强度≥0.1MPa JGJ
144 水蒸气湿流密度 符合设计要求,且≥0.85 g/(m2 ・ h) DB33/T
1054 抹面层不透水性 2h 不透水 JGJ
144 热阻 符合设计要求 GB/T
13475 4.0.2 泡沫混凝土保温板的外观质量应符合表 4.0.2 要求. 表4.0.2 泡沫混凝土保温板外观质量 缺陷 技术指标 试验方法 裂纹 贯穿板材的裂纹及长度>
边长 1/3 的裂 纹,允许个数 不允许 GB/T
5486 长度≤边长 1/3 的裂纹,允许个数
1 缺棱 长度>
20mm 或深度>
10mm,允许个数 不允许 GB/T
5486 长度≤20mm 且深度≤10mm (深度≤5mm 的缺棱不计) ,允许个数
1 6 续表 4.0.2 缺陷 技术指标 试验方法 掉角 长度、宽度>
20mm 或深度>
10mm, 允许个数 不允许 GB/T
5486 长度、 宽度≤20mm 且深度≤10mm (深度≤5mm 的缺棱不计) ,允许个数
1 表面疏松、层裂 不允许 目测 表面油污 不允许 目测 4.0.3 泡沫混凝土保温板的规格尺寸应符合表 4.0.3-1 要求,尺寸偏差应符合表 4.0.3-2 要求.特殊规格尺寸由供需双方协商确定. 表4.0.3-1 泡沫混凝土保温板规格尺寸(mm) 使用部位 长度 宽度 厚度 外墙
300、450
300
30、
40、50 屋面
300、
450、600
300
80、
90、
100、120 表4.0.3-2 尺寸允许偏差(mm) 项目 允许偏差 试验方法 长度 ±
3 GB/T
5486 宽度 ±
3 厚度 0~2 对角线差 ≤3 JG
149 4.0.4 泡沫混凝土保温板性能应符合表 4.0.4 要求.
7 表4.0.4 泡沫混凝土保温板性能指标 项目 性能指标 试验方法 Ⅰ型 Ⅱ型 Ⅲ型 干密度,kg/m? ≤180 ≤250 ≤300 GB/T
5486 抗压强度,MPa ≥0.30 ≥0.40 ≥0.50 导热系数, W/(m・ K) ≤0.055 ≤0.065 ≤0.075 GB/T
10294 干燥收缩值(浸水 24h) ,mm/m ≤3.5 ≤3.0 ≤3.0 GB/T
11969 垂直于板面方向的 抗拉强度,kPa ≥100 ≥120 ≥120 JG
149 体积吸水率,% ≤8.0 GB/T
5486 软化系数 ≥0.70 GB/T
20473 燃烧性能 A 级GB
8624 碳化系数 ≥0.70 GB/T
11969 放射性 内照射指数 IRa≤1.0,外照射指数 Iγ≤1.0 GB
6566 4.0.5 粘结砂浆的性能应符合表 4.0.5 要求. 表4.0.5 粘结砂浆性能指标 项目 性能指标 试验方法 与水泥砂浆拉伸粘结 强度,MPa 原强度 ≥0.60 JG
149 耐水 ≥0.40 与泡沫混凝土保温板 拉伸粘结强度,MPa 原强度 ≥0.10,且破坏发生在泡沫混 凝土保温板上 耐水 可操作时间,h 1.5~4.0 4.0.6 抗裂砂浆的性能应符合表 4.0.6 要求.
8 表4.0.6 抗裂砂浆性能指标 项目 性能指标 试验方法 与泡沫混凝土保温板拉 伸粘结强度,MPa 原强度 ≥0.10,且破坏发生在泡沫混凝土 保温板上 JG
149 耐水 耐冻融 与水泥砂浆拉伸粘结强 度,MPa 原强度 ≥0.60 耐水 ≥0.40 柔韧性 压折比 ≤3.0 可操作时间,h 1.5~4.0 4.0.7 耐碱玻纤网布的性能应符表 4.0.7 要求. 表4.0.7 耐碱玻纤网布性能指标 项目 性能指标 试验方法 单位面积质量,g/m2 ≥130 GB/T 9914.3 拉伸断裂强力(经、纬向) ,N/50mm ≥1000 GB/T 7689.5 断裂伸长率(经、纬向) ,% ≤5.0 GB/T 7689.5 耐碱拉伸断裂强力保留率,% ≥75 GB/T