1 NA630 使用说明(V1.

10)

3 主要功能及技术指标 主要功能: ) 制冷控制:温度显示、温度控制、压缩机开机延时保护、温控探头异常告警、温控探头故障时 可以按设定的开停比定期运行. ) 风机控制:风机延时启动(温度和时间双重控制) 、风机延时关闭.可设置成"受控模式"和 "自由模式"两种运行模式.可设置在化霜状态是否开风机. ) 化霜控制:电热或热泵两种化霜模式,定时或按压缩机累计运转时间启动化霜、化霜结束条件 为温度和时间双重控制、化霜滴水、手动化霜、化霜探头异常告警 ) 外部告警:有一路外部告警,可设置成常开、常开锁定、常闭、常闭锁定、或禁用. 主要技术指标:

2 温度显示范围: -50~150°C(分辨率在-9.9~99.9°C 之间为 0.1°C,其它温度范围为 1°C)

2 温度设定范围: -45~145°C(设置步长在-9.9~99.9°C 之间为 0.1°C,其它温度范围为 1°C)

2 电源电压 : 220V±10%或380V±10%, 参见产品后贴

2 使用环境 : 温度-10℃~45℃,湿度≤85%,无凝露.

2 输出触点容量: 2A/250VAC(纯阻性负载)

2 温度传感器 : NTC R25=5kΩ,B(25/50)=3470K

2 执行标准 : Q/320585 XYK

01 (NA630-CTDF) 操作指南 * 面板上的指示灯含义是什么? 面板上的指示灯从上到下排列的功能含义如下表: 指示灯 亮 闪烁 设定温度 正在温度设置状态 - 制冷正在制冷 压缩机开机延时保护状态 化霜正在化霜 化霜滴水 风机风机运转 - * 数码管显示含义 数码管在正常时显示温度,如果显示"SHr"表示温度传感器短路, "OPE"表示温度传感器断线. 告警时交替显示温度和告警代码(Axx) .显示代码如下表: 告警代码 含义 说明 A11 外部告警 来自外部告警信号的告警,请参见 内部参数代码"F50" A21 温控探头故障 温控探头断线或短路(当前温度显 示"SHr"或"OPE" ) A22 化霜探头故障 化霜探头断线或短路(按""键 时显示 "SHr"或"OPE" ) * 怎样设置温度? 同时按上下两个键,进入温度设置状态,这时数码显示器上显示的温度即为设定温度,然后用 上或下键改变设定值( ""键增 0.1°C, ""键减 0.1°C,按住不放超过 0.5 秒则快速增减) .设置 完成后再同时按上下键退出设置状态.(设置温度范围受参数 F13 和F14 限制,请参见高级设置) * 怎样进行手动化霜? 按住下键不放保持

5 秒,则进入化霜状态.在化霜时按住下键不放保持

5 秒,能强制结束化霜. * 怎样看化霜温度探头上的温度? 在显示当前温度时按住下键,就会显示化霜温度探头上的温度.松开键则恢复到显示当前温度 状态.注意如果按键超过

5 秒会强制进入或退出化霜状态.如果显示"OFF" ,表示化霜探头被关闭 (参见内部参数"F36" )

2 9 高级操作 按住""键保持不放

5 秒钟,进入参数设置状态,这时数码显示器上显示"Fxx" ,其中 xx 是两位数字,表示参数代码.用""或""键可选择参数代码,选择一个代码后同时按"" 和""键则显示该代码对应的参数值,这时再用""或""键即可对参数值进行设置(按住 "或""键不放可连发) ,设置完成后再同时按""和""键,回到显示参数代码状态. (注意:参数改变后要回到"Fxx"状态时才会被保存) 内部参数代码如下表所示: 类别 代码 参数名称 设定范围 出厂设定 单位 备注 F11 设定温度 F14 C F13

0 °C 设定范围受 F13 和F14 的限定 F12 温差 0.1 C