编辑: 雨林姑娘 2013-03-11

四、环境保护设施调试结果

1、废水 验收监测结果表明:污水站排口废水 pH、CODCr、BOD

5、SS、氨氮、总磷、总氮 第一天日均值分 别为 7.10~7.38 、 64mg/L 、 34.25mg/L、 46.25mg/L、 0.995mg/L 、 0.07225mg/L、2.1475mg/L;

第二天日均值分别为 6.75~7.

28、64mg/L、35.25mg/L、 44.75mg/L、1.0145mg/L、0.07325mg/L、2.18mg/L.废水水质满足《污水排入城镇下水 道水质标准》 (GB /T 31962-2015)表1中A等级标准限值.

2、噪声 监测结果表明:厂界昼间噪声测定值在 49.3~56.5dB(A),夜间噪声测定值在 47.0~49.1dB(A),各厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》 (GB12348-2008)

2 类区标准要求.

五、工程建设对环境的影响 根据本项目验收监测结果,本项目噪声、废水等污染物排放均能满足环评阶段及现 阶段污染物排放执行标准,未对项目区及周围环境产生明显的不利影响.

六、验收结论 按《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》中所规定的验收不合格情形对项目逐一 对照核查,项目严格执行了"三同时"制度,监测结果未出现超标现象,环境保护设施 严格落实环评报告及批复要求,验收检测报告符合《建设项目竣工环境保护验收暂行办 法》中提出的关于验收报告应具备的内容,不存在重大质量缺陷,项目废水、噪声、固 废均能达到国家相关标准要求.基于此,本项目符合通过环保设施验收的各项要求,验 收人员(名单附后)一致同意该项目通过环保验收.

七、验收人员信息 验收工作组成员名单附后. 验收工作组

2019 年5月17 日

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题