编辑: yn灬不离不弃灬 2013-03-19

四、故障报警: ? 第13 页共17 页 此端口为故障报警输出端,工作状态时此端口处于高电平(DC5V),报 警状态时此端口处于低电平(DC0V). 此端口的高电平可以根据客户需 求 改为 DC15V 或DC24V 十

五、直流马达的连接及说明: ? 第14 页共17 页

1、驱动器是通过 M1 M2 接线端子给电机提供电压.. 注:如果在控制端子上,将正向启动端口接通后,马达是处于反向 运行,那么是需要将驱动器断电,然后将 M1 M2 接线互换,马达即 会处于正向运行.

2、请确定电机电压的额定值与驱动器的输出电压匹配. 十

六、总电源的连接: ? 第15 页共17 页 警告 该驱动器的电源输入端,没有电源极性反接保护电路.必须 确认电瓶(+)接到驱动器的 IN+ ,电瓶(-)接到驱动器的 IN- .

1、因驱动器的内部没有保险丝,需要在驱动器电源输入端与电瓶之间,必 须加装一只快速熔断保险和电源应急总开关,以防必要时紧急断电. (注:快速保险及电源总开关的选择:电源总开关的额定电流值与马达额 定电流值比例关系,1 比1) .

2、确认电瓶的电压是否能满足驱动器的工作电压要求, 以及电瓶容量能否 承载马达带负载运行. 十

七、LED 指示灯状态说明: ? 第16 页共17 页 工作状态( POWER 绿灯,FAULT 红灯) 状态指示 模式说明 L1(POWER)绿灯-----常亮 电源接入 L2(FAULT)红灯-----上电闪烁一下 上电自检 故障状态( POWER 绿灯,FAULT 红灯) 状态指示 故障说明 L2(FAULT)红灯-----常亮 过流限幅 L2(FAULT)红灯-----快闪 电流瞬间过大,过流停止 L2(FAULT)红灯-----闪四下/1s 过压保护 L2(FAULT)红灯-----闪一下/1s 温度保护 十

八、驱动器保护功能说明:控制器提供过压,欠压,过热、过流保护

1、过压,欠压保护: 当外部供电电源超过或低于预设的电压值门槛,控制 器将切断输出.控制器正常工作电压范围为10-50v.同时也可按照客户要 求,设置过压值.

2、过热保护:控制器内部包含温度检测电路,当检测到温度超过85℃时, 控制器的输出级将完全关断.

3、过流保护:控制器内部包含电流检测电路,当检测到控制器的输出电流 ? 第17 页共17 页 增长达到过流保护门槛时,控制器进入过流保护状态. 注:假设驱动器处于正向启动状态,当检测到工作电流大过设置电流门槛 时,驱动器会立即切断功率级,停止输出.排除故障后,将正向启动断开, 再接通,即可解除保护. 济南科亚电子科技有限公司 地址:中国山东济南市天桥区梓东大道

1 号(鑫茂・齐鲁科技城

66 号)

250110

电话:0531-

88601217 85916877

85915877 88973078

88975137 传真:0531-85898028

网址:www.jnky.com

邮箱:[email protected] ........