编辑: 静看花开花落 | 2013-03-20 |
断路器适用于通讯、光伏系统等直流系统应用场合. 符合标准:GB 14048.
2、IEC 60947-2,欧盟RoHS环保要求,获得CCC、CE、CB、 SAA、T?V认证,并拥有多项专利. N B 1-
63 DC 直流 壳架等级额定电流 设计序号 小型断路器代号 企业特征代号
1 适用范围
2 型号及含义
3 主要参数及技术性能 技术参数项目 额定电压 额定电流 极数 瞬时脱扣器型式 额定短路分断能力 过电流保护特性 机械电气寿命 不同温度下电流修正系数 不同海拔下电流修正系数 连接导线 拧紧扭矩 功耗 接线示意图 外形安装尺寸 污染等级 防护等级 安装类别 参数值 250V AC(1P)、500V AC(2P)、1000V AC(4P) 1A、2A、3A、4A、6A、10A、13A、16A、20A、25A、32A、40A、50A、63A 1P、2P、4P C(7~10)In 6000A 见表
2、图1 机械寿命20000次,电气寿命1500次 见表3 见表4 见表5 2.0N?m 见表6 见图2 见图
3、图4 2级IP20 Ⅱ、Ⅲ类表1 4.1 环境温度:-35℃~+70℃. 4.2 空气相对湿度:≤95%. 4.3 海拔高度:≤2000m. 4.4 过电流保护特性(基准温度30℃).
4 其它 试验 a b c d 试验电流 1.05In 1.30In 7In 10In 起始状态 冷态a 紧接着试验a进行 冷态a 冷态a 脱扣或不脱扣的时间极限 t ≤1h t 让电尽其所能C-009
1 2
3 4
6 10
13 16
20 25
32 40
50 63 4.5 额定冲击耐受电压:4kV 4.6 不同环境温度下使用电流修正值 4.7 不同海拔高度下使用的电流修正系数 脱扣类型 额定电流(A) C
1、
2、
3、
4、
6、
10、
13、
16、
20、
25、
32、
40、
50、
63 ≤2000m 2000~3000m ≥3000m
1 0.9 0.8 电流修正系数 举例 额定电流10A产品在 2500m降容后使用额 定电流为:0.9*10=9A 4.8 脱扣特性曲线 图1 表3 表4
1 额定电流(A) 修正电流值(A) 环境 温度(℃) -35 -30 -20 -10
0 10
20 40
50 60
30 1
2 3
4 6
10 13
16 20
25 32
40 50
63 1.3 2.6 3.9 5.2 7.8 13.2 17.16 21.12 26.4
33 42.56 53.2
67 83.79 1.26 2.52 3.78 5.04 7.56 12.7 16.51 20.48 25.6
32 41.28 51.2 65.5 81.9 0.96 1.92 2.88 3.84 5.76 9.6 12.48 15.36 19.2
24 30.72 38.4
48 60.48 0.93 1.86 2.79 3.76 5.64 9.3 12.09 14.88 18.6 23.25 29.76 37.2 46.5 58.9
70 0.83 1.66 2.49 3.32 4.98 8.4 10.92 13.44 16.8
21 26.88 33.6 41.5 52.29 0.88 1.76 2.64 3.52 5.28 8.9 11.57 14.24 17.8 22.25 28.16 35.6
44 55.44 1.05 2.08 3.12 4.16 6.24 10.6 13.78 16.96 21.2 26.5 33.93 42.4
53 66.78 1.11 2.2 3.3 4.4 6.6 11.1 14.43 17.76 22.2 27.75 35.52 44.8
56 70.56 1.15 2.28 3.42 4.56 6.84 11.5 14.95 18.4
23 28.75 37.12 46.4
58 73.71 1.19 2.38 3.57 4.76 7.14
12 15.6 19.2
24 30 38.72
48 60.5 76.86 1.23 2.46 3.69 4.92 7.38 12.5 16.25
20 25 31.25
40 50
63 80.01 1h
5000 2000
10000 100
70 50
200 4
3 5 I/In
10 7
20 30
20 50
500 200
100 1 0.5
10 2
5 0.02 0.01 0.1 0.05 0.005 0.5 0.2
1 1000
2 0.002 0.001 t (s) 终端电器 让电尽其所能>> C-010 额定电流In(A) 1~6
10
13、
16、20
25 32
40、50
63 2 4.9 接线:适用于25 mm 及以下导线连接(见表5), 接线方法用螺钉压紧接线,扭矩为2.0N?m.
2 铜导线标称截面积(mm )
1 1.5 2.5
4 6
10 16 表5 表6 额定电流In(A) 1~10 13~32 40~63 4.10 断路器每极功耗 每极最大功耗(W)
2 3.5
5 4.11 直流应用接线示意图(见图2) 接线图说明: