1 产品描述 1.1 概述
9 2
3 4
1 5
6 7
8 1 压缩空气接口
1 产品上的标识
2 显示屏
3 B 按键
4 编辑按钮
5 A 按键
6 电气接口插头(M12)
7 压缩空气接口
2 产品上的标识
8 用于平板安装的孔
9 用于高帽式导轨和墙面安装(背部)的固定滑块 Fig.
1 1.2 特性 特性 订货代码 说明 基本类型 SFAB 流量传感器 流量测量范围 -10 最大
10 l/min -50 最大
50 l/min -200 最大
200 l/min -600 最大
600 l/min -1000 最大
1000 l/min 流量输入端 U 单向 安装类型 -H 使用高帽式导轨 -W 使用墙面安装 气动接口 Q6 快插接头
6 mm Q8 快插接头
8 mm Q10 快插接头
10 mm T14 快插接头 1/4 T516 快插接头 5/16 T38 快插接头 3/8 电气输出端 -2SA
2 个PNP 或NPN,1 个模拟输出,4 …
20 mA -2SV 2x PNP 或NPN,1 个模拟输出,0 …
10 V 电气接口 -M12 M12x1 插头,5 针,A 编码 附加功能 -D 节流阀 电气附件1) -2.5S 连接线,直列式插座,电缆 2.5 m -5S 连接线,直列式插座,电缆
5 m -2.5A 连接线,直角式插座,电缆 2.5 m -5A 连接线,直角式插座,电缆
5 m 1) 包含在供货范围内. Fig.
2 2 功能和应用 SFAB 按规定应用于工业领域,对管道系统或终端设备内适当介质的流量 和空 气消耗量变化进行监控;
合适的介质 章节
11 技术数据. 测量时采用热学 方法. 产品内部的传感器具有一个加热面,通过测量流经气流从该加热面所带 走的热量, 通过吸取的热量得出流量或积蓄的空气消耗量,并在屏幕上显示. 通过
2 个二进制输出端 (Out A/B) 和模拟输出端 (Out C) 连接更高一级的 系统. 必须为两个二进制输出确定切换点. 为了测量流量,切换点可用于两 个二进制输出;
为了测量累计空气消耗量,消耗控制脉冲可用于输出 A (Out A). 可以合并测量累计空气消耗量 (Out A) 和流量 (Out B). 通过模 拟输出给出流量值. 可选择订购的集成节流阀的流量范围最高为
200 l/min. 因此可以按章节 11技术数据中所述的精度调节流量.
3 产品使用前提条件 警告 基于机器/设备的性能,篡改信号状态可能导致严重的人身伤害. ? 请注意,在EDIT 模式中改变输出的开关特性会立即产生作用. ? 激活密码保护功能(安全代码),以避免未经授权的第三方无意改动,参见章节5.4,安全代码一节. 警告 不按照介质规定使用本产品可导致人身伤害. ? 不得搭配易燃气体、腐蚀性气体、氧气等使用.该产品只用于测量第
11 章中说明了适用技术数据的介质流量. 注意 压缩空气中的冷凝水、油雾、杂质和其它污物会损坏产品并导致测量错误和 功能故障. ? 确保符合工作介质要求的空气质量等级 章节11技术数据. 注意 操作不当会引起人为故障. ? 请确保以下规定始终得到遵守. ? 对操作指南中的极限值与实际值(如:工作介质、压力、力、扭矩、温度、 质量、速度、工作电压、流量)进行比较. ? 请注意使用地点的环境条件. ? 请对同业公会、T?、VDE的规定或相关国家规定加以注意. ? 请去除各种运输包装材料,如:防护蜡、薄膜(尼龙)、罩(聚乙烯)、纸 板箱(气动接口处的密封件除外). 包装材料采用了那些可回收利用的材质(例外情况:油纸 = 废料). ? 请您在原装状态下使用产品,勿擅自进行任何改动.