编辑: 梦里红妆 | 2013-05-17 |
974 Electronic controller for refrigerating units 制冷除霜电子控制器 340,05
183 5
2 3
4 4.
参数设置列表 参数 参数设置说明 设置范围 建议值 单位 压缩机设置 CP 参数层
1 diF 开停温差.当温度达到时压缩机停,当温度等于设定值+diF 时压缩 机重新开启. (1 ... 300)
4 °C/F
2 HSE 最大设定值(设置上限) (LSE ... 302)
10 °C/F
3 LSE 设置下限 (-58 ... HSE) -25 °C/F
4 Ont 传感器故障时,压缩机开机时间.当设置为"1" 同时 Oft = "0" 压缩 机常转,当Oft >0 按循环规则运行. (0 ... 250)
25 min
5 OFt 传感器故障时,压缩机停机时间.当设置为"1" 同时 Ont = "0" 压缩 机常闭,当Ont >0 按循环规则运行. (0 ... 250)
10 min
6 dOn 设备上电后,压缩机开机延时. (0 ... 250)
20 sec
7 dOF 停开延时. (0 ... 250)
3 min
8 dbi 开开延时 (0 ... 250)
5 min
9 OdO 设备上电后或断电后,输出延时 0= not active. (0 ... 250)
0 min 除霜控制 dEF 参数层 除霜方式
0 0 = 电热除霜;
1 = 热气除霜;
10 dtY
2 = 自然除霜 (压缩机停机除霜). (0 ... 2) number 除霜间隔时间,两次除霜开始的间隔时间.
6 11 dit 0= 取消定时除霜功能 (0 ... 250) h/m/s 除霜计时方式.
1 0 = 按压缩机运行时间控制化霜时间
1 = 实时控制
12 dCt
2 = 按压缩机运行时间控制化霜时间 (0 ... 3) number
13 dOH 除霜开始延时. (0 ... 59)
0 min
14 dEt 除霜持续时间. (1 ... 250)
30 h/m/s
15 dSt 除霜停止温度 (-500 ... 500)
10 °C/F 开机除霜. n
16 dPO y = yes, n = no, (0=n ... 1=Y) number 风扇管理 FAn 参数层
17 FSt 风扇停止温度. (-500 ... 1500) -5 °C/F
18 FAd 风扇动作差值 (10 ... 500)
2 °C/F
19 Fdt 除霜后开启延时 (0 ... 250)
1 min
20 dt 滴水时间 (0 ... 250)
5 min
21 dFd 除霜时风扇是否运行. y = yes;
n = no. (0=n ... 1=Y) n number 压缩机停止时风扇是否运行 y y = 运行 n = 停止
22 FCO dc = 循环根据 Fon 和FoF 参数 (0=n ... 1=Y ... 2=dc) number 报警管理 AL 参数层
23 AFd 风扇差值报警. (10 ... 500)
15 °C/F
24 HAL 报警上限 (LAL ... 1500)
45 °C/F
25 LAL 报警下限 (-500 ... HAL) -40 °C/F
26 PAO 上电或断电报警旁通时间 (0 ... 10)
1 hours
27 dAO 除霜超温报警旁通时间 (0 ... 999)
10 min
28 tAO 温度过高报警延时 (0 ... 250)
5 min
5 显示管理 diS 参数层
29 LOC 键盘锁定 y = yes;
n = no. (0=n ... 1=Y) n number
30 PA1 用户密码 (0 … 250)
0 number
31 ndt 小数点显示 y = yes;
n = no. (0=n ... 1=Y)
0 number
32 CA1 修正值
1 (-120 ... 120)
0 °C/F
33 CA2 修正值
2 (-120 ... 120)
0 °C/F 除霜时锁定显示模式选择
0 0 = 显示工作温度
1 = 显示除霜开始时温度,直到下次达到时解锁.
34 ddL
2 = 显示"deF" 直到下次达到设定值时解锁. (0 ... 2) number
35 dro 温度单位选择
0 = °C/F,
1 = °F. (0=°C ... 1=°F)
0 number 基本配置管理 CnF 参数层
36 H00 (*) 传感器类型选择, PTC or NTC.
0 = PTC;
1 = NTC. (0=PTC ... 1=NTC)
1 number
37 H42 蒸发器传感器是否存在 . n= 是;
y= 否(0=n ... 1=Y) y number
38 rEL 版本号,只读参数 / /
39 tAb 参数表,只读参数 / / 拷贝卡管理 Fpr 参数层
40 UL 下载数据到拷贝卡. / /
41 dL 上传数据到控制器 / /
42 Fr 格式化 / /
5 接线图: 1-2 除霜电热丝(常开) 1-3 除霜电热丝(常闭) 1-4 压缩机或电磁阀 1-5 冷风机 6-7 电源 8-9 除霜传感器 8-10 工作传感器