2 术语和符号 2.1 术语2.1.1 防烟系统 Smoke Protection System 通过采用自然通风方式,防止火灾烟气在楼梯间、前室、避难层(间)等空间内积聚,或通 过采用机械加压送风方式阻止火灾烟气侵入楼梯间、前室、避难层(间)等空间的系统,防烟系统 分为自然通风系统和机械加压送风系统. 2.1.2 排烟系统 Smoke Exhaust System 采用自然排烟或机械排烟的方式,将房间、走道等空间的火灾烟气排至建筑物外的系统,分 为自然排烟系统和机械排烟系统. 2.1.3 直灌式机械加压送风 Mechanical Pressurization Without Air Shaft 无送风井道,采用风机直接对楼梯间进行机械加压的送风方式. 2.1.4 自然排烟 Natural Smoke Exhaust 利用火灾热烟气流的浮力和外部风压作用, 通过建筑开口将建筑内的烟气直接排至室外的排 烟方式. 2.1.5 自然排烟窗(口) Natural Smoke Vent 具有排烟作用的可开启外窗或开口,可通过自动、手动、温控释放等方式开启. 2.1.6 烟羽流 Smoke Plume 火灾时烟气卷吸周围空气所形成的混合烟气流.烟羽流按火焰及烟的流动情形,可分为轴对 称型烟羽流、阳台溢出型烟羽流、窗口型烟羽流等. 2.1.7 轴对称型烟羽流 Axisymmetric Plume 上升过程不与四周墙壁或障碍物接触,并且不受气流干扰的烟羽流. 2.1.8 阳台溢出型烟羽流 Balcony Spill Plume 从着火房间的门(窗)梁处溢出,并沿着着火房间外的阳台或水平突出物流动,至阳台或水 平突出物的边缘向上溢出至相邻高大空间的烟羽流. 2.1.9 窗口型烟羽流 Window Plume 从发生通风受限火灾的房间或隔间的门、窗等开口处溢出至相邻高大空间的烟羽流. 2.1.10 挡烟垂壁 Draft Curtain 用不燃材料制成,垂直安装在建筑顶棚、梁或吊顶下,能在火灾时形成一定的蓄烟空间的挡 烟分隔设施. 2.1.11 储烟仓 Smoke Reservoir 位于建筑空间顶部,由挡烟垂壁、梁或隔墙等形成的用于蓄积火灾烟气的空间.储烟仓高度 即设计烟层厚度. 2.1.12 清晰高度 Clear Height 设计烟层下缘至室内地面的高度. 2.1.13 烟羽流质量流量 Mass Flow Rate of Plume 单位时间内烟羽流通过某一高度的水平断面的质量,单位为 kg/s. 2.1.14 排烟防火阀 Combination Fire And Smoke Damper 安装在机械排烟系统的管道上,平时呈开启状态,火灾时当排烟管道内烟气温度达到 280℃ 时关闭,并在一定时间内能满足漏烟量和耐火完整性要求,起隔烟阻火作用的阀门.一般由阀体、 叶片、执行机构和温感器等部件组成. 2.1.15 排烟阀 Smoke Damper 安装在机械排烟系统各支管端部(烟气吸入口)处,平时呈关闭状态并满足漏风量要求,火 灾时可手动和电动启闭,起排烟作用的阀门.一般由阀体、叶片、执行机构等部件组成. 2.1.16 排烟口 Smoke Exhaust Inlet 机械排烟系统中烟气的入口. 2.1.17 固定窗 Fixed Window for Fire Forcible Entry 设置在设有机械防烟排烟系统的场所中,窗扇固定、平时不可开启,仅在火灾时便于人工破 拆以排出火场中的烟和热的外窗. 2.1.18 可熔性采光带(窗) Fusible Daylighting Band 采用在 120℃~150℃能自行熔化且不产生熔滴的材料制作,设置在建筑空间上部,用于排 出火场中的烟和热的设施. 2.1.19 独立前室 Independent Anteroom 只与一部疏散楼梯相连的前室. 2.1.........