ZL-U09F8S 空调控制器 技术规格书 V1.

0 2013-02-20 ? ? ZL-U09F8S 空调控制器

1 重要警示? 错误使用时,会引起危险情况,可能会导致人身伤害或人身伤亡 错误使用时,会引起危险情况,可能会导致设备损坏或加速损坏. 既使是注意事项,由于情况变化,也有可能导致危险 请安装在金属等不易燃烧的板上,并牢固安装以免因震动而跌落;

受损或缺少部件的控制器,切勿安装;

安装时不要暴露在阳光直射、强气流及水雾中;

安装时不要暴露在腐蚀性的或被污染的气体中,如硫化物气体、盐雾. 安装时请确保电气箱温度在-10℃~+50℃之间,必要时加排风扇. 接线时请确认电源输入是否处于 OFF 状态. 接线时请电气工作人员接线作业. 接线时输入端为无源开关信号,切勿接入电源. 接线时请增加系统级保护,避免电脑控制器失效而产生危险. 接线时请遵守强弱电分离原则. 接线时请使用符合技术规格的导线. 接线时请采用并联接地方式,接地线尽可能粗. 接线时固定螺钉时请使用适当的螺丝刀,太大或太小的螺丝刀都容易导致螺丝头滑丝. 按机器配置,设定相关参数,以确保机器正常运行 按机器配置,设定相关跳线/拔码开关,以确保机器正常运行 运行时确认接线无误后,再输入电源. 运行时确保环境条件及电源电压在允许条件内,才开机运行. 运行时,请勿检查信号. 运行时,请勿随意变更参数设定. 运行时,请勿太靠近机器. 用户如有任何修理的需要,请与厂家联系,切勿自行修理. 切勿拉扯、扭曲电源线、通讯线以免产生严重故障. 切勿用手直接触摸控制板元器件,以免被静电损坏. 因电脑控制器软件存在缺陷而造成的后果,本公司有权利修复缺陷,但没有义务承担任何责任. 因使用不当而造成的后果,本公司没有义务承担任何责任. 本公司有权利去最终用户现场服务,但没有义务. ZL-U09F8S 空调控制器

2 1 控制器概述 ZL-U09F8S 控制器用于机房或者基站机柜的节能控制. 控制器功能特点如下: 大屏液晶显示,直观明了;

可以进行远程监控或者连接环境监控单元;

预留压力报警和烟感报警;

1.1 ZL-U09F8S 配件清单 描述(必配件) 单位 数量 ZL-U09F8S 主控制板 块1ZL-U09F8S 显示板 (含显示连接线) 块11米普通 NTC 温度探头 (3470/10K 环氧 滴水型) 根11米普通 NTC 温度探头 (3470/10K 环氧 铜管型) 根1小包装(插簧,护套) 包1变压器 0.4A/12V 带VH 插头 只1描述(选配件) 单位 数量 AM2312 温湿度传感器 线长 L = 2000mm 个1ZL-IR008 遥控器 个11.2 控制资源 数字输出(7) 数字输入(2) 模拟输入(2) 压缩机 烟感(弱电) 室内湿度 电加热器 压力(弱电) 室内环境温度 室内风机(3 档风速) 室内盘管温度 室外风机 室外温度 四通阀 220V 交流风向电机 12V 直流风向步进电机 ZL-U09F8S 空调控制器

3 1.3 产品认证 本控制器通过并符合以下产品认证:(暂无, 建议客户做整机测试) 1.4 控制板主要指标 ? 电源输入: 交流:185~245Vac 50/60HZ 电源功率:<

5W;

? 温度显示范围:-40.0℃~130.0℃;

湿度显示范围:0%~99.9%;

? 工作环境温度: 0℃~+60℃;

工作环境湿度:≤90%RH(无凝露);

? 存储环境温度: -10℃~+60℃;

? 整机故障率: ≤5‰.

2 操作说明 2.1 按键说明 按键如下图所示: 按键说明: 开/关键 时钟设置键 模式选择键 风速选择键 温度增键 温度减键 注:时钟设置键暂未使用 2.2 LCD 显示代码说明 序号显示代码 说明1E01 室温传感器(RT1)故障