编辑: huangshuowei01 2019-07-29
偃师市城市热力专项规划(2017-2030) 文本

1 目录

第一章 总则

1 第一条 规划目的.

1 第二条 规划依据.1 第三条 技术路线.1 第四条 规划期限.1 第五条 规划范围.1 第六条 强制性内容.1

第二章 热负荷

2 第七条 热负荷分类.2 第八条 供热分区.2 第九条 规划建筑面积.2 第十条 采暖建筑面积.2 第十一条 集中供热面积.2 第十二条 热负荷指标.2 第十三条 设计热负荷.3

第三章 热源规划

4 第十四条 规划原则.4 第十五条 热源组成.4 第十六条 热源规划.4 第十七条 热源供热范围.4 第十八条 热源平衡.5

第四章 热力管网规划

6 第十九条 规划原则.6 第二十条 供热介质及参数.6 第二十一条 热力管网规划.6 第二十二条 综合管廊.6 第二十三条 中继泵站.6 第二十四条 热力站.6 第二十五条 热力管网检修中心.7 第二十六条 管网敷设方式.7 第二十七条 管材、附件及防腐保温.7

第五章 清洁能源供暖

8 第二十八条 供暖方式.8 第二十九条 供暖区域.8 第三十条 供热面积.8 第三十一条 热负荷.8

第六章 环境保护

9 第三十二条 污染防治原则.9 第三十三条 空气污染防治措施.9 第三十四条 水污染防治措施.9 第三十五条 固体废弃物处理及综合利用措施.9 第三十六条 噪声污染防治措施.9 第三十七条 综合环境效益及污染物减排.9

第七章 劳动安全卫生

10 第三十八条 安全保障措施.10 第三十九条 应急预案.10

第八章 投资估算

10 偃师市城市热力专项规划(2017-2030) 文本

2 第四十条 投资估算.10

第九章 近期建设规划

11 第四十一条 近期规划期限与范围.11 第四十二条 近期主要建设工程.11 第四十三条 近期投资估算.12

第十章 规划实施

13 第四十四条 组织机构.13 第四十五条 规划实施保证措施.13 第十一章 附则

14 第四十六条 成果构成及法律效力.14 第四十七条 规划执行.14 偃师市城市热力专项规划(2017-2030) 文本

1

第一章总则 第一条 规划目的 为促进偃师市城市供热事业健康发展,贯彻落实中共河南省委、省政府《关于推 进百城建设提质工程的意见》文件精神,特编制《偃师市城市热力专项规划 (2017-2030) 》 (以下简称本规划) . 第二条 规划依据 《中华人民共和国城乡规划法》 (2015 年修订) 《中华人民共和国安全生产法》 (2014 年) 《中华人民共和国环境保护法》 (2014 年) 《中华人民共和国节约能源法》 (2016 年修订) 《中华人民共和国大气污染防治法》 (2015 年修订) 《中华人民共和国文物保护法》 (2013 年修订) 《关于推进北方采暖地区城镇清洁能源供暖的指导意见》 建城[2017]196 号 《中共河南省委河南省人民政府关于推进百城建设提质工程的意见》 (豫发 [2016]39 号《2017 年河南省百城建设提质工程实施方案》 (豫百城提质[2017]2 号) 《城市供热规划规范》GB/T51074-2015 《城镇供热管网设计规范》CJJ34-2010 《城镇供热直埋热水管道技术规程》CJJ/T81-2013 《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736-2012 《河南省居住建筑节能设计标准(寒冷地区) 》DBJ41/062-2017 《公共建筑节能设计标准》GB50189-2014 《建筑设计防火规范》GB50016-2014 《环境空气质量标准》GB3095-2012 《偃师市城乡总体规划(2015-2030) 》 《洛阳市集中供热热源及热力管网建设规划(2014-2025) 》 《河南首阳山有限公司一期工程 2*630MW 采暖供热改造厂内管网及首站建设 可行性研究报告》 《偃师市北环路文化路高温水管道管网工程可行性研究报告》 公用事业局、规划局等各局委、热力公司、电厂提供的其他技术资料 第三条 技术路线 贯彻落实国家能源、环保政策的要求,通过对偃师市城乡总体规划以及其他相关 规划的解读,在充分研究偃师市供热现状的基础上,分析指出现状存在问题及解决方 案、明确规划区热源供应方式、编制出切合实际、可操作性强的集中供热专项规划, 以指导偃师市集中供热事业的发展. 第四条 规划期限 规划期限与《偃师市城乡总体规划(2015-2030) 》保持一致,远期至

2030 年. 近期:2017 年―2020 年;

远期:2021 年―2030 年. 第五条 规划范围 规划范围与 《偃师市城乡总体规划 (2015-2030) 》 确定的中心城区范围保持一致, 建设用地规模

52 平方公里. 第六条 强制性内容 文本中黑体加下划线内容为规划强制性要求. 偃师市城市热力专项规划(2017-2030) 文本

2

第二章热负荷 第七条 热负荷分类 热负荷一般分为民用建筑采暖热负荷、工业热负荷(包括工业生产热负荷及工业 建筑采暖热负荷) 、生活热水热负荷和空调通风热负荷. 第八条 供热分区 规划区划分为道北分区、老城分区、首阳分区、伊洛分区、顾县分区五个供热分 区. 第九条 规划建筑面积 近期2020年建筑面积为2844万平方米, 远期2030年建筑面积为4172万平方米. 表2.1 现状及规划建筑面积一览表(万O) 规划 期限 供热分区 建筑面积 建筑类型 首阳 分区 老城 分区 伊洛 分区 道北 分区 顾县 分区 合计 现状 (2017) 居住

235 582

129 271

19 1236 公建

43 61

25 23

5 157 工业

90 35

22 25

72 244 合计

368 678

176 319

96 1637 近期 (2020) 居住

397 747

168 59

38 1409 公建

184 191

123 12

125 635 工业

0 0

336 303

161 800 合计

551 938

497 374

304 2844 远期 (2030) 居住

812 872

225 59

109 2077 公建

323 357

265 12

165 1122 工业

17 0

374 316

265 972 合计

1152 1229

865 387

539 4172 第十条 采暖建筑面积 近期2020年采暖建筑面积为1340万O, 远期2030年采暖建筑面积为2204万O. 表2.2 采暖建筑面积一览表(万O) 规划 期限 供热分区 采暖建筑面积 建筑类型 首阳 分区 老城 分区 伊洛 分区 道北 分区 顾县 分区 合计 近期 (2020) 居住

278 523

27 41

13 1259 公建

143 134

86 8

88 459 合计

421 657

113 50

100 1340 远期 (2030) 居住

569 610

158 41

76 1454 公建

226 233

166 8

116 749 合计

795 843

324 50

192 2204 第十一条 集中供热面积 近期

2020 年集中供热面积为

633 万平方米,远期

2030 年集中供热面积为

1509 万平方米. 表2.3 规划集中供热面积一览表(万O) 规划 期限 供热分区 集中供热面积 建筑类型 首阳 分区 老城 分区 伊洛 分区 道北 分区 合计 近期 (2020) 居住

167 314

16 25

522 公建

43 40

26 3

112 合计

210 354

42 27

633 远期 (2030) 居住

512 521

167 37

1237 公建

113 95

60 4

272 合计

625 616

227 41

1509 第十二条 热负荷指标 (1)民用建筑采暖热负荷指标 现状建筑:非节能居住建筑 60W/O,非节能公共建筑 65W/O;

采取节能措施居住建筑 50W/O,采取节能措施公共建筑 55W/O;

新建建筑:居住建筑 40W/O,公共建筑 50W/O. 偃师市城市热力专项规划(2017-2030) 文本

3 表2.4 规划综合采暖热指标(W/O) 规划期限 首阳分区 老城分区 伊洛分区 道........