编辑: 芳甲窍交 2019-08-02
TCM 温控模块常见问题 成都业贤科技有限公司 www.

oeshine.com

1

一、初次使用温控模块时,需要对多个参数进行设置才能正常使用.设置方法和 原则,请看用户手册.还有一些提高性能的高级功能,请见用户手册. 设置 说明

1 传感器设置 配件里自带的传感器可使用默认配置

2 传感器开路保护 常温工作可使用默认配置

3 温度选项 限制温度调节范围,设置温度显示小数位数

4 过温保护 当目标实际温度超过范围时,提醒用户.

5 过流保护阈值设置 小于 TEC 能够承受的最大电流,以保护 TEC

6 过压保护阈值设置 小于 TEC 能够承受的最大电压,以保护 TEC

7 最大输出电压设置 温控器输出到 TEC 两端的最大允许电压,对 应最大温控功率,必须设置.默认输出电压 是1V,大多数情况下是不够用的.

8 输出模式设置 加热、制冷、双向自动三种模式可选.

二、一些常见的温控异常情况,可能的原因和解决方案.其中的一些术语,请看 用户手册. 问题 1:温控温度和目标温度始终有差距 可能原因 对应原因的解决办法 1. PID 类型错误设为 P 1. 重新设置为 PI 或PID. 2. 温控功率不够 1. 调整温控器最大输出电压;

2. 更换大功率 TEC;

3. 更换更大功率温控器;

3. 电源电压太低 1. 输出电压只能达到电源电压的 70%~85%(型号相 关) .如果电源电压过低,导致输出电压无法达到设置 的 最大输出电压 ,请选择更高电压的电源供电. 4. 限流导致功率不够 1. 如果是这个原因,请合理增大过流保护值. 5. 散热不足 1. 改善 TEC 热端散热,如更大散热器,或增加风扇. 2. TEC 的两面均匀涂抹导热硅脂. 问题 2:温控速度太慢 TCM 温控模块常见问题 成都业贤科技有限公司 www.oeshine.com

2 可能原因 对应原因的解决办法 1. 温控功率不够 1. 调整温控器最大输出电压;

2. 更换大功率 TEC;

3. 更换更大功率温控器;

4. 如果是输出电压被限流,无法增大.请合理增大过 流保护值. 2. 积分时间太大 1. 减小积分时间;

或者采用自动整定. 3. 斜率速度过小 1. 增大参数 温度设置斜率速度 或 温控限速 4. 温控目标热容量太 大1. 在安全范围内增大温控器最大输出电压,提高温控 功率;

2. 更换大功率 TEC;

3. 更换更大功率温控器;

4. 优化温控目标体积,尽量减小. 问题 3:温控温度过冲很大,或者振荡太厉害 可能原因 对应原因的解决办法 1. 热接触不良 1. 改善传感器和温控目标的热接触. 2. 减小温控目标和 TEC 之间的热阻. 2. 比例系数太大 1. 减小比例系数;

或者采用自动整定. 3. 积分时间太小 1. 增大积分时间;

或者采用自动整定. 4. 没有微分 1. 选择 PID, 设置合适的微分时间;

或者采用自动整定. 5. 热环境不稳定 1. 增强温控目标和周围环境的隔热措施. 6. 开关窗口过小 1. 改大一点. 7. PID 设置不适合特定 系统 现象:在某些系统中(比如大滞后系统,或者系统特性 刚好导致热容量太小所以温度对于温控功率非常敏感, 或者由于工作温度离环境温度太远导致环境热交换过 分参与时) ,位置式温控会导致温度波动,实际温度与 调节温度始终相差 开关控制窗口 . 解决方法 1:把PID 的计算方法由常用的位置式改成增 量式(要使用自动整定的 PID 参数) . TCM 温控模块常见问题 成都业贤科技有限公司 www.oeshine.com

3 解决方法 2:仍然使用位置式,但把开关窗口增大到不 震荡为止(可能会降低初始温控速度) . 问题 4:温控速度慢,同时振荡厉害 可能原因 对应原因的解决办法 1. 热接触不良 1. 改善传感器和温控目标的热接触. 2. 减小温控目标和 TEC 之间的热阻. 2. PID 开关窗口过小 1. 改大一点. 问题 5:温控目标和散热器温度同时上升,温度不稳定 可能原因 对应原因的解决办法 1. TEC 冷热面安装错误 1. 更改成正确方向 2. TEC 线缆正负极接错 1. 更改成正确接线 3. TEC 两面热接触不良 1. TEC 的两面均匀涂抹导热硅脂. 2. 安装时确保整面接触 4. TEC 热端散热不足 1. 改善 TEC 热端散热,比如更大散热器,或增加风扇. 问题 6:电源突然降压造成重启 可能原因 对应原因的解决办法 1.电源功率不够 1. 更换更大功率电源 2. 如果电源限流值可设置,检查电源的限流值是否设 置正确. 2. 输出功率太大 1. 如果最大输出电压设置太大,可能会造成电源功率 不够;

在温控功率足够的前提下, 可以适当减小最大输 出电压. 3. 最大输出电压设置 错误 1. 一般情况下,该电压值不要超过 TEC 的最大工作电 压的 80%. 2. 部分品牌 TEC 在高温下,如果最大工作电压工作可 能会出现异常电流导致电源保护. 因此, 请降低最大输 出电压到 TEC 最大工作电压的 80%以下. 4. 输出短路 1. 检查是否有接线短路;

TCM 温控模块常见问题 成都业贤科技有限公司 www.oeshine.com

4 2. 检查 TEC 是否短路.部分品牌 TEC 如果没有加散热 措施,干烧会损坏,损坏后可能开路有可能短路.

三、温控错误.使用过程中,可能会遇到温控模块、软件和 UIM 提示一些错误 信息,遇到这些错误时,可参照如下介绍进行处理. 信息 含义 应对方法 Over Temp 过温 1. 如果是 PCB 过温,则增强 TCM 模块本 身散热 2. 如果是过温保护区间不妥, 重新设定保 护区间 3. 如果是温控目标过温, 检查温控系统的 温控能力 4. 如果是温控目标过温, 检查温控系统的 散热 Dangerous Temp 危险温度 改善 TCM 模块本身的散热 Rt Open Circuit 传感器开路 检查传感器的连接是否正常 Over Current 过流 1. 检查输出是否短路 2. 检查过流保护值设置是否合适 3. 检查使用的 TEC 是否合适 Over Voltage 过压 1. 检查电源输入的连接是否正确 2. 检查过压保护值设置是否合适 SYSTEM Voltage Error 电源电压错误 1. 检查电源电压是否超出范围 (过高或者 过低) 2. 检查电源的功率是否大于 TEC 所需功 率3. 检查电源的限流值是否过小 CRC Error 存储值有问题 1. 重新保存该参数. 2. 电磁环境恶劣时,打开存储内容保护. Save Successfully 存储成功 TCM 温控模块常见问题 成都业贤科技有限公司 www.oeshine.com

5 Mem Protected 存储器处于保护 状态 解除 Memory 的存储内容保护 Save Disabled 参数不能存储 不要试图存储该参数 Can'

t be saved 参数不能存储 不要试图存储该参数 经过努力后,如果仍然不能排除故障,请联系厂家. ........

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题