编辑: hgtbkwd 2013-08-18
操作维护手册Schma? GPP01 工业 工业 工业 工业在 在在在线 线线线简易型 简易型 简易型 简易型 pH 计计计计1目录1简介…2

2 特性及规格…2 2.

1 特性…2 2.2 规格…2

3 安装…3 3.1 外型尺寸…4 3.2 开孔尺寸…5 3.3 仪表面板视图…5 3.4 端子接线图…7

4 设定与操作…8 4.1 本机与电极之连结与校正…8 4.2 警报值之设定…9

5 电极…10

6 保固…13

7 标准配置…14

8 选用配置…14

2 GPP01 工业 工业 工业 工业在 在在在线 线线线简易型 简易型 简易型 简易型 PH 计计计计1简介 GPP01 工业线上简易型 pH 计适用於环保、水处理、石化、 炼油、冶金、机械、水厂、电厂、造纸、制药、印染、食品、 等连续监测工业流程中水溶液的 pH 值.

2 特性与规格 2.1 特性 (1)双高阻差分式前置放大器,抗干扰能力强. (2)pH 计本机与 pH 电极传输距离可达到

100 公尺. (3)通道采用光电隔离输入、输出技术,抗干扰性强,可配 合各类控制器与电脑连接. (4)三位半数字显示. (5)高、低警报具 250V/10A 继电器输出. (6)0~100℃手动温度补偿. 2.2 规格 (1)测量围:0.00~14.00pH (2)分辨率:0.01pH (3)精度:±0.1% F.S. (4)线性度:±0.1% F.S. (5)温度补偿:0~100℃(手动)

3 (6)警报输出:高/低两点继电器输出,250V/10A,全围 可调. (7)电流输出:光电隔离式 4~20mA;

输出阻抗 750?. (8)环境温度:-10~ +65℃ (9)相对湿度:≤95% (10)供电电源:AC110/220V±10%,50/60Hz±10%

3 安装 本仪表安装於仪表盘上,两边用所附之固定夹固定,再将 固定螺栓旋紧,然后依照 3.4 端子接线图结线. (见图 4) 注意 注意 注意 注意:於进行结线步骤前必须确认下列事项: (1) 电源电压与仪表是否匹配,即均为 220V 或110V. (2) 供给仪表电源为切断状态. (3) 电源最好为三线式,其中一条为接地线. (4) 不正确之接线会导致仪表线路及零件之烧毁. 以上项目确认后方进行结线之工作.

4 3.1 外型尺寸图 图1外形尺寸图

5 3.2 开孔尺寸 於安装仪表之仪表柜或仪表盘上应预先开一尺寸为 92*92 之方孔. 3.3 仪表面板视图 图2开孔尺寸图 图3仪表面板图

6 面板图示说明: 1.三位半 LED 数字显示器. 2. H 为高警报指示灯,当pH 值高於设定之高警报值时亮. 3. L 为低警报指示灯,当pH 值低於设定之低警报值时亮. 4. PH 为测量指示灯,当pH 值进行正常测量、校正时亮. 5. STAND 为pH 值之基准校正旋钮,於校正之时旋转该旋 钮可校正测量基准.非校正之时严禁旋转该旋钮. 6. SLOPE 为pH 值之斜率校正旋钮,於校正之时旋转该旋 钮可校正测量 pH 值之斜率.非校正之时严禁旋转该旋钮. 7. HIGH 为pH 值之高警报旋钮及指示灯,用功能键按至高 警报值设定功能时该指示灯亮,此时旋转该旋钮可设定高 警报值. 8. LOW 为pH 值之低警报旋钮及指示灯,用功能键按至低 警报值设定功能时该指示灯亮,此时旋转该旋钮可设定低 警报值. 9.MENU 为功能键,即pH 值之测量、高警报、低警报设定 之转换按键.

7 3.4 端子结线图 端子结线说明 端子结线说明 端子结线说明 端子结线说明: : : : 1. 电极中轴线 10. 低警报继电器 NO(常开) 2. 电极遮蔽线 11. 低警报继电器公共端 3. 温度补偿(1) 12. 低警报继电器 NC(常闭) 4. 温度补偿(2) 13. 高警报继电器 NO(常开) 5. 备用 14. 高警报继电器公共端 6. 备用 15. 高警报继电器 NC(常闭) 7. 备用 16. 4~20mA 输出之负极 8. 备用 17. 4~20mA 输出之正极 9. 备用 18. 备用 19. BNC 电极输入插座 N: 中性 L1: AC220V L2: AC110V G: 接地 图4仪表端子图