编辑: 飞翔的荷兰人 2013-09-01

2017 年10 月15 日 实施日期:

2017 年10 月15 日 报告编号:SLD-HJ-17100063 报告日期:2017 年11 月09 日第3页共9页未经本公司书面同意,不得部分复制本检测报告! 江西索立德环保服务有限公司 江西省南昌市南昌县小蓝经济技术开发区金沙大道

802 号4栋邮政编码

330052 续表 1-1 单位:mg/L(注明除外) 检测项目 采样点位及测试结果 采样日期:2017-10-27 分析日期:2017-10-27~2017-11-06 马街水库 *铅0.00009L 氰化物 0.001L 挥发酚 0.0005 石油类 0.03 阴离子表面活性剂 0.05L 硫化物 0.006 粪大肠菌群

930 氟化物 0.387 硫酸盐 3.18 氯化物 2.92 硝酸盐 0.078 铁0.04 锰0.01L 氯仿 0.0004L 四氯化碳 0.0004L 三氯乙烯 0.0004L 四氯乙烯 0.0002L 苯乙烯 0.0002L 甲醛 0.05L 苯0.0004L 甲苯 0.0003L 乙苯 0.0003L 样品状态描述 无色、无味、无浮油、清澈 注:

1、L 表示检验数值低于方法最低检出限,以所使用的方法检出限值报出.

2、粪大肠菌群的单位为个/升,硝酸盐结果以氮计.

3、标注 * 项目本公司无承检能力,已分包至东华理工大学分析测试研究中心(CNAS 注册 号L3086) ,其数据引用自报告报告 DHFC/GB201711095. 文件编号: SLD-RT-HJ-002 生效日期:

2017 年10 月15 日 实施日期:

2017 年10 月15 日 报告编号:SLD-HJ-17100063 报告日期:2017 年11 月09 日第4页共9页未经本公司书面同意,不得部分复制本检测报告! 江西索立德环保服务有限公司 江西省南昌市南昌县小蓝经济技术开发区金沙大道

802 号4栋邮政编码

330052 续表 1-1 单位: mg/L (注明除外) 检测项目 采样点位及测试结果 采样日期:2017-10-27 分析日期:2017-10-27~2017-11-06 马街水库 二甲苯 0.0002L 异丙苯 0.0003L 氯苯 0.0002L 1,2-二氯苯 0.0004L 1,4-二氯苯 0.0004L 三氯苯 0.000076 硝基苯 0.00017L 二硝基苯 0.000019L 硝基氯苯 0.000017L 邻苯二甲酸二丁酯 0.0001L 邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯0.0002L 滴滴涕 0.00016 林丹(丙体六六六) 0.00016 阿特拉津 0.00008L 苯并[α]芘0.0000004L 叶绿素 a 1.16 钼0.0006L 钴0.005L 铍0.00002L 硼0.02L 锑0.0002L 样品状态描述 无色、无味、无浮油、清澈 注:

1、L 表示检验数值低于方法最低检出限,以所使用的方法检出限值报出.

2、叶绿素 a 的单位为 mg/m3 . 文件编号: SLD-RT-HJ-002 生效日期:

2017 年10 月15 日 实施日期:

2017 年10 月15 日 报告编号:SLD-HJ-17100063 报告日期:2017 年11 月09 日第5页共9页未经本公司书面同意,不得部分复制本检测报告! 江西索立德环保服务有限公司 江西省南昌市南昌县小蓝经济技术开发区金沙大道

802 号4栋邮政编码

330052 续表 1-1 单位:mg/L 检测项目 采样点位及测试结果 采样日期:2017-10-27 分析日期:2017-10-27~2017-11-06 马街水库 *镍0.00006L 钡0.0159 钒0.003L *铊0.00002L 样品状态描述 无色、无味、无浮油、清澈 注:

1、L 表示检验数值低于方法最低检出限,以所使用的方法检出限值报出.

2、标注 * 项目本公司无承检能力,已分包至东华理工大学分析测试研究中心(CNAS 注册 号L3086) ,其数据引用自报告 DHFC/GB201711095.

三、检测方法附表 附表 1:水检测分析方法及仪器 分析项目 标准方法 检测仪器名称、型号及编号 检出限 pH 值 《水和废水监测分析方法 便携式 pH 计法 (B) 》 第四版 国家环保总局

2002 年,

第三篇

第一章 六 便携式 pH 计PHBJ-260 SLD-CSI-0085 / 溶解氧 《水质 溶解氧的测定 电化学探头法》 HJ 506-2009 便携式溶解氧分析仪 JPB-607A SLD-CSI-0056 / 高锰酸盐指数 《水质 高锰酸盐指数的测定》 GB 11892-89 / 0.5mg/L 化学需氧量 《水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐 法》HJ 828-2017 具塞滴定管 SLD-CSFI-0510 4mg/L 五日生化需氧量 《水质 五日生化需氧量(BOD5)的测 定 稀释与接种法》HJ 505-2009 溶解氧仪 JPSJ-605 SLD-CSI-0542 0.5mg/L 氨氮 《水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光 度法》HJ 535-2009 可见分光光度计 722G SLD-CSI-0507 0.025mg/L 总磷 《水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度 法》GB 11893-89 可见分光光度计 722G SLD-CSI-0507 0.01mg/L 总氮 《水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消 解紫外分光光度法》HJ 636-2012 紫外分光光度计 G10S UV-Vis SLD-CSI-0558 0.05mg/L 文件编号: SLD-RT-HJ-002 生效日期:

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题