编辑: 静看花开花落 2013-09-16

5、 调整膨胀阀过热度设置,开大膨胀阀 苏州新亚科技有限公司产品用户手册 V3.1

2

6、 模块损坏,更换模块

8 A12 油压差报警

1、 油压差开关压力设置过 小

2、 没有正确接入信号

3、 油压差控制开关损坏

4、 油过滤器二端压力差过 大

1、 重新设定油压差开关的压差设置

2、 检查控制器开关量模式设置是否正确(F51)

3、 检查油压差开关是否损坏,进行更换

4、 油过滤器脏堵,更换油过滤器

9 A13 油压报警

1、 油压开关设置错误

2、 没有正确接入信号

3、 油压开关损坏

1、 重新设定油压开关的高低压力设置及接线

2、 检查控制器开关量模式设置是否正确(F52)

3、 检查油压开关,进行更换

10 A14 油流量报警

1、 油流量延时设置太短

2、 没有安装油流量开关

3、 没有正确接入信号

4、 油流量开关损坏

5、 缺油

6、 油过滤器堵塞

1、 重新设置油流量延时时间(F56)

2、 关闭油流量检测(F53)设为

0

3、 检查接线是否有松动,拧紧螺丝

4、 检查油系统管路是否堵塞,补充冷冻油

5、 检查油流开关是否损坏,进行更换

6、 检查油过滤器,更换滤芯

11 A15 油冷却水 水流告警

1、 油冷却水延时设置太短

2、 没有安装油冷却水流量 开关

3、 没有正确接入信号

4、 油冷却水开关损坏

5、 缺水

6、 水泵损坏

1、 重新设置冷却水延时时间(F58)

2、 没有安装水流检测开关时,将水流检测开关 (F58)设为

0

3、 检查接线是否有松动,拧紧螺丝

4、 检查供水系统是否有水,打开供水系统

5、 检查油冷却水流开关是否损坏,进行更换

6、 更换水泵

12 A16 星形启动故障

1、 没有接入反馈信号线

2、 反馈信号错误

3、 交流接触器损坏

4、 启动不良,电压过低, 电压错误

5、 容调滑阀无法回复 25% 状态,造成重载起动, 压缩机跳脱

6、 用于星三角的中间继电 器损坏

7、 接触器的常闭接成了常 开点

8、 压缩机上的接线盒接线 接错

1、 检查是否接星形KM1和KM2的常开信号线接入 是否正常,有无断线,重新接好

2、 检查交流接触器的辅助触点是否完好

3、 检查接线是否有松动,拧紧螺丝

4、 更换交流接触器

5、 检查启动时运行是否在 25%,检查 25%电磁阀 是否损坏

6、 更换 25%容调电磁阀

7、 在星转角的时候, 对应星转角的中间继电器是 否得电,若得电检查中继的常闭点是否断开, 若没有断开则中继损坏

8、 根据压缩机接线盒的印字检查接线

13 A17 角形启动故障

14 A18 冷却水水流告警

1、 冷却水延时设置太短

2、 没有安装冷却水流量开 关

3、 没有正确接入信号

4、 水流开关损坏

5、 缺水

1、 重新设置冷却水延时时间(F81)

2、 没有安装水流检测开关时,将水流检测开关 (F81)设为

0

3、 检查接线是否有松动,拧紧螺丝

4、 检查供水系统,打开供水系统进水阀

5、 检查水流开关是否损坏,进行更换

15 A19 用户自定义

1、 没有接入信号

2、 告警信号接入信号不一 致

1、 关闭自定义(F54)设为

0

2、 系统多个输入串连信号接入时, 检查开关量信 号是否多是统一常闭或常开信号,调整为一 致,全是常开或全是常闭

16 A21 低压压力 传感器不准、故障、跳变

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题