编辑: 枪械砖家 | 2019-08-03 |
2 0
1 9 年**月*日2019 北京河北省工程建设标准 被动式超低能耗建筑节能检测标准 Energy saving test Standard for passive ultra low energy consumption building DB13(J)/T xxx―2019 出版(北京市海淀区三里河路
1 号) xxxxxxx 印刷 ~ 开本:850*1168 毫米 1/32 印张:2.
5 字数:31 千字
2019 年XX 月第一版
2019 年XX 月第一次印刷 印数:xxx 册定价:25.00 元 统一书号:155160・xxxx 版权所有 翻印必究 河北省住房和城乡建设厅 公告2019 年第xx 号 河北省住房和城乡建设厅 关于发布《被动式超低能耗建筑节能检测标准》 的公告 《 被动式超低能耗建筑节能检测标准》(编号为DB13(J)/T xxx-2019) 已经本机关审查并批准为河北省工程建设 标准,现予发布,自2019 年x月x日起实施. 河北省住房和城乡建设厅
2019 年x月xx 日前言根据省住房和城乡建设厅《关于印发的通知》(冀建质[201*]**号) 的要求,标准编制组经广泛调研,认真总结实践,参考相关标准, 并在广泛征求意见的基础上,编制本标准. 本标准主要技术内容: 1.总则;
2.术语;
3.基本规定;
4. 室 内环境检测;
5.被动区气密性能检测;
6.外围护结构热工缺陷 检测;
7. 外围护结构热工性能检测;
8. 外窗外遮阳设施检测;
9. 采 暖制冷通风系统能耗检测. 本标准执行过程中如有意见和建议,请寄送河北省工程建设 标准化管理办公室(石家庄市新华西路
501 号,邮编 050051) 或河北建筑设计研究院有限责任公司(地址:石家庄市建设南大 街83 号,邮编:050011,
邮箱:com),以供修订 时参考. 本标准主编单位、参编单位、主要起草人和审查人员名单: 主编单位: 河北建筑设计研究院有限责任公司 河北省建筑科学研究院有限公司 参编单位: 主要起草人:
2 目录1总则.4
2 术语.6
3 基本规定.8
4 室内环境检测.10 4.1 室内平均温度、湿度检测.10 4.2 围护结构非透明部分内表面温度检测.14 4.3 室内二氧化碳浓度.15 4.4 细颗粒物 PM2.5 浓度检测.16 4.5 室内噪声.17
5 建筑气密性能检测.19 5.1 一般规定.19 5.2 检测方法及判断.19
6 外围护结构热工缺陷检测.21 6.1 检测方法.21 6.2 合格指标与判定方法.27
7 外围护结构热工性能检测.29 7.1 一般规定.29 7.2 检测方法.29
8 外窗外遮阳设施检测.32 8.1 检测方法.32 8.2 合格指标与判定方法.33
9 采暖制冷通风系统能耗检测.34
3 附录 A 仪器仪表测量性能要求.36 附录 B 外围护结构热工缺陷检测流程.37 附录 C 被动区气密性(鼓风门法)检测操作程序.38 本标准用词说明.40 引用标准名录.41
4 1 总则1.0.1 为了规范被动式超低能耗建筑的节能检测方法,推动我省 建设行业的发展,制定本标准. 条文说明:为满足设计要求,被动式超低能耗建筑的施工中有大量的断热桥 施工和气密性处理等各种措施,而现行标准中缺少相应的检测规定,为规范 这些措施的检测工作,制定了本标准. 1.0.2 本标准适用于河北省新建、改建的被动式超低能耗建筑的 节能检测. 条文说明: 既有建筑改造为被动式超低能耗建筑工程的检测可参照本规程执 行. 1.0.3 从事节能检测的机构应具备相应资质,从事节能检测的人 员应经过专门培训. 条文说明:因为节能检测主要是现场检测和理论计算,所以它有两个特点: 其一是每个工程均有其特殊性, 现场条件各不相同, 因而具有一定的复杂性;
其二是节能检测涉及建筑热工、采暖空调、检测技术、误差理论等多方面的 专业知识,并不是简单地丈量尺寸,见证有无,操作仪表,抄表记数,所以, 要求现场检测人员具有一定理论分析和解决问题的能力,因此,本标准从技 术的角度对从事节能检测的人员素质提出了基本要求.当然,检测机构也应 该具有相应的检测资质要求,否则,便会出现检测市场鱼目混珠的局面,使 建筑节能检测工作陷入一片混乱无序之中.基于上述理由,本标准作了上述 规定. 1.0.4 被动式超低能耗建筑的节能检测时,除应符合本标准外,
5 尚应符合国家及河北省现行有关标准的规定. 条文说明: 建筑热工性能和能耗指标仅仅是建筑产品众多质量特征的一个方 面,因此,在按本标准进行节能检测时,尚应符合国家现行有关标准、规范 的规定.
6 2 术语2.0.1 被动式超低能耗建筑 passive ultra low-energy buildings 被动式超低能耗建筑,是指适应气候特征和自然条件,采用 保温隔热性能和气密性能更好的围护结构,利用高效新风热回收 等技术,降低建筑供暖供冷需求,提供舒适的室内环境. 2.0.2 建筑气密性 building air tightness 指建筑围护结构的密封性能,通常用建筑室内外一定压差下 的小时换气次数, 表征建筑物在封闭状态下阻止空气渗漏的能力. 可表征建筑物或房间在正常密闭情况下的无组织空气渗透量. 通常采用压差实验检测建筑气密性,以换气次数 N50,即室内外 50pa 压差下换气次数来表征建筑气密性. 【条文说明】建筑物的气密性能关系到室内热环境质量、空气品质、建筑的 隔声以及防火性能,对建筑能耗的影响也至关重要.我国新建建筑对住宅建 筑门窗幕墙的气密性作了规定,但并未对建筑物整体气密性能提出要求.建 筑物整体气密性能与所采用外窗自身的气密性、 施工安装质量以及建筑物的 结构形式有着密切的关系, 其中, 精细化施工与保证良好气密性有直接关系. 气密性能需要在建筑建成后利用压差法或示踪气体法等方法进行实际 测试,但良好的设计实现建筑气密性的基础.设计阶段,应该整体考虑建筑 的气密性,尤其对围护结构关键节点的气密性的构造进行专项设计,以保证 建筑物整体气密性的实现. 2.0.3 一次能源 primary energy consumption 在自然界中以原有形式存在的、未经加工转换的能量资源.
7 如原煤、石油、天然气等. 【条文说明】 一次能源消耗量直接体现了建筑对化石能源的消耗和对环境的 影响程度.建筑能耗指标计算中,为方便比对,需将供暖、空调、照明、建 筑终端能耗通过平均低位发热量和一次能源换算系数统一换算到建筑一次 能源消耗量,以衡量建筑物的环境友好程度. 2.0.4 静态压差 是指建筑物通过鼓风门测试设备完全封闭起来,在测试设备 没有运转时的建筑物内外静压差.
8 3 基本规定 3.0.1 被动式超低能耗节能检测、检测方法、合格指标和判定方 法应符合本标准的有关规定. 【条文说明】 本条对被动式超低能耗建筑进行节能检测中所应遵循的原则进 行规定.本标准不针对被动式超低能耗建筑是否必须进行节能检测,以及具 体的检测项目、检测数量、抽样规则和总体节能评判方法作出规定.它只对 被动式超低能耗建筑进行节能检测时所应遵循的检测方法、 合格指标和单项 判定方法作出规定. 我国现已颁布实施的《建筑节能工程施工质量验收规范》GB 50411-2007 采用 过程控制 和 现场检测 相结合的方法进行建筑工程的节能验收, 该 规范对检测项目、抽样规则、检测数量和总体节能验收评定方法进行规定, 所以,在实施《建筑节能工程施工质量验收规范》GB 50411-2007 现场检测 部分的有关内容时,应按照本标准的规定执行. 在人们对节能验收的结论提出质疑的情况下, 为维护被动式超低能耗建筑有 关方的合法权益,有必要实施节能检测,所以,本标准为被动式超低能耗建 筑工程的节能诊断、能源审计、司法鉴定提供了依据. 3.0.2 节能检测前提交的技术文件应齐全,包括以下内容:
1 施工图设计文件审查机构审查合格的工程施工图节能设计 文件;
2 工程竣工图纸和相关技术文件;
3 具有相关资质的检测机构出具的对施工现场随机抽取的被 动门、外窗及保温材料所作的性能复检报告;
9 4 冷热源设备、循环水泵、新风设备等产品的合格证或性能检 测报告;
5 围护结构和热桥部位的保温施工做法或施工方案;
6 建筑气密层施工方案;
7 节能隐蔽工程施工质量的中间验收报告. 【条文说明】本条主要规定了七方面的文件.第2款涉及工程竣工图纸和技 术文件.只有研读了工程竣工图纸和文件才能对工程有一个全面的了解,........