编辑: 紫甘兰 | 2019-07-30 |
124 邹平县妇幼保健院新院区净化工程及相关设备 采购安装 政府采购需求报告编制时间:2018 年01 月12 日2/124
一、采购人:邹平县妇幼保健院 山东坤阳工程管理服务公司 联系人:车院长
电话:0543-4353003 资金来源:新院建设 PPP 项目社会资本方提供资金
二、招标项目说明:
1、 工程概况: 本工程范围为邹平县妇幼保健院新院区新建大楼一层消毒供应 中心、三层洁净手术部、三层 ICU、二层门诊手术室、三层检验科、四层产房、 四层 NICU.
总面积约
3500 O.
2、标段划分: 一标段:邹平县妇幼保健院新院消毒供应中心净化装饰工程及相关设备采购 安装项目 二标段:邹平县妇幼保健院新院检验科净化装饰工程及相关设备采购安装项 目;
三标段:邹平县妇幼保健院新院产房、NICU 净化装饰工程及相关设备采购安 装项目;
四标段:邹平县妇幼保健院新院洁净手术部、ICU、门诊手术室净化装饰工程 及相关设备采购安装项目;
三、拟采用的采购组织形式:部门集中采购
四、拟采用的政府采购方式:公开招标
五、拟采用的评审方法:综合评分法
六、技术要求:后附.
3 /
124 一标段:邹平县妇幼保健院新院消毒供应中心净化装饰工程及相关设备采购安 装项目
一、招标范围与招标内容 1.
1、招标范围 消毒供应中心位于大楼一楼,面积约
350 平方米.包括办公区、去污区、 检查包装区、无菌存放区等.详见招标图纸. 1.
2、招标内容 A、招标内容为招标范围内所需的装饰装修、空调通风、强电、弱电、气 体及给排水管道、空气消毒机及清洗消毒灭菌等设备,包括材料设备的采购、运输、安装、施工、调试、试运行、检测、验收、培训等相关服务,以及交付使用 后质保期内的维修服务. B、以上具体详见招标图纸、工程量/设备采购清单及本招标文件.
二、招标要求 2.
1、质量要求:合格. 2.
2、工期要求:120 日历天. 2.
3、验收标准: 装饰和净化工程符合《洁净室施工及验收规范》 (GB50519-2010) ,并符合国 家现行的有关标准和规程的规定. 施工必须达到现行国家以及行业工程建设标准、规范、规程的要求,若在施 工期间有新的标准出台,则满足新的标准. 主要规范参考 《医院洁净手术部建筑技术规范》 GB50333-2013 《医院消毒供应中心管理规范》WS310.1-2016 《建筑装饰装修工程质量验收规范》 GB 50210-2001 《建筑内部装修设计防火规范》GB50222-95(2001版) 《建筑地面工程施工及验收规范》GB50209-2010 《洁净室施工及验收规范》GB50591-2010 《通风与空调工程施工质量验收规范》GB 50243-2002
4 /
124 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB 50242-2002 《高效空气过滤器》GB/T 13554-92 《医院消毒卫生标准》GB 15982-95 《供配电系统设计规范》GB 50052-2009 《低压配电设计规范》GB 50054-2009 《建筑照明设计标准》 GB50034-2013 《民用建筑电气设计规范》JGJ/T 16-2008 《建筑设计防火规范》GB50016-2014 《压缩空气站设计规范》GB50029―2003 《工业金属管道工程施工及验收规范》GB50235―97 《现场设备、工业管道焊接施工及验收标准》GB50236―97 其它未列出的现行有关建设施工规范、规程、标准. 本文件所给出的标准和规范如与投标人所执行的标准、 规范发生矛 盾时,按较高标准执行.
三、消毒供应中心工程技术要求
(一)消毒供应中心装饰材料要求 总体说明 消毒供应中心的建筑装饰遵循不产尘、不积尘、耐腐蚀、防潮防霉、容易清 洁和符合防火要求的总原则. 洁净手术部内与室内空气直接接触的外露材料不使 用木材和石膏. 所有净化区域内消防疏散主通道的墙面总体耐火极限要求不低于
1 小时,其他房间墙面耐火极限要求不低于 0.75 小时.范围内所有顶面吊顶总 体耐火极限不小于 0.25 小时.
1、墙面材料要求 1.
1、消毒供应中心洁净区域及办公辅房墙体 去污区、检查包装及灭菌区、无菌物品降温间、无菌物品存放间、敷料打包 间、一次性物品间、拆包间、污物接收、发放大厅、男女值班室、办公室、缓冲 间、办公走廊、去污洁具间、检查包装及灭菌区洁具间等区域墙体(详见招标图 纸)采用
50 型中空玻镁彩钢板(钢板厚度≥0.426mm),配套铝合金配套型材. 彩钢板之间阴角采用 R=50 型铝合金型材,阳角采用 R=125 型铝合金型材.
5 /
124 彩钢板之间采用结构胶打胶处理,经济、美观、耐用. 1.
2、男女卫浴间、洁具间、污车清洗间、洁车清洗间、水处理间等湿区墙 体(详见招标图纸)采用土建墙找平(甲方负责)+聚氨酯防水处理+450*300mm 优质墙面砖.
2、吊顶材料要求 2.
1、消毒供应中心洁净区域及办公辅房顶板 去污区、检查包装及灭菌区、无菌物品降温间、无菌物品存放间、敷料打包 间、一次性物品间、拆包间、污物接收、发放大厅、男女值班室、办公室、缓冲 间、办公走廊、去污洁具间、检查包装及灭菌区洁具间等区域顶板(详见招标图 纸)采用
50 型中空玻镁彩钢板(钢板厚度≥0.426mm),配套铝合金配套型材. 彩钢板之间采用结构胶打胶处理,经济、美观、耐用.吊顶高度为 2.7 米. 2.
2、男女卫浴间、洁具间、污车清洗间、洁车清洗间、水处理间等湿区吊 顶采用 600*600*0.8mm 铝扣板+配套铝合金型材,吊顶高度为 2.7 米.
3、地面材料要求 3.
1、非湿区地面 除湿区外所有地面采用进口品牌优质 2mm 厚亚麻卷材地板.满足防碘酒、血 迹可擦洗、抗菌、防火、耐磨要求,耐磨等级达到 P 级、防火等级达到 B1 级.踢 脚为亚麻卷材上翻 100mm. 卷材拼缝均为热熔焊接,平整无缝.卷材铺设前地面必须 3mm 自流平找平. 3.
2、湿区区域地面 湿区地面(男女卫浴间、洁具间、污车清洗间、洁车清洗间、水处理间、去污区 洁具间、 检查包装及灭菌间洁具间等区域) 楼板基础上采用聚氨酯防水材料防水 处理后铺贴 300*300mm 优质防滑地砖.
4、门窗配置要求 4.
1、手动气密平开门 手术部区域除电动门外,其他门均为手动气密平开门(成套门) ,尺寸及数 量详见图纸;
要求:门体为钢板喷塑,双面钢板(钢板厚度为≥0.6mm) ,颜色可选,采用
6 /
124 成套铝合金型材包边,门套为配套铝合金型材,配名牌五金件. 男女更衣室、 男女卫浴室采用手动推拉们,门体的材质与手动平开气密门相 同. (详见图纸) 4.
3、无菌物品降温间、检查包装灭菌间、去污区等区域设置固定观察窗, 尺寸为1500*1000mm,配套不锈钢窗套(详见图纸) . 4.
4、污物接收间、去污区、低温灭菌间、拆包间设置900mm宽电动升降传递 窗(具体详见图纸) . 4.
5、靠外墙侧的相关辅房,配套制作吊顶窗帘盒,材质为铝塑板(详见大 样图) .靠近外墙有窗台处,制作大理石窗台板.
(二)消毒供应中心空调系统工程设计和施工要求
1、标准和技术指标 1.
1、室外气象参数 空调系统设计所采用的室外空气计算参数表按 《采暖通风与空气调节设计规 范》确定,滨州的室外空气计算参数值如下: 地区 参照(滨州市) 季节 干球温度(℃) 湿球温度(℃) 相对湿度(%) 大气压(hPa) 夏季 34.7 26.6
76 1001 冬季 -12 -
60 1022.6
2、消毒供应中心的气流组织 2.
1、去污区、检查包装及灭菌区、无菌物品降温间、无菌物品存放间、敷 料打包间、一次性物品间、污物接收、污车清洗间、接车清洗间、发放大厅、男 女值班室、男女更衣室、办公室等区域设置新风机组. (详见图纸) 2.
2、去污区、污车清洗、检查包装及灭菌间、无菌物品降温间、低温灭菌 间、设备夹层、洁车清洗、男女卫浴间等区域设置排风口,采用顶排风. (详见 图纸)
3、消毒供应中心的空调通风配置 3.
1、本次工程空调通风系统采用风机盘管+新风系统+排风系统的方式.风7/124 机盘管采用两管制, 冬夏季冷热水接大楼中央空调水系统(由院方在本层预留接 口) . 3.
2、本次供应中心区域空调系统采用风机盘管制冷制热(具体规格型号及 数量详见图纸) ,因清洗、灭菌设备散发大量热量,临近区域检查包装灭菌区、 无菌物品降温间、去污区各另配置一台
5 匹分体空调器. 3.
3、消毒供应区域配置
1 台柜式净化新风机组,风量为 4200m?/h,新风机 组风机必须采用低噪音型,机组内配置初中效过滤器、电加热(冬季对新风进行 升温处理) . 3.
4、新风机组和风机盘管的风量、制冷量、制热量、风机功率由各投标人 严格按规范设计, 必须满足使用要求.空调设备的各项指标要充分考虑到南北方 区域差异. 3.
5、新风机组风机绝缘等级 F 级以上,防护等级 IP55 以上,底部都装有避 振器. 3.
6、新风机组和风机盘管内表面及内置零部件应选用耐消毒药品腐蚀的材 质或面层,材质表面应光洁,内部结构应便于清洗,并能顺利排放清洗废水,不 易结尘、滋生细菌. 3.
7、排风系统配置: 3.7.
1、去污区配置一套排风系统,配置低噪音排风机一台(带箱) ;
3.7.
2、灭菌器两侧及夹层、低温灭菌间设置顶部排风口,配置一套独立的 排风系统,配置低噪音排风机一台(带箱) . 3.7.
3、 洁具间、 男/女卫浴间厕所等区域均设置排风口、 配置独立排风系统. 采用低噪音管道式排风机.
4、净化空调通风系统和制冷换热系统配置要求 4.
1、通风管道均采用优质镀锌钢板,钢板厚度满足中压系统需要,风管保 温材料为 25mm 厚B1 级橡塑保温板. 4.
2、空调冷热水管道:>
DN100 的采用无缝钢管,焊接,≤DN100 采用镀锌 钢管,丝接或焊接;
冷热水管保温材料采用 20mm~40mm 厚B1 级橡塑保温管;
≥ DN65 的水管阀门采用蜗轮蝶阀,99.99%.(提供权威检测报告) 8. 人机共存:动态消毒器,可在有人状态下进行连续动态消毒. 9. 采用粘孔工艺的分子过滤器,可有效去除有机气体和医院的各种异味. 10. 采用新型多功能等离子体模块,杀菌效率高,积尘效果好.(两段式) 11. 采用高静压低噪声离心风机,循环风量大,具有高、中、低三档可调风速. 12. 工作模式:手动、定时、临时多种模式供用户选择. 13. 实时监测室内空气温湿度. 14. 模块化设计,方便用户维护保养. 15. 程控数量:具有
6 个时间段定时控制功能,充分满足院方使用需求. 16. 高档中文液晶显示屏,远红外线遥控.
11 /
124 17. 一键锁定功能,防止误操作. 18. 工作时间自动累计功能. 19. 报警功能:等离子体杀菌净化模块故障报警、过滤器清洗报警.. 20. 电源:AC 220V50Hz 21. 功率:≤50W 22. 产品证件:卫生安全评价报告. 23. 公司资质: 生产企业通过 ISO
9001、ISO13485 管理体系认证;
生产企业取得职业健康安全管理体系认证证书;
符合 GB/T
28001 标准要求;
生产企业取得环境管理体系认证证书;
符合 GB/T
24001 / ISO 14001:2004 标准 要求;
12 /
124 吸顶式等离子体空气消毒机(
2 台) 1. 应用场所:适用与普通手术室、产房、血液病区、烧伤病区、保护性隔离病 区、重症监护病区;
消毒供应中心检查包装灭菌区和无菌物品存放区、重症 透析中心;
检查室、治疗室、感染性疾........