编辑: XR30273052 | 2014-02-26 |
2 NB/T XXXXX―2019 I 目次前言 II
1 范围
1 2 规范性引用文件
1 3 术语和定义
1 4 站址选择和站区布置
3 5 建(构)筑物
4 6 设备运行安全
5 7 职业安全防护设施
9 8 职业卫生防护设施
13 9 职业安全卫生管理
14 附录 A(规范性附录) 职业病危害因素及职业健康检查表
16 附录 B(规范性附录) 急救箱配置参考清单.
17 NB/T XXXXX―2019 II 前言根据国家能源局综合司《关于印发
2017 年能源领域行业标准制(修)订计划及英文版翻译出版计 划的通知》 (国能综通科技[2017]52 号)的要求,标准起草组认真总结了全钒液流电池储能电站的设计 及运行实践经验,吸取了相关科研成果,考虑了我国全钒液流电池储能电站技术发展情况,并广泛征求 了有关设计、管理和运行单位意见的基础上,完成了本标准的制定工作. 本标准共分
9 章和
2 个附录.主要内容有:范围、规范性引用文件、术语和定义、站址选择和站区 布置、建(构)筑物、设备运行安全、职业安全防护设施、职业卫生防护设施、职业安全卫生管理等. 本标准由国家能源局电力安全监管司负责管理, 由国家能源局东北监管局提出并负责日常管理, 由 辽宁省安全科学研究院负责具体技术内容的解释. 执行过程中如有意见或建议, 请寄送国家能源局东北 监管局(地址:辽宁省沈阳市和平区和平南大街
48 号,邮政编码:110006) . 本标准主编单位、主要起草人和主要审查人: 主编单位:辽宁省安全科学研究院 主要起草人: 主要审查人: NB/T XXXXX―2019
1 全钒液流电池储能电站安全卫生技术规程
1 范围 1.1 为贯彻"安全第
一、预防为主、综合治理"的方针,满足全钒液流电池储能电站经济、可靠运 行的同时,降低作业人员在作业过程中承受伤害的风险,制定本标准. 1.2 本标准适用于新建、改建或扩建的容量为 500kWh 及以上的全钒液流电池储能电站,不适用于 移动式全钒液流电池储能电站. 1.3 全钒液流电池储能电站安全卫生设施的投资应纳入建设项目概算,且必须与主体工程同时设 计、同时施工、同时投入生产和使用. 1.4 全钒液流电池储能电站安全卫生设施设计及运行除应符合本标准外, 尚应遵循国家有关方针政 策和标准的规定.
2 规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的. 凡是注日期的引用文件, 仅所注日期的版本适用于本文 件.凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件. GB50016 建筑设计防火规范 GBZ
1 工业企业卫生设计标准 GB50222 建筑内部装修设计防火规范 GB50325 民用建筑工程室内环境污染控制规范 GB18580~18588 室内装饰装修材料有害物质限量 GB6566 建筑材料放射性核素限量 DL/T5352 高压配电装置设计规范 GB50057 建筑物防雷设计规范 DL/T5222 导体和电器选择设计技术规定 GB14285 继电保护和安全自动装置技术规程 GB/T50062 电力装置的继电保护和自动装置设计规范 GB/T14549 电能质量 公用电网谐波 GB/T
12326 电能质量 电压波动和闪变 GB50058 爆炸危险环境电力装置设计规范 GB50974 消防给水及消火栓系统技术规范 GB50140 建筑灭火器配置设计规范 GB50116 火灾自动报警系统设计规范 GB50493 石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计规范 GBZ