快速入门手册 请通过这本快速入门手册设置您的 ZW 系列无线系统 并开始操作.

其中提供以下方面的信息: ? 所需设备 ? 计算机配置 ? ZW-REC 设置 ? 终端装置设置 ? 终端装置查看和设置 ? ZW-REC 配置 ? 其他特征 完整的设置选项信息,见omega.com/manuals 中的 用户手册. 开始之前 警告:以下装置零件是 ESD 敏感零件: ? 天线 ? 天线,USB 端口和电源用金属接头 ZW-REC 设计运行环境清洁干燥.应小心防止装置受 潮、接触有毒化学品、超出用户手册中所列技术参数 的极低或极高温度. 所需设备 设置 ZW 系列无线系统之前,请确保配备以下部件: ? ZW-REC 无线接收器 ? ZW-ED 或其他兼容的无线终端装置 ? 测量探针(需要时.某些终端装置带有集成传感器) ? 带有自由以太网端口以及 HTML5 Web 浏览器的计 算机 ? 以太网线(采用早于 10/100 Base-T 网络接口的计 算机,需要一根跨接电缆) 计算机配置 ZW-REC 配有默认的静态 IP 地址 192.168.1.200.与ZW-REC 连接之前,请先配置您的网络适配器,使之 处于同一子网内. 针对 Windows 操作系统: ? 请打开网络和共享中心 ? 点击更改适配器设置 ? 选择您的网络适配器 ? 点击更改此连接设置 ? 选择因特网版本

4 ? 点击属性 ? 选择使用以下 IP 地址: ? 输入 192.168.1.100,作为 IP 地址 ? 点击 Okay 现在您的计算机已设置好与 ZW-REC 通信. ZW-REC 设置 打开 ZW-REC 之前,请先将 DIP 开关置于装置背面. 这些开关设置 ZW-REC 用于确定通信对象终端装置的 网络 ID(NID).NID 默认设为零.大多数终端装置 默认 NID 也是零. 如果现有无线装置采用 NID 零设置,请通过开关

5 C

8 更改 NID. 如果使用早先的 z 系列终端装置,请勿使用开关 8. 更多有关 NID 设置的信息,请查阅整本手册. 给ZW-REC 加上包含的天线. 通过提供的交流适配器给 ZW-REC 供电.蓝色的 无线链接 LED 将闪烁,然后保持打开状态. 通过以太网线,连接 ZW-REC 与您的计算机.网 络链接和活动 LED 将亮起,表明 ZW-REC 识别到一 台以太网装置. 打开 Web 浏览器并导航到:http://192.168.1.200 弹出对话框,要求输入用户名和密码.利用以下 默认客户端登录信息: 用户账号 登录名称 密码 客户端 login

12345678 管理员 admin

00000000 随后需要管理员信息. 终端装置设置 登入 ZW-REC 网页时,显示空白的终端装置读数页. 随着终端装置与 ZW-REC 的连接,读数会出现在这一 页. 连接终端装置与 ZW-REC 时,请先将终端装置 NID 设置成与 ZW-REC 相同的 NID.z 系列和 ZW 系 列的所有装置装载 NID 均设为零. 终端装置需要通过装置 ID(DID),在网络中不 同装置之间做出区分.大多数终端装置默认的装载 NID 均为零.如果配置不止一台终端装置,则每台终 端装置需要一个唯一的 DID.更多有关 DID 设置的信 息,请查阅终端装置用户手册. UW 系列终端装置采用被称为 PAN ID 的5位数 NID,并将 DID 称为地址.找到 NID 的PAN ID 地址 13106.如果您正在 使用 UW 系列终端装置,有关 PAN ID 和DID 设置的 更多信息,请查阅完整的 ZW-REC 和UW 用户手册. 如果您的终端装置需要探针,向装置供电之前, 请连接探针.如未连接探针,不可连接终端装置与 ZW-REC. 给终端装置加上包含的天线.(适用情况下) 通过提供的蓄电池和/或交流适配器,给终端装置供电. ZW 系列和 z 系列终端装置蓝色链接 LED 在 搜索 ZW-REC 时闪烁.一旦连接, LED 将停止闪烁并在每次传输后,短暂闪 烁.

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题