编辑: 旋风 2014-04-09

4 48*48 尺寸的仪表参数设置方法 48*48 尺寸的仪表受尺寸限制,面板按键只有

4 个, 为设置键和左键的移位功能合一. ① 在测量状态下,按住设置键

2 秒以上不松开,进入设置状态,仪表显 示第

1 个参数的符号. ② 在参数设置状态下,显示参数符号时,按住 不松开,顺序进入各参数 组,仪表显示该组第

1 个有效参数的符号.按住 不松开,也可退出设置状态. ③ 在参数设置状态下,进入需要设置的参数所在组后,按 键顺序循环选 择本组需设置的参数,按或键调出当前参数的原设定值.修改参数设定 值时,按 键移动修改位. ④ 除以上的特殊说明外,48*48 尺寸的仪表参数设置方法及注意事项与其它 尺寸的仪表一致. 功能相应参数说明

1 测量及显示 仪表从采样到显示的处理过程: 采样→ 数字滤波→ 量纲转换→ 调校→ 折线运算 → 显示?量纲转换:热电阻信号,查电阻值―温度值分度表 热电偶信号,查mV 值―温度值分度表 其它信号,按设定的量程上、下限进行换算 特殊情况下也可以按用户提供的信号与显示的对照表或公式. ? 调校:详见《调校》说明 ? 折线运算:详见《8 段折线运算功能》说明 以下列出了测量及显示的相关参数.设置不正确,可能使仪表显示不正常. 显示还受调校及折线运算的影响. ? (incH)―― 输入信号选择 设定应与仪表型号及实际输入信号一致.该参数的值以符号形式表示,下表列 出了对应关系: 注: 电位器输入时,输入信号选择参数设置为 ? (in-d)―― 测量值显示的小数点位置选择 热电阻输入时:只能选择为 000.0 热电偶输入时:选择为 0000.时,显示分辨力为1℃;

选择为 000.0 时,显示分辨力为 0.1℃,但显示不能超过 1000℃. 其它信号输入时:根据需要选择 ? (u-r)―― 量程下限 ? (F-r)―― 量程上限 这两个参数规定了输入信号的起点和终点所对应显示值的起点和终点.对热电 阻和热电偶输入,与它无关,可以不设置. ? (FLtr)―― 数字滤波时间常数 用于克服信号不稳定造成的显示波动,设定的值越大,作用越强,但对输入信 号的变化反映越慢.该参数出厂设置为1. ? (PF)―― 开平方运算选择 仅用于电流、电压输出的孔板流量信号,选择为 ON 时,仪表对输入信号进行 开平方运算.其它信号应选择 OFF. ? (cHo)―― 小信号切除门限 当选择了开平方运算功能时,若输入信号小于该门限,则按输入信号为

0 处理, 该参数的设置范围为 0~25,表示 0%~25%,不用该功能时可设置为 0. ? (HL)―― 设定值显示选择 具备设定值显示的仪表通过该参数选择显示某一个设定值. 设置为 0~4 顺序对应 ? (bt-L)―― 光柱显示下限 ? (bt-H)―― 光柱显示上限

2 8 段折线运算功能 该功能为选择功能. 当输入信号与显示数据呈单调上升的非线性,并且在订货时不能确定其数据, 需要在标定时进行修正,可利用仪表的折线运算功能. 单调上升是指在输入信号全范围内,输入信号增加,显示数据也增加. ① 折线运算的相关参数: (c-b)―― 折线功能选择 ~ :表示各折线点的测量值 ~ :表示各折线点的标准值 测量值:是指未经折线运算前的显示值 标准值:是指经折线运算后的期望显示值 ② 使用方法 ・ 折线运算是在量纲转换和调校后进行,应按 8.1 设置相关参数 ........