编辑: 黑豆奇酷 2014-05-02

25 20

25 30

15 20

25 棉麻、毛、化纤、百货(t) 10~500 501~1000 1001~5000

10 15

20 15

20 25

10 15

20 煤和焦炭(t) 1000~5000 >

5000

6 8

8 10

6 8 粮食 筒仓(t) 10~5000 5001~20000

10 15

15 20

10 15 席穴囤(t) 10~5000 5001~20000

15 20

20 25

15 20 木材等可燃材料(m?) 50~1000 1001~10000

10 15

15 20

10 15 4.2.8汽车库、修车库、停车场与燃气调压站、液化石油气的瓶装供应站的防火间距,应符合现行

10 九源众诚 专注消防工程师考前培训 客服

电话:0371-55599003 国家标准《城镇燃气设计规范》GB

50028 的有关规定. 4.2.9汽车库、修车库、停车场与石油库、汽车加油加气站的防火间距,应符合现行国家标准《石油 库设计规范》GB

50074 和《汽车加油加气站设计与施工规范》GB

50156 的有关规定. 4.2.10 停车场的汽车宜分组停放, 每组的停车数量不宜大于

50 辆, 组之间的防火间距不应小于 6m. 4.2.11 屋面停车区域与建筑其他部分或相邻其他建筑物的防火间距, 应按地面停车场与建筑的防火 间距确定. 4.3 消防车道 4.3.1 汽车库、修车库周围应设置消防车道. 4.3.2 消防车道的设置应符合下列要求:

1 除Ⅳ类汽车库和修车库以外,消防车道应为环形,当设置环形车道有困难时,可沿建筑物的 一个长边和另一边设置;

2 尽头式消防车道应设回车道或回车场,回车场的面积不应小于 12m*12m;

3 消防车道的宽度不应小于 4m. 4.3.3 穿过汽车库、修车库、停车场的消防车道,其净空高度和净宽度均不应小于 4m;

当消防车 道上空遇有障碍物时,路面与障碍物之间的净空高度不应小于 4m.

5 防火分隔和建筑构造 5.1 防火分隔 5.1.1 汽车库防火分区的最大允许建筑面积应符合表 5.1.1 的规定.其中,敞开式、错层式、斜楼 板式汽车库的上下连通层面积应叠加计算,每个防火分区的最大允许建筑面积不应大于表 5.1.1 规 定的 2.0 倍;

室内有车道且有人员停留的机械式汽车库, 其防火分区最大允许建筑面积应按表 5.1.1 的规定减少 35%. 表5.1.1 汽车库防火分区的最大允许建筑面积(O) 耐火等级 单层汽车库 多层汽车库、半地下汽车库 地下汽车库、高层汽车库

一、二级

3000 2500

2000 三级

1000 不允许 不允许 注:除本规范另有规定外,防火分区之间应采用符合本规范规定的防火墙、防火卷帘等分隔. 5.1.2 设置自动灭火系统的汽车库,其每个防火分区的最大允许建筑面积不应大于本规范第 5.1.1 条规定的 2.0 倍. 5.1.3 室内无车道且无人员停留的机械式汽车库,应符合下列规定:

1 当停车数量超过

100 辆时,应采用无门、窗、洞口的防火墙分隔为多个停车数量不大于 100辆的区域,但当采用防火隔墙和耐火极限不低于 1.00h 的不燃性楼板分隔成多个停车单元,且 停车单元内的停车数量不大于

3 辆时,应分隔为停车数量不大于

300 辆的区域;

2 汽车库内应设置火灾自动报警系统和自动喷水灭火系统,自动喷水灭火系统应选用快速响应

11 九源众诚 专注消防工程师考前培训 客服

电话:0371-55599003 喷头;

3 楼梯间及停车区的检修通道上应设置室内消火栓;

4 汽车库内应设置排烟设施,排烟口应设置在运输车辆的通道顶部. 5.1.4 甲、乙类物品运输车的汽车库、修车库,每个防火分区的最大允许建筑面积不应大于 500m