3.1.2 相对空气湿度最湿月的平均最低温度不超过25℃时,该月的月平均最大相对湿度不超过 90%,并考虑到因温度变化发生在产品表面上的凝露;

3.1.3 海拔高度不超过2000m;

3.1.4 污染等级级别3级;

3.1.5 安装类别Ⅲ;

3.1.6 安装场所的外磁场在任何方向不超过地磁场的5倍;

3.1.7 安装场所应无导电粉尘,无腐蚀性气体,无易燃易爆气体,无雨雪侵袭;

3.1.8 安装位置应无剧烈日光直射,避免液晶屏损坏;

3.1.9 安装位置应通风散热条件良好. 3.2 使用要求 3.2.1 严格按照规定接线,相序不能接错 3.2.2 产品必须垂直安装;

3.2.3 安装在非电工专业和未成年人触及不到的地方,防止触电或改变产品正确配置和接线;

3.2.4 进出线导线截面积应符合标准规定施工要求,禁止导电部分外露超过外壳;

3.2.5 电源正弦波畸变小于5%;

3.2.6 使用前请认真阅读使用说明书,确保正确安装及日常维护.

1 使用环境

四、产品特点 4.1 采用高性能微控制器,实时进行信号处理和智能控制;

4.2 液晶中文显示更直观,操作更简便,能直观了解到断路器当前的工作状态;

4. ( ) 4.

3 剩余电流 漏电 保护,可根据用户的需要在线整定剩余电流档位,剩余电流跳闸后,有一 次重合闸功能;

4 可实时检测跟踪线路剩余电流,自动调节档位,保证产品的投运率和可靠性;

B-035 B-036 HUM2DL 系列剩余电流动作断路器

六、外形及安装尺寸 6.1 HUM2DL-250外形及安装尺寸:

5 通讯端口

127 86.5

1 3

5 N 合分菜单 设置 返回 试验 按钮 分闸 合闸 电动 手动

140 35

35 220

181 70

35 105

2 液晶显示屏

3 操作键盘

4 手动、电动切换旋钮

1 操作手柄 6.2 HUM2DL-400外形及安装尺寸:

5 通讯端口

189 94.5 菜单 设置 返回 试验 按钮 分闸 合闸 分合闸指示 手动分合闸

1 3

5 N

35 35

184 132

88 44

337 274

1 手动操作旋钮

2 分合指示

3 液晶显示屏

4 操作键盘 6.3 HUM2DL-800外形及安装尺寸:

2 4

6 N

2 4

6 N 二级配电 HUM2DL 系列剩余电流动作断路器 型号 外形尺寸(mm) 宽宽长220

140 127

181 70

337 184

189 274

88 360

280 195

328 140 长高安装孔 安装尺寸(mm) HUM2DL-250 HUM2DL-400 HUM2DL-800 6*φ4.5 6*φ6.5 6*φ8 6.4 外形及安装尺寸一览表

七、保护特性说明 7.1 过载长延时保护 7. 过载长延时 1.1 动作值设定范围 表1:过载长延时参数设定 其中,In为额定电流. 参数 过载长延时整定时间tR(s)

3、

4、

6、

8、

10、

12、

16、18

10 过载长延时脱扣整定电流IR 0.4In、0.5In、0.6In、0.7In、0.8In、 0.9In、1.0In、OFF 1.0In 整定值 出厂整定值 7.1.2 表2:保护动作特性 动作特性 环境温度 电流名称 整定电流倍数 约定时间 +40℃ 约定不脱扣电流 1.05 IR ≥2h 约定脱扣电流 1.3 IR Isd且IIsd且I>8IR)时控制器自动转换为定时限保护. 7.2.1 短路短延时保护相关参数设定 表3: 设定 短路短延时保护参数 短路短延时脱扣整定电流Isd 参数设定 短路短延时工作方式 反时限+定时限(ON)、定时限(OFF) 定时限 短路短延时整定时间tsd(s) 0.

05、0.

1、0.

2、0.

3、0.

4、0.

6、0.

8、 1.0 0.4 2IR、3IR、4IR、6IR、8IR、10IR、OFF 整定值 6IR 出厂整定值 二级配电 6Xφ4.5 6Xφ6.5 分合闸指示 手动分合闸

1 3

5 N

2 4

6 N

1 手动操作旋钮